Arama sonuçlarınız

  1. Battalgazi54

    Kaçak akım rölesi sorunu

    İstikamet Şişli / Okmeydanı / PERPA İnternetten şalt malzeme almak kumar oynamaktan farksız kakr yerine salatalıkta gelebilir F tipi organik 😄
  2. Battalgazi54

    Maks. elektrik yükü hesabı

    Evet Enpay. Evet ustam demant yani tesisin max çekeceği yük miktarı. Çalışma prosesini bilmeden hesaplamak mümkün değil.
  3. Battalgazi54

    Su sebili kart arızası

    Başka bir tamir işiyle uğraşıyordum o yüzden hızlıca baktım sigorta sonrası köprü diyot komple patlak, mosfetin biri patlak fazla uğraştıracak bana göre işler değil arkadaşa iade edeceğim.
  4. Battalgazi54

    Kaçak akım rölesi sorunu

    B tipi ev için gereksiz lüks olur ama şunu da belirteyim bir arkadaş F tipi bulamadım dedi yada kimbilir pahalı geldi A tipi bulup taktı şimdilik bir sorun yok dedi. A((IR) tipinin fiyatına bakmak lazım uygunsa kullanılabilir.
  5. Battalgazi54

    Monofaze Güneş Enerji Santralinde 7500w şohben çaliştirma

    Ani su ısıtıcı mı ! ürünü de elektriğide bedava verseler vallahi kullanmam billahi kullanmam. Canımı pazarda bulmadım. Milyonluk sistem kuracağım sonra ani su ısıtıcı ile Rus ruleti oynayacağım. Cen*bet gezerim soğuk suyla yıkanırım yine de kullanmam 😂
  6. Battalgazi54

    Kaçak akım rölesi sorunu

    DİKKAT ! Verdiğin kodlar tip A kakr farkındasın değil mi ? Ben olması gereken tip F in kodlarını verdim !
  7. Battalgazi54

    Maks. elektrik yükü hesabı

    Kurulu güç bazı çalışma prosesine göre max güçten kat be kat fazla olabilir. Bu durumda kurulu gücü max güç kabul etmek optimum çözüm vermez külliyen zarar olur. Enpay trafo fabrikasındaydım iki adet 30kw'lık ısıl işlem fırınları vardı prosese göre sıralı çalışıyordu şimdi burada max gücü kurulu...
  8. Battalgazi54

    Maks. elektrik yükü hesabı

    Çalışma prosesini bilmediğin sistemin max yükünü hesap edemezsin.
  9. Battalgazi54

    Kaçak akım rölesi sorunu

    Kesinlikle bu şekilde olmalı. Öncelikle şalt malzeme kaliteli ve sisteme uygun olmalı. Bu zaten olmazsa olmaz. Arıza halen devam ediyorsa tespit yoluna gidilmelidir.
  10. Battalgazi54

    Topraklama var. Sanki, toprak'a iletmiyor ?

    Hatırlayamadım övgü dolu sözlerin için teşekkür ederim. Filtre devreli kaliteli akım koruyucu prizleri yabana atma. Şuan fiyatlari çok çok yüksek.
  11. Battalgazi54

    Kablo Empedansından Dolayı Gerilim Düşümü Hesabı

    Fareye kemirgene karşı tedbir alacaksın, manyetik etkileşim olmayacak yamyamın dediği gibi şiltli zırhlı kablo kullanacaksın. İletkenlerin bir arada olması da risk yaratabilir. Ben kulağı tersten göstermem bu kadar olumsuzluk ve risk varken de onay vermem.
  12. Battalgazi54

    Kablo Empedansından Dolayı Gerilim Düşümü Hesabı

    Arkadaş gerilim koruma rölesi kontrol edeceğin baralara yakın konulur. Röle çıkışı ile 250m ötede kontaktör çektirip istediğini yaptırabilirsin. Gerilim bilgisini niye 250m öteye taşıyıp risk alayım. Kulağı tersten göstersem olur mu gibi bir soru bu !
  13. Battalgazi54

    Kaçak akım rölesi sorunu

    Bozuk ayakkabı = Yeni teknolojik cihazlarla kullanımı uygun olmayan tedavülden kalkması gereken AC tip röle İkiside net görünür olaylar. Gemiden düşüp patlak yada çakma simitten dolayı boğulup suçu denize atmak. Vs vs örnek bol
  14. Battalgazi54

    Kaçak akım rölesi sorunu

    Mesajımı tekrar okursanız göreceksiniz.
  15. Battalgazi54

    Topraklama var. Sanki, toprak'a iletmiyor ?

    Aynen abi kabloda kırık yok ama iletken kavrulmuş ölçüyorsun açık devre gözlerime inanamadım üşenmedim tüm kabloyu soydum ölçtüm yine aynı. Büyük problemlerin bazen çok basit sebepleri olabiliyor.
  16. Battalgazi54

    Kablo Empedansından Dolayı Gerilim Düşümü Hesabı

    Ben babamın çekirgesiyim en başta 😂 vitaminken bile elektrikçiydik anasını satayım 😂 Girişi niye taşıyorsun enversör kontak çıkışını taşı amaç ne ? Şalter açtırma bobini mı enerjilendireceksiniz
  17. Battalgazi54

    Topraklama var. Sanki, toprak'a iletmiyor ?

    Olmuşken piyasadaki adıyla akım korumalı ama filtre devreli kaliteli bir grup priz olsun değil mi usta 😉
  18. Battalgazi54

    Kablo Empedansından Dolayı Gerilim Düşümü Hesabı

    Hayatım elektrikle geçti dersin en alasını veririm teorik + uygulama 😂
  19. Battalgazi54

    Kaçak akım rölesi sorunu

    İkinci plan AC tip kakr değiştirmek olmamalı bu ilk planda yapılması gereken bir olay. Tabanı bozuk ayakkabıyla tretuvarda yürürken düşüp tretuvarın bozukluğundan şikayet edemezsiniz önce ayakkabınız doğru düzgün olmalı. A tipinin kızıl ötesi (IR) modeli değilse işe yaramaz piyasadakilerin...
  20. Battalgazi54

    Kaçak akım rölesi sorunu

    Dediğim gibi 1 ay içinde aynı şikayetler ile 3 arkadaş bana geldi onlarda da elektrik kesintisi sorunu vardı. Üçüde viko vtr2 idi. Bu kadar tesadüf normal değil. Tesisatinizi ve cihazlarınızı adam gibi ölçüp test edecek elektrikçi bulmanız epeyce zor.
Geri