Arama sonuçlarınız

  1. PLCOpen MC

    Mustycan Merhabalar; PLCopen bir açık platformdur,bir çok plc üreticisi cihazlarını bu platforma uygun imal ederler,siz siemens beckhoff,scheinder gibi herhangi bir marka plc kullansanız da motion control için genelde PLC open komutları kullanılır,markadan bağımsızdır fakat her markanın...
  2. Tia portaldan g120c gönderilen data adresleri

    Ufuk6767 Merhaba; Programda ters yön için hız bilgisini negatif gönderebilirsiniz,program sürücü ile haberleşmede DPRD ve DPWR kullandığı için adres tabanlı değil hardware kodu üzerinden input outputlara ulaşıyor,senin programda sürücü hardware identifer kodu 279 ve 6 pzd kullandığın için 279...
  3. Tia Portal V13 Sp1 olan biri...

    Erkinkent Merhabalar; Yardımcı olalım, Kolay Gelsin
  4. S7-1200 cpu1214 dc/dc/dc ile micromaster 420 driver ?

    Olu sürücüyü 0-5v ile kontrol edebilirsiniz
  5. S7-1200 cpu1214 dc/dc/dc ile micromaster 420 driver ?

    Eskici09 Merhabalar; PLC analog çıkıştan , sürücü frekans bilgisini göndereceksiniz digital outputlardan sürücü kontrol bilgisini göndereceksiniz fakat bunun için analog output modülü gerek. Kolay Gelsin
  6. Siemens Sinamics V20 otomatik restart

    tahirismaileren Merhabalar; Paremetre 1210 değerini bakın 6 olması gerek , paremetre 1211 de değerine bakın 1 den büyük olması gerek. Kolay Gelsin
  7. Tia portal FC mühürleme

    Sade olsun diyorsanız dahili memory alanı,ama uygulanabilir , komplex olursa DB ye yönelmek daha uygun gibi . Kolay Gelsin
  8. Tia portal FC mühürleme

    Barbaras Merhabalar; Siemens FC' nin kendi hafızası yoktur doğal olarak FC içinde kendi FC değişkeni kullanırsanız,program FC den çıktıktan sonra değeri sıfırlar,siz dahili röleyi değişken olarak global memory ( m1.0 gibi) kullanmanız yada bir data block değişkeni kullanmanız gerek,eğer...
  9. Kepware tia portal veri çekme problemi

    sLake Merhabalar; Tagin HMI da kullanılması Kepware den okunmasına engel olmaz,DB6 dan okuduğun değerler double format sayı ANDON 2STN tagı word format bundan olabilir,veya DB56 data block optimize edilmiştir,data block özelliklerinden bakarsanız. Kolay Gelsin
  10. Tia portaldaki hmi ile simatic managerdaki plc

    S7 300'ü Tia içerisinde göstermenize gerek yok ,sadece portal içerisindeki HMI connection sekmesinde yeni bir connection oluşturup,MPI üzerinden PLC adresi ile bağlanacaksınız.
  11. Tia portaldaki hmi ile simatic managerdaki plc

    S7 300 simatic manager ile yapılmış projede tag adreslerini biliyorsanız,mp377 yeni bir bağlantı tanımlayıp MPI üzerinden haberleşeceksiniz. MP377'i Tia ile programlıyacaksınız sadece adresleri s7 300 üzerinden okuyacaksınız. Kolay Gelsin
  12. Siemens Tia Portal da amper ölçme

    ISKRA MT440 çok iyi bir transduserdır
  13. Siemens Tia Portal da amper ölçme

    TTcEnerji Merhabalar; 1200 plc kullanacaksanız, bilgi almak istediğiniz her akım ve gerilim bilgisi için transduser alacaksınız bu transduserlardan aldığınız 4-20 ma veya 0-10v bilgileri plc analog input üzerinden okuyacak ve değerlendireceksiniz. 2 yöntem olarak modbus TCP destekli bir...
  14. S7-300 ve 1KF02 Analog input kullanımı hak.

    Dodo41 Merhabalar, Bu modülü pt 100 için kullanacaksanız modülün arkasında siyah kare şeklinde plastik ölçüm tipini belirleyen çıkarılabilen anahtar vardır bunu pt100 bölümüne alacaksınız,daha sonra hardware konfigirasyonda hangi kanalı kullanacak ise o kanal için pt100 ü seçin,bağlantı için...
  15. Kuyu Panosu Kumanda Şeması

    Turhansaraydar Merhabalar; Şema ektedir,çizim biraz kötü oldu ama anlaşılır herhalde. Kolay Gelsin
  16. Mesafe koruma rölesi

    Ceryancı23 Merhabalar; Mesafe kormalarda kanal gönderme veya alma karşılıklı merkezlerde çalışan mesafe korumaların birbiri arasında koruma bölgelerinde arıza oluşursa görüp daha hızlı temizlemeleri, yada tekrar kapamayı aktif veya bloke etmeleri için gönderilen sinyallerdir,yani bir nevi...
  17. Üretim Ağı Kontrolü İçin PLC-HMI Seçimi

    Current1453 Merhabalar; Bahsettiğiniz makinalarda hali hazıra plc yok mu, yada makinaların hız bilgisi için makina motorlarında sürücü var mı,tek bir merkezi plc koyup uzak I/O mantığı ile çözüm üretebilirsiniz. Kolay Gelsin
  18. Siemens Tia Portal da amper ölçme

    TTcEnerji Merhabalar; Akım ve Gerilimi ne ile ölçeceksiniz PLC ile ölçecekseniz analog input üzerinden transdusür yardımı ile ölçebilirsiniz,eğer haberleşme ile ölçecekseniz yine PLC kullanabilirsiniz yeni nesil s7 1200 plc ler ekstra donanıma gerek olmadan Modbus TCP ile haberleşir çoğu...
  19. Sürücü devresi

    Sürücü üzerinde aşağıdaki ayarları yaparsanız 1) Sürücü parametre ayarlarında minimum frekans 0 ve maximum frekans 100 hz ayarla 2) Analog giriş hız referans olarak seç 3) Analog çıkış1 hız feedback 4) Analog çıkış 2 akım feedback 5)Start için digital girişlerden birini seçim,default olan...
Geri
Üst