Arama sonuçlarınız

  1. Servo motor ve s71200

    İtesla Merhaba; Sürücü ile plc arasında haberleşme mi kullandınız yoksa, servoyu pulse dır ile sürüyorsunuz. Vasostany ne demek,detay verirseniz daha fazla yardımcı olabiliriz. Saygılarımla
  2. PLC ve PC arasında etkileşimli haberleşme

    Aslan1453 Merhabalar; PLC ile bağlantı sağlayabiliyor musun,PLC open komutunu ilk önce kullanman gerek,bağlandığın plc tipi hangisi detay verirseniz daha fazla tyardımcı olmaya çalışırız. Kolay Gelsin
  3. Scada programlama tam olarak nedir?

    Aslan1453 Merhabalar; Nasıl bir scada yapacağınıza bağlı eğer sadece anlık değerler ile çalışacaksanız ,SQL veya veri tabanı ile işiniz olmaz ama veri loglamak veya geçmişe dönük trend uygulaması yapacaksanız bir veri tabanı uygulaması kullanmanız lazım. Easymodbus size sadece modbus...
  4. Sayaç çarpan hesabı

    Ulasoktay Merhabalar, Resimini verdiğiniz sistem için gerilim trafosu oranı kullanılmaz sayaç çarpanı direk akım trafosu oranıdır,bu sistem ag ölçü sistemidir. Kolay Gelsin
  5. S7-300 veya S7-1200 için OB 87 block'unun kullanımı hakkında?

    Rusenalicelik Merhabalar; OB87 s7 300 içerisinde kullanabilirsiniz,OB 87 haberleşme arızası olduğunda programın normal akışını keserek devreye giren bir kesme bloğudur, sizin bu block içine haberleşme arızasında ne yapmasını istiyorsanız o kodu yazmanız gerekir.Fakat genelde bu blockların...
  6. Opc ile Enerji analizorunden modbus veri okumak

    İlkercan Merhabalar; cihazın modbus manueli yada register map var ise paylaşırsanız daha iyi yorum yapabiliriz . Kolay Gelsin
  7. Elektronik yardım...

    Ozkanyurdakul1453 Merhabalar; Bahsettiğiniz işi için alt seri bir plc ile çok rahat çözersiniz,motorlar için de sürücü kullanarak deviri ayarlayabilirsiniz,Siemens 1200 serisi veya delta işinizi çok rahat görür. Kolay Gelsin
  8. Tia portal hmi panel

    Cuvurgan Merhabalar; Yüklediğiniz Tia Portal versiyonu basic olduğu için sadece belirli panelleri görebilirsiniz,full versiyonu yüklemeniz gerek. Kolay Gelsin
  9. Uygulamada Mesafenin Kaçması?

    Eğer sistemin mekanik tasarımı izin veriyor ise en kesin çözüm hidrolik pistonların pozisyon bilgilerini bir incremental encoder ile alıp bu encoderı direk servo veya step sürücüye girerek aradan plc yi çıkarmak. Tabi servo sürücüde sürücü çözünürlüğü parametrelerden daha rahat çözülür ,step...
  10. Senkron Generatör

    Ben genaratör şebeke olmadan normal çalışıyor mu onu sormak istemiştim,yani generatör tek bşına çalıştığın da da yüksek frekans hatası alıyor musunuz.
  11. Senkron Generatör

    Kesiciyi tekrar kurduğunuzda şebeke olmadan genarator normal çalışıyor mu? Yoksa yine frekans hatası veriyor mu? Birde kesiçiyi açtıran koruma röleniz de yüksek frekans ayarı çok mu hassas ?
  12. Uygulamada Mesafenin Kaçması?

    Otomasyon_delisi Merhabalar; Sisteminiz lineer cetvelden gelen 0-10v analog sinyali plc girip bu analog sinyalin durumuna göre step motoru sürüyorsanız plc içinden her analog sinyali işleyip bununla pulse-dır ile step motor sürerseniz her işlemin bir zaman kaybı yaşarsınız,cetvel değerlerinin...
  13. Senkron Generatör

    Elektromeraklı Merhaba; Böyle durumda aslında genaratörünüz frekans devir kontrol sistemi zaten arızalıdır ancak şebekeye bir kere senkron olduğunuzda şebeke çok büyük ve baskın olduğu için jeneratör şebekeye uyarak çalışmaya devam eder ancak şebekeden izole olduğunda yüke göre devri...
  14. Mmc kartı

    Cuvurgan Merhabalar; Kullanırsınız s7 300 Tia-portal yada simatic manager ile programlarken mmc kart aynıdır. Kolay Gelsin
  15. PLC S7-1200 ile encoderle hız ve devir ölçümü yapmak istiyorum

    TTcEnerji Merhabalar; Yaptığınız programda network2 de ID1000 ni iD 100 'e move yapmışsınız inputları birbiri arasına move yapmamalısınız. ID1000 ni md 100 move yapın ( örnek olsun diye md 100 dedim,başka yerede yapabilirsiniz, eğer md100 boş ise) İD li hiçbir data alanına atama yapmayın ID...
  16. PLC S7-1200 ile encoderle hız ve devir ölçümü yapmak istiyorum

    Hızlı sayıcıyı plc özelliklerinden aktif ettiğinizde menuden frekans olarak seçin ve I/0 adreseden adersini görürsünüz genelde İD1000 den okursunuz doubleinteger bir veridir, real çevirmeniz gerekir. Kolay Gelsin
  17. PLC S7-1200 ile encoderle hız ve devir ölçümü yapmak istiyorum

    Periyot saniye ise RPM=frekans*60/ Encoder per-puls Kolay Gelsin
  18. Step motor için 2-12volt - 24 volta çevirme

    Aragon53 Merhabalar; Örnekle açıklamış ancak dikkat ediniz alacağınız güç en küçük güç kaynağının gücü kadardır. Kolay Gelsin
  19. PLC S7-1200 ile encoderle hız ve devir ölçümü yapmak istiyorum

    TTcEnerji Merhabalar; Dediğiniz şekilde devir hesaplamak için cyclic interrupt kullanıp belirli periyot ile hızlı sayıcıdan gelen encoder pulse değerini matematiksel işlem ile yapmanız gerekir. Ancak s7 1200 hızlı sayıcıları direk frekans ölçmek amacıyla seçebilirsiniz frekansı bildikten encoder...
  20. s7-300 Download & Upload Hakkında

    Olcukontrol46 Merhabalar; Modülü bulamıyorum derken program hardware konfigirasyonda görünmüyor mu,yoksa yeni mi ekleyeceksiniz. Kolay Gelsin
Geri
Üst