Arama sonuçlarınız

  1. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    Faz sırası terliği yanlış yazmaya sebep verir.Faz sırasının mutlaka doğru olması lazım.
  2. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    Sayacın faz sırasını değiştirince uyarı çıkması lazım.
  3. kompanze normal ihtiyacı olan kademeleri alıp bırakmakta fakat sayaç reaktif yazıyor

    Selam sayın Sinn Reaktif güç kontrol rölesine gelen akım trafosu ile sayacın akım trafosu arasında enerji çekimi var mı kontrol edin.RGK rölesi kendi akım trafosundan sonraki yükleri kompanze eder.RGK rölesinin akım trafolarından önce enerji çekimi var ise röle görmez ama sayaç ceza yazar.
  4. İndüktif oranda ki gariplik

    Merhabalar Hesaplamanız yanlış.Oranlar o kadar yüksek değil.Yüksek olan kısımlarda ise sayaç yanlış ölçüyor.
  5. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    İletişim bilgilerinizi özelden mesaj atarmısınız.
  6. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Verdiğiniz bilgi yetersiz.Trafolar arasındaki mesafe ne kadardır?Yüklerin profili nasıldır?Bana sorarsanız her trafoyu ayrı olarak kompanza edin.Böylelikle bir çok sıkıntıdan kurtulursunuz.Trafolara kuracağınız sistemin özellikleri için yük profillerini çıkarmanız lazım.Sonuç olarak her trafoya...
  7. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Aşağıdaki linki inceleyin sorunuz varsa yine görüşelim. Kolay gelsin. http://www.emo.org.tr/ekler/4af620dcf393e73_ek.pdf?dergi=492
  8. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Merhaba sayın Ersin Yükün profili nedir. Sık sık değişir mi yoksa stabilmidir.
  9. yardım kompanzasyon hesabı doğrumu

    Merhaba sayın wolflane, İlk kademe trifaze olmalı unutmayın.Yeni nesil reaktif güç kontrol röleleri ilk kademeyi trifaze ister.
  10. GEPA marka bütün röleler ilgili

    Merhaba sayın seha_elektrik Ürünün özelliklerine aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. kolay gelsin AN 96 LH Enerji Analizörü ürünü
  11. capasitif problemi

    Merhaba sayın Hakan Önder, Öncelikle yapmanız gereken güç kaynağının sisteme ne kadar cap. reaktif verdiğini tespit etmelisiniz. Bunun içinde diğer yükler devrede yok iken sayaçın 8.8.0 bölümünden endeks almanız lazım. Değeri tespit ettikten sonra o değer kadar bobin sardırın. Bu bobini baraya...
  12. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Merhaba sayın sefa_61, Konuyu forumda aratırsanız bununla ilgili bölümler var. Arkadaşlar hesap programını bile vermişler. Ama ben yorulmayım derseniz aşağıdaki linkten bakabilirsiniz. Saygılarımla Untitled Page
  13. entüktüf %19 larda kapasitif %18 lerde yapmak lazım

    Merhabalar sayın hakan önder, Tesis hakkında bilgi verebilirmisiz.OG'mi AG'mi abonesi,çekilen akımlar ve kondansatör güçleri nelerdir.Rölenin modeli nasıldır? kolay gelsin..
  14. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Merhaba sayın mehmetozdamar16, Gaz altı kaynak makinaları için kondansatörü direk bağlamanızı tafsiye etmiyorum. Mümkünse hızlı kompanzasyon yapmanızı öneririm. Sebebine gelince; eğer kondansaötürü ayrıı kontaktör ile bağlarsanız yani gaz altı kaynağı her devreye aldığınızda kontaktörde...
  15. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Merhaba Sayın Kocaeliklimacı; 9 kw altında kompanzasyon yoktur.9 ve üzeri güçlerde dağıtım şirketi kompanzasyon ister.Yaptırmazsanız çekilen enerjinin %90'ı kadar reaktif bedel tahsil eder. Ayrıca sayaçlarda güç sınırlaması yoktur.Uygun akım trafosu ile yüksek güçleri ölçebilirsiniz. Kolay gelsin
  16. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Merhabalar sayın Ümit Zor bey, Yazdığınız arıza ile bulduğunuz çözüm farklı.Sigortanın atması akım geçmesine engel değildir.Atan sigorta kontaktörlerin ortak besleme ucudur.Cihaza enerji gelmesine engel değildir.Cihaz çalışır ama kontaktörler çekmez. Ayrıca sistemden hiç enerji...
  17. Kompanzasyon Panosuna Şönt Reaktör Ekleme

    Merhabalar sayın Zone: Aşağıdaki linki incelemenizi öneririm.Takıldığınız yer olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Kolay gelsin http://www.kondas.com.tr/dokumanlar/VArKON_15TCR_KULLANIM_KILAVUZU_1_48.pdf
  18. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Merhabalar Ümit bey, Anladığım kadarı ile iki sorununuz var,ilki cihaz çalışır iken kompanzasyon başarısız alarmı diğeri de akım yok bilgisi. İlk sorunu cihazı çalıştırdıktan sonra halledeceğiz. İkinci sorun ile ilgili olarak pens ampermetre ile röleye gelen akım uçlarını kontrol edin akım...
  19. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Selamlar, Tek hat çizimi işnizi görür mü?
  20. Kompanzasyon konusunda yardım isteyen

    Bilgi paylaştıkca güzeldir.Bende elimden geldiği kadar arkadaşalara yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım.Kolay gelsin.
Geri
Üst