Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Eğer ki çamaşır makınasını evde kullanıyor iseniz sıkıntı yok.Çünkü sayacınız sadece aktif güçleri yazar.Eğer çamaşırhane gibi işletme iseniz ve kompanzasyon aboneliğiniz varsa reaktif yazar.Böyle bir durumda zaten kompanzasyon rölesi de kompanzasyon yaparak reaktifinizi giderir.
Kurutma...
Merhabalar
Aşağıdaki linkte istediğiniz hesaplama mevcuttur.
KOlay gelsin.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/87468-kompanzasyon-ceza-hesaplama-programi-kayda-almali.html
Aşağıda forumla iligi konu var.İnceleyebilirsiniz.Konu ile iligili çok başlık var.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/topraklama-and-yildirimdan-korunma/4005-elektrik-tesislerinde-topraklama.html
Faz sırası rölesi fazların açılarını kontrol ederk çalışrlar.Her faz diğer faza göre 120 derecelik bir açıya sahiptir.Yani R fazını sıfır kabul edersek S fazı R fazına göre 120 derece ileridedir.T fazıda S fazına göre 120 derecededir.
Röle bu açıyı kontrol ederek çalışır.
Faz sırası röleleri...
Merhabalar,
Giriş voltajı 120 VAC çıkış voltajı nedir?güçü bulabilmemiz için bu bilgiye ihtiyaç vardır.Sayın elbruz'un dediği gibi 60 Hz. lik sistemi 50 'de çalıştırırsanız düşük devirde dönmesi lazım.Siz 120 VAC yerine 220 VAC verdiğiniz için hızlı dönüyor.Yanma olasılığı yüksek...
Merhaba sayın fractal,
Tristör modüllerinin normal röle ile sürülmesinde bir sıkıntı yok.Ama amacına uygun olmaz.Tristörlü sistem hızlı sistemdir.Kurulan sistem rölenin hızı kadar olur.Sıfır geçiş ile rölenin bir ilgisi yoktur.Sıfır geçeşi tristör modüller ayarlar,rölenin müdalesi yoktur.Röle...
Hayır sayın efem213 komik gelmiyor sorularınız.Maalesef Türkiye'de geneklikle böyle yaparlar.
Toprak ve nötrü kısa devre ederler.
Yeni yönetmeliğe göre evlerde kaçak akım rölesi mecbur tutuldu.Ama sistemde toprak nötr birleşik olduğu için kaçak akım rölesi tutmaz sağolsun arkadaşlarda kaçak akım...
Faz sırası göstergesi ile kontrol ederek faz sırasını doğru bağlayın.Daha sonra akım trafolarını faz sırasına uygun biçimde polaritelere dikkat ederek bağlayın.
Faz sırası göstergesi yoksa Tedaş'tan yardım isteyin.
Yardım alamazsanız deneme yoluylada bulabilirsiniz.
Merhaba sayın Efem213
Kaçak akım rölesinin nasıl test edileceğini Yaşlıuzman anlatmış.
Çıkıştan değilde sistemin herhangi bir yerinden nötr ve toprak kısa devre edilmesi durumunda kaçak akım rölesinin sistemi açması beklenir.
O buton kaçak olmadığını göstermez,Kaçak akım rölesinin devreyi kesip kesmediğini yani cihazın çalışıp çalışmadığını gösterir.
Panoda rakor olmaması doğal çünkü her gün o panoya kablo ekelnip çıkarılır.İnsanların rakordan kablo geçirmek zoruna gittiği için rakorları sökerler.
Selam Üstadlar,
Bu konu şu söze benzedi,tavuk mu yumurtadan çıkar?Yumurtamı tavuktan çıkar.
Trafo yandıktan sonra ne önemi var.Görevini yerine getiremez hale gelen trafo kimin işine yarar.
Ama yanmaya sekonderden başlar,tarafonun sarılış biçimi çok önemlidir.Sargılar yan yana ise sekonder...
Selam
İş güvenliği uzmanı panoda kaçak akım rölesi var mı yok mu ona bakar. Çalışıp çalımadığını kontrol eder.
Ayrıca pano önünde izole pasapasa bakar.
Panonun başkaları tarafından müdahale edilmesi nasıl engellenmiş ona bakar.
Panonun IP kodu onun için önemli değildir.Pano açıkta ise su...