  1. yakuza283

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Bir boru içerisinde "Faz, nötr ve toprak" toplamı bir devre oluyor. Daire içerisinde zayıflatma faktörü uygulanıyorsa eğer (borular birbirine dayalı gidiyorsa uygulanması gerekir) şofben devresini, hattını, linyesini diğer linyelerden ayrı götüreceksin aralarında mesafe olacak, böylece sorun...
  2. yakuza283

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Bana dikkatli oku diyeceğine, önce kendin okuduğunu anla. Devre ne demek onu algıla. Sen 4'lük kabloya 16 amper sigorta tak o zaman. İşin gücün millete sarmak, kendi cehaletinin farkında değilsin. "Eğer sıcak bir bölgedeysek Tablo A. 14, 40C için 20,8A x0,87=18,096 amper çıkar. Değer çok düşük...
  3. yakuza283

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Grup 2'e göre sıva üzerinde 4'lük kablo 34A amper akım taşıyor demiş. 8000w/230=34,78A 32 amperlik sigorta takmamız gerekir. 32A x1,13=36,16A 1 saat boyunca açma yapmaz. Kolon, ana kolon ve şebeke kaynaklı gerilim düşümleri fazlaca olacağından çekilen akım düşecektir, sigortaya pek bir yüklenme...
  4. yakuza283

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    -Sayfa 396 A.17 Düzen (Kablolar birbirine dokunuyor) -Devre ya da çok damarlı kablo sayısı -NOT 2: Kablo aralıklarında yatay uzaklıklar kablo çapının iki katında fazla olması halinde zayıflatma faktörü uygulanmaz. Zayıflatma faktörü için birden fazla devre olmalı ve farklı devre kablolarının...
  5. yakuza283

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Paylaştığınız panoda kolon hattınız yanlış görmüyorsam 6mm2 kablo gibi duruyor. Kontrol edip yazar mısınız kaçlık olduğunu, emin olalım.
  6. yakuza283

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Sayfa 56 b.1- Aşırı yüklenmeye karşı koruma : Çizelge 9 - Yalıtılmış bakır iletkenlerin 25° C 'a kadar olan ortam sıcaklıklarında sürekli olarak taşıyabilecekleri yük akımları Tabloda 1.grup boru içindeki 4mm2 nya kablonun akım taşıma kapasitesi 27 amperdir. Sayfa 59 Çizelge - 13 Yalıtılmış...
  7. yakuza283

    Şalter ve kablo boyut yükleri

    Duvarın içerisindeki kablo havada değil, boruda demek oluyor. 4mm2 NYA kablonun borudaki akım taşıma kapasitesi 26-27 amper. Oradaki 40 amper olan kaçak akım rölesi, sigorta özelliği yok, panoda ana sigortan yok yani. Bu durumda sayaç panosundaki sigorta 4'lük kabloyu koruyabilmeli, bunun için...
  8. yakuza283

    Köy evi sayaç panosu sigorta

    4'lük Nym kablonun tamamını toprak altındaki borudan geçirirsen akım taşıma kapasitesi 0,8'e düşüyor, bu şekilde 40 amper sigorta takabilirsin. Eğer boru toprak üstünde duracaksa sadece bazı yerleri gömerseniz 25 amper sigorta. Hiç borudan geçirmeyip bazı yerleri gömerseniz 32 amper. İlk seçenek...
  9. yakuza283

    %100 Bakır Kablo ?

    100 metredeki direncini ölçerek de fikir edinebilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kablonun-bak%C4%B1r-kalitesi-%C3%B6l%C3%A7%C3%BClebilir-mi-piyasadaki-en-kaliteli-kablo-markas%C4%B1-hangisi.125942/
  10. yakuza283

    Kaçak Akım Koruma Rölesi

    Teşekkürler bunu bilmiyordum. Bitcoin madenciliği yapılıyormuş, mining cihazları yani bilgisayarlar çekiyor bu gücü, bina villa.
  11. yakuza283

    Kaçak Akım Koruma Rölesi

    Kolon hatları, kısa devre kesme kapasitesi yeterli ev tipi devri kesiciler varsa, bunlarla korunacaktır. Bu kesicilerin kısa devre akımları en az 10 kA olacaktır. Sayfa 48 https://www.emo.org.tr/ekler/cc5a85842d8d326_ek.pdf
  12. yakuza283

    Kaçak Akım Koruma Rölesi

    Priz linye sigortaları için 4,5KA- 6KA olursa iyi olur, aydınlatma linyeleri için 3KA yeterli. Daire sigorta panosuna kaçak akımın önüne de 3p şalter 6KA 10KA koyulsa iyi olur.
  13. yakuza283

    Kaçak Akım Koruma Rölesi

    Sayaçtan önce 4P şalter ardına 300ma kar, sayaçtan sonra 3p şalter ve daire içinde 30ma kar. Kısa devre kesme kapasiteleri 10 KA, Easy serisi olmaz.(İsminden zaten malzeme kalitesi anlaşılmıyor mu?) Sayacın oraya 30ma kar takarsanız gereksiz açmalar yapabilir zaten o yüzden 300ma kullanılıyor...
  14. yakuza283

    Kaçak Akım Koruma Rölesi

    Şuanda saat panosunda kar yok sanırım. Evet oraya 300ma kar takmanız gerekiyor ki saat panosundan daire içindeki 30ma kar'a kadar olan tesisatta kaçak oluştuğunda sıkıntı çıkmasın. Ayrıca taktığınız ana sigortaların 10000 amper kesme kapasiteli olması gerekiyor. 3000 amper kısa devrede...
  15. yakuza283

    Sigorta değiştirmek

    Sigorta değiştirmeden şofbeni bu şekilde deneyin, atma olmuyorsa devam edersiniz. Aynı anda başka yüksek güç çeken cihaz kullanmayın. Kolon hattınız 4mm2 ise ve boru içinden gidiyorsa 25 amperden daha büyük sigorta takmanızı önermem. Hele hele 40 amperi aklınızdan bile geçirmeyin derim. Önce...
  16. yakuza283

    Kaçak Akım Koruma Rölesi

    Ana hat elektrik kablosu eğer sürekli yer altından topraktan geliyorsa sorun yok ama havada kaldığı yerler varsa 50 amper sigorta takılmalı veya boru içinde olduğu yerler varsa 40 ampere düşmek gerekebilir. Burada sormanız gereken 63 amperlik sigortaya bu kablo uygun mu, bu kablo 63 amperi taşır...
  17. yakuza283

    Köy evi sayaç panosu sigorta

    Kabloları birbirine burup üzerine lehim atabilirsin zaten kalıcı olacak veya lehim aleti yoksa yine burup U klemens takılabilir veya sıra klemens. Wago klemenste kullanılabilir sürekli 41A akıma dayanıklı bu linkteki, 6mm'lik kablo için ama 4mm kabloya da takılabiliyor. Elektrikçilerde...
  18. yakuza283

    Kısa Devrede Neden 2 Sigorta atıyor?

    Bizde de saatten önce trifaze ana kolon hattı sigortası B40, yine saatten önce monofaze C40 var, geçen 1. katta kısa devre oldu, iki defasında da B40 olan açtı, tüm daireler kesildi. Yani C40 açmadı, farklı marka sigortalar bunlar. Bizde olması gerektiği gibi B olan açıyor ama oranın C diğerinin...
  19. yakuza283

    Köy evi sayaç panosu sigorta

    Buzdolabı ve klimayı aynı borudan ayırmaya çokta gerek yoktu ama neyse yönetmeliğe uygun olmuş oldu. Demek ki aynı borudan istenmemesinin sebebi birbirlerini ısıtmaları ve sorun yaşandığında işin karmaşık hale gelmesine sebep olması. Hayırlı olsun, iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Klima...
  20. yakuza283

    Köy evi sayaç panosu sigorta

    Önce bir test et istersen makinayı 90 derecede ve şofben 3. kademe aynı anda ısınma durumu ne olacak bir bak. Ana kolon hattın 4'lük olduğu için direk mesafesi uzunsa ve trafoya da uzaksan gerilim düşümü olacağından belki de kayda değer bir ısınma olmaz. Aşırı ısınma oluyorsa dediğin gibi...