  1. Kenar bantlama makinasi bas kesme son kesme

    Zikomo Merhabalar Sistemde enkoder den aldığı değeri bir plc yada hızlı sayıcıya girip bantın boyuna göre değerlendirip bu ölçüden sonra kesme yaptırman lazım,sistemde plc mi yoksa sadece hızlı sayıcı mı kullanıp manuel olarak mı çalışacak Kolay Gelsin
  2. Aşırı tozlu ortamda kompanzasyon panosu

    Kosinus Merhabalar; Eğer mümkünse yüksek ip koruma sınıfına sahip pano kullanın, ip 65 gibi. Kolay Gelsin
  3. S7 1500 pt100 bağlantısı

    sertacuysaal Merhabalar; Elinizdeki plc nin sadece Analog input kanal 4 e PT 100 takabilirsiniz,cihazın özellikler listesinden AI/AQ konfigirasyon menüsünden termhal resistörü alt menüden pt100 seçeceksiniz. Bağlantı ise mavi ve kırmızı kabloyu 15 ve 16 ya girin diğer mavi kabloyu 12 girin...
  4. Kenar bantlama makinasi bas kesme son kesme

    Zikomo Merhabalar; Sürücü dediğiniz servo motor sürücüsü mü,resim var mı Kolay Gelsin
  5. Kenar bantlama makinasi bas kesme son kesme

    Zikomo Merhabalar, Makinanın çalışma mantığını biraz daha açıklarsanız daha fazla yardımcı olunabilir. Kolay Gelsin
  6. Plc başlangıç aşamasını nasıl yapmalıyım

    Sunay Nrnç Merhabalar; Plc başlangıç için deneyiminizi bilmemekle beraber,otomatik kumanda konusunda biraz kendinizi geliştirin,kontaktör,röle,solid state röle, termik röle ,hız kontrol,soft starter,servo sistemler vb ekipmanlara biraz hakim olmaya çalışın, bunların çalışma mantığını bilmeden...
  7. Faz sıralamaları hk. genel soru

    Aman ha sakın böyle bir şey yapmayın, bu iş şansa bıralkılmaz şebeke ve ünitelerin faz sıraları senkrona girmeden önce muhakkak doğrulanmalıdır,biz kesiciyi kapatalım yanlış ise açar diye bağlantı yapılmaz kesinlikle yanlıştır. Ünite senkron olmadan önce çalıştırılır normal şebeke gerilim...
  8. Faz sıralamaları hk. genel soru

    Trafodan enerjiyi aldınız ve panoları besledikten sonra tek tek tüm motorların dönüş yönünden emin olmanız gerek ,fiziksel olarak birinin gidip bakması önemlidir :),ters dönen motor var ise beslemeden değil motor hattından yönünü düzeltip sistemin faz sırasını sabitlemeniz gerek. Üertimin...
  9. Faz sıralamaları hk. genel soru

    Supervisor_Com Merhabalar; Final Commissioning den önce tüm motorların tek tek enerjilenerek dönüş yönlerinin doğrulanması ve tüm sistem için ortak faz sırasının tespit edilmesi gerekir bu işlem tesis trafodan enerji aldığında yapılır ve faz sırası bulunur daha sonra santral üniteleri için...
  10. Termik röle a2 ucu

    Etkga Merhabalar; Normalde kontaktörün a1 ve a2 ucu faz nötr farketmez belki termikteki a2 den dolayı devrede bir karışıklık yapılmış olabilir,. Kolay Gelsin
  11. Tia portal v14 proje açma hatası

    Emregunes21 Merhaba; Açmak istediğiniz proje TİA14 service pack1 projesi bu projeyi açmak için sizinde TİA 14 sp1 veya TİA 15 yüklemeniz gerek. Kolay Gelsin
  12. Termik röle a2 ucu

    Etkga Merhabalar; Kontaktörlere direk bağlanan termikerde bulunan A2 ucu, kontaktörün bobin ucu termiğin altında kaldığı için hem bağlantı kolaylığı hemde işletme esnasında kontrol edilmesi gerekirse termik sökülmeden kontrol edilsin diye kolaylık olması amacıyla kontaktörün bobin ucu için bir...
  13. Durmayan tezgaha yetişebilen belirli aralıkta git gel yaparak kalıbı basan makineyi nasıl kontrol edebilirim? yardımcı olur musunuz?

    Azraaa Merhabalar; Makinanın otomasyonu her türlü olur plc olur step motor olur servo motor olur,önemli olan mekanik sistemin belirlenip hareketlerin nasıl ve hangi algoritma ile ne hassasiyette yapılacağının kesinleşmesi gerek,bunlar kesinleştikten sonra otomasyon çok rahat çözülür...
  14. s7 1200 plc atv312 rs485 haberleşme

    Gökhan54 Merhabalar; Siemens 1200 için CM veya CB 1241 haberleşme modülü almanız gerekmekte yada modbus RTU/TCP çevirici kullanmanız gerekmekte ,daha sonra DCA-10cs registırından istediğiniz değeri okuyacaksınız. Kolay Gelsin
  15. Delta vfd sürücü haberleşme

    Şef112 Merhabalar; Normal de Delta vfd sürücü eternet ip üzerinden haberleşmez ancak araya Modbus RTU/Modbus TCP bir çevirici yerleştirirseniz Modbus TCP üzerinden ethernet kanalı ile haberleşirsiniz.Ama yine modbus protokolü kullanmanız gerekmektedir. Kolay Gelsin
  16. Scada programlama tam olarak nedir?

    Siemens'in sitesinden indirin internet te çözümü olur
  17. Scada programlama tam olarak nedir?

    Lockam1963 Merhabalar; Scada bir tesiste veya proses de bulunan tüm elektriksel elamanların izlenmesi ve kontrol edilmesi için kullanılan arayüz kendisidir ve genel bir ifadedir Siemens,ABB,GE,Zenon v.b her firmanın kendine özel scada programı vardır. Siemens scada programı olarak wincc...
  18. Tedaş tipi cam elyaf panolar

    Mmuldan Merhabalar; Buyurun 2017 MYD ye göre revize edilmiş yeni şartname linki. http://www.tedas.gov.tr/sx.web.docs/tedas/tedas_arge/docs/sartnameler/tedas_arge/TEDA%C5%9E-MLZ-2004-046.B%20AL%C3%87AK%20GER%C4%B0L%C4%B0M%20SAHA%20DA%C4%9EITIM%20KUTULARI%20TEKN%C4%B0K%20%C5%9EARTNAMES%C4%B0.pdf...
  19. S7 1200 pıd yardımı

    Emocan542 Merhabalar; PID paremetrelerde proces value input seçmişsiniz ancak direk analog input buraya girmişsiniz,direk analog inputu kullanacaksanız input_PER kullanmanız gerek,eğer analog değer girmek istiyorsanız pt100 den gelen veriyi real e çevirmeniz gerek. Setpoint real girmeniz...
  20. 14 bit analog modül yerine 16 bit modül kullanılabilir mi ?

    System16,Merhabalar; Olur ikisi de aynı tip rtd analog giriş ise kullanılabilir,ancak yerine tak çalıştır olmaz hardware configirasyonda da değişiklik yapıp yeni analog inputa göre hardware değiştirip plc ye yüklemeniz gerek. Kolay Gelsin