Arama sonuçlarınız

  1. Sürücü devresi

    Eğer plc ile sürücüye analog kanal üzerinden komut verecekseniz, hız referansı için 4-20 ma bir analog çıkış,hız feedback ve sürücü akım feedback için 2 analog girişiniz olması gerek. Ancak sürücününde 2 analog çıkışı olması gerek ki hem hız hemde akım bilgisini plc ile alabilmeniz için,bazı...
  2. Sürücü devresi

    Eemyazgan Merhabalar, Sürücü ile ne haberleştireceksin plc mi yoksa direk scada ile sürücüyü modbus ile mi haberleştireceksin. Detay verirseniz yardımcı olalım. Kolay Gelsin
  3. TP700 Comfort-Beijer SCADA Modbus Haberleşmesi

    TP700 register adresine siz direk yazamassınız sıcaklık verisini nerden okuyacaksınız okuyacağınız ekipmanın registırını tp700 ilgili io field tagına girmeniz gerek, TP700 kendi içerisindeki dahili memory dışında sizin tag kaydedeceğiniz registırı yoktur.
  4. TP700 Comfort-Beijer SCADA Modbus Haberleşmesi

    Bejer scadanın Modbus TCP master özelliği var ise ,daha önce Bejer HMI haberleştirmisiniz,TP700 modbus TCP driveri dahili olarak var .
  5. TP700 Comfort-Beijer SCADA Modbus Haberleşmesi

    Dekadan Merhabalar; TP700 ile Bejer scada haberleştirecekseniz Bejer scada Master ise scada ile HMI opc üzerinden haberleştirebilirsiniz Bejer tag lerini OPC DA üzerinden okur ve TP700 ile haberleştirebilirsiniz. Kolay Gelsin
  6. PID ile ilgili

    Serkan Gökçe Merhabalar; Şu an evdeyim evdeki bilgisayarda TİA v13 var siz V15 ile hazırlamışsınız açamadım,yarın iş yerinde bakabilirim, PİD blokta İnput per girişini pid konfigrasyonda prosese değerine göre scale etmeniz gerek pid konfigirasyon menusünde var proses scaling diye geçer,input...
  7. PID ile ilgili

    Serkan Gökçe Merhabalar; PID bloğu ob30 gibi cyclıc interrupt bloğu içinde yazmanız gerekmekte,bir de kg/sa çevirirken 3,6 ya bölmeniz gerekli değil mi. Scale ettiğiniz değeri tekrar pid bloğunda yine scale etmişsiniz. Saygılarımla
  8. Abb 800 ınverter

    Burada bahsedilen motor ile sürücü arasındaki kablo değil sürücü ile sürücüyü kontrol eden master (plc veya scada) arasındaki haberleşme kablosu,fieldbus arızası. Kolay Gelsin
  9. 3 Motoru Senkron çalıştırmak

    Ergn10 Merhabalar; Eğer açık çevrim kontrol yapacaksanız her iki şekilde de çalıştırabilirsiniz,ancak üç motor tek sürücü kullanacaksanız her motor için ayrıca koruma yapmanız gerekecek,sürücüye toplam gücü gireceğiniz için her motor ayrı ayrı korunması gerek, Eğer ekonomik nedenle üç motor...
  10. Analizör ile s7 1200 haberleşme

    Burada örnek uygulama yapılmış umarım faydası olur. https://www.youtube.com/watch?v=Fy7RAtnC05A
  11. Analizör ile s7 1200 haberleşme

    MPR-46S modeli RS 485 üzerinden Modbus RTU ile haberleşir bu nedenle plc için extra haberleşme modülüne ihtiyacınız var; Modbus rtu üzerinden analizör register tablosundan verileri okuyacaksınız
  12. Analizör ile s7 1200 haberleşme

    Ddm.kksl92 Merhabalar; Haberleşeceğiniz Entes enerji analizörünün modeli ne, Entes analizörden modbus ile veri alabilirsiniz analizör modbus tcp ise direk haberleşebilirsiniz eğer ,modbus rtu ise haberleşme modülü almanız gerekir. Kolay Gelsin
  13. Analog veriyi Excell'e aktarmak Hk.( Yardım)

    Uğurbarut Merhabalar; Kullandığınız scada script yazmanıza izin veriyor ise (çoğu scada izin verir) uygun script ile yazabilirsiniz,plc den direk excel aktarmak mümkün değil ya scada scripti ile çözeceksiniz yada Kepserver benzeri bir OPC programı kullanarak excel ile plc tagı...
  14. Tia portal hmi panel

    Kanfatih Merhabalar; Ktp 700 içerisindeki programı Tia ile alamazsınız ,back-up için ekran arkasında usb girişe bir flash bellek takarak yada pro save programı üzerinden back up alabilirsiniz. Kolay Gelsin
  15. Istenilen data lara veri girmeden start butonu aktiflenmiyecek

    Antek Merhabalar; girdiğiniz 4 sayı şifre gibi işlem yapacak ,yoksa bir değer ataması mı olacak,eğer şifre ise butonun görünürlüğünü şifreye bağımlı yapabilirsiniz,eğer değer atama yapacaksanız plc den bir değer atama tamam biti ayarlayın değer atama tamam olduğunda biti set edin,set ettiğiniz...
  16. 0-10 v baglanti semasi

    Ogu1923 Merhabalar; Kullandığınız sürücü ne marka bir çok sürücüde digital girişler ile öntanımlı hız ayarlayıp 8 farklı hız çalıştırabilirsiniz plc ye gerek olmayabilir, illa plc kullanacaksanız üç anahtarın her birini birer uçlarını plc digital girişlere girin anahtarların durumuna göre...
  17. Fc51 modbus komutunu çalıştıramadık

    Dosealas Merhabalar; Fc51 siemens blok mu eğer mümkünse bloğu paylaşırsanız,yardımcı olabiliriz. Kolay Gelsin
  18. Rüzgar Enerji Santralleri Soru..??

    Osamngnc Merhabalar; Evet rüzgar türbinlerinde her türbinin ayrı rüzgar hız ölçeri var,genelde iki sensör olur biri cap anonometre,biri de ultrasonic olmak üzere iki adet hız sensörü vardır. Arıza yaptığında garanti kapsamında ise Turbin üreticisi firma değiştiriyor,garanti kapsamında...
  19. Servo motor ve s71200

    Commisising modda alıp comissing modda devreye alıp,home yaptırmayı denediniz mi
  20. Servo motor ve s71200

    Yardımcı olalım şu an bağlantıyı sağladınız mı ,servoyu plc ile haberleştirdirdiniz mi,
Geri
Üst