Arama sonuçlarınız

  1. Nötr akım hesabı nasıl yapılır

    Emodiyator Merhaba Aşağıda iki tane ekran görüntüsü var ,açılar dengeli ise sistemde toplam nötür akımı sizinde ölçeceğiniz gibi makul sınırlardadır. 90 amper civarı Dengesiz açıda ise örnekte fazlar arası 110-80 ve 130 derece verilmiş böyle bir sistemde nötr üzerinde 2500 amper görüyorsunuz...
  2. Tutunma Torku Nedir !!!

    Uçları kısa devre ederek yada ters polarite yönde gerilim uygulayarak fren , dönen motoru daha hızlı sıfır hıza indirmek için uygulanır enerjisiz motorun milinin dönmesini engellemede bir faydası olmaz. AC yada Dc motoru enerjisiz iken milin dönmesini önlemek için balatalı elektormekanik bir...
  3. Nötr akım hesabı nasıl yapılır

    Emodiyator Merhabalar, Nötürden çok daha yüksek akımlar geçebilir önemli olan faz açıları kaç derece ile uyguladığınız Ç.Çalık bey de belirtmiş faz açılarını hayali olarak girmiş ,bu uygulama özellikle rölelerin 50N-51N testleri yapılır iken faz açılarını saçma bir değer girersiniz nötür...
  4. scada-msql bağlantısı

    Scada kendi sql tablosunu tutuyor ise uygun sql sorgusu ile istediğiniz tag bilgisini alırsınız,sadece database ulaşıp ilgili tabloyu scadanın tuttuğu tarih-zaman formatı ile sorguluyacaksınız,sahada böyle uygulamamız oluyor,böylelikle ne yeni tablo oluşturmaya nede tagı ikinci olarak...
  5. Tutunma Torku Nedir !!!

    Ozer90 Merhabalar; Tutunma torku dc motor yada ac motorlarda bulunmaz tutunma torku step yada servo motorlarda olur bu da motor enerjisiz iken değil motor enerjili ancak sargı açılarını hareket ettirecek dalga formu sargılara uygulanmadığı zaman oluşur yani motor sıfır hızdadır bu durumda motor...
  6. scada-msql bağlantısı

    Uzun Maydonoz Merhabalar; Kullandığınız scada nedir bilmiyorum ,ancak okuduğunuz sensör bilgisinin tag'ı log alınan bir tag ise veya trend olarak takip edilebiliyorsa scada bunu kendi sql tablosunda kaydını tutması lazım sql database tablolarından ilgili tag bulup okuya bilirsiniz. Yada eğer...
  7. kesme makinası

    Nuriabim55 Merhabalar; Eğer makina hızınız çok yavaşsa bir enkoder üzerinden hızlı sayıcı ve interrupt kullanarak servo motor olmadan C.Berkan Bey'in dediği gibi çözebilirsiniz,ancak hız ve hassasiyet çok önemli ise servosuz zor olur,eğer dahili pozisyon registırı olan bir servo kullanırsanız...
  8. Servo motora hareket verdirme

    Mühendis Mehmet Merhabalar; Tabii mümkün servo sürücü ve plc ile motoru istediğin gibi hareket ettirebilirsin,en kötü servo sürücünün hassasiyeti bir turu 2500 bölebilir ,ancak yükün çok büyük değilse step motora yönelebilirsin proje falansa daha ucuz ve az maliyetli olur. Kolay Gelsin
  9. surucu plc ıle baglantısı

    Tayfunsun Merhabalar; Modbus rtu ,ve profibus, can rs485 tabanlı haberleşme sistemidir aslında üçüde rs 485 üzerinden haberleşme kullanır,sadece mesaj ve protokol tipi farklıdır. Modbus TCP , modbus RT' nun net versiyonu ,Profinet ise Profibus'ın net versiyonudur, Modbus,tcp ve profinet...
  10. surucu plc ıle baglantısı

    Tayfunsun Merhabalar; Sürücü plc ile iki türlü kontrol edilebilir birincisi sizin plc siz de yaptığınız gibi sürücü kontrol terminallerine dijital ve analog sinyaller gönderilerek ,böyle çalışma sisteminde plc makinanın başka verilerini de okur prosesin ihtiyacına göre sürücü terminallerine...
  11. S7-1200 PLC ile Profinet Haberleşme

    Şuayp Merhaba ; Kaynak makinasının GSD dosyasını TİA ya yükleyin ve hardware konfigirasyonu yaptığınızda kaynak makinasından okuyacağınız data size input,kaynak makinasına yazacağınız data size output olacak şekilde haberleşebilirsiniz. Kolay Gelsin
  12. Sürücüye enerji geldiginde ana şalter atıyor

    Zeybek_09 Merhabalar, Düşük ihtimal iki sürücüde arızalı olabilir,ana şalter termik manyetik şalter ise üzerinde akım değerlerinin ayarlandığı bir pot var birisi o pot ile oynamış olabilir elektrik işinde meraklı çok,hızlı sigorta kaidelerinde sıkıntı olabilir bir izolasyon veya en azından...
  13. scada otomasyon sistemi ile ilgili

    Tamam eğer plc ler siemens ise ve internet üzerinden haberleşiyorsanız aynı plc taglerini kullanabilir siniz ,siemens TCP çoklu okuma ve yazmaya izin verir eğer profibus veya başka kanal üzerinden scada verileri alıyorsanız biraz daha farklı bir yol izlemeniz gerekebilir, zira profibus da...
  14. Sensörün çıkışında voltaj var ama besleme yapmıyor

    Evet sensörde 2 nolu uç yok neremden uydurduysam :) teşekkürler Kolay Gelsin
  15. scada otomasyon sistemi ile ilgili

    busrabusra Merhabalar, Hangi scadayı kullanıyorsunuz,üç scada da aynı marka ve yeni toplayacağınız scada sistemi de aynı markamı, eğer farklı markalar ve farklı haberleşme driverları var ise iş zor olabilir belki ortak bir opc da platformu kullanmanız gerekebilir,biraz detay verirseniz daha...
  16. Sensörün çıkışında voltaj var ama besleme yapmıyor

    Ergn10 Merhabalar; Sick Marka sensörün 24 vdc besleme ise 1 numaralı ucuna ( 24 v artı) +, 3 numaralı ucuna (24 v eksi) - bağla , sensörün 4 numaralı ucunu rölenin a1 ucuna gir. Rölenin a2 ucunu 24 volt (-) eksiye bağla böylelikle sensör çıkış verdikçe röle çekecektir. Flaşör lambanın eksi...
  17. Sensörün çıkışında voltaj var ama besleme yapmıyor

    Ergn10 Merhabalar; Röle ile sensörün resmini atarsanız daha açıklayıcı olabilir,. Kolay Gelsin
  18. BT30 spindle projesi

    Suat Korkmaz Merhabalar, Sistemi 24 volt ile besleyeceğin düşünüldüğü için analog inputa 0-10 volt besleyebilmen için 24 volt sabit gerilim ile, gerilim bölücü dirençler kullanarak 1 kiloohm pot üzerinde 0-10 volt gerilim oluşturmuş. Hesaplarsak pot ful açık ise yani direnci 1000 ohm...
  19. Pense tornavida tutmayı bilmeyen mühendis

    Merhabalar Mustafa Kabadayı, Namaz kıldırmak dini anlamda en prtatik ve kolay şeydir ( küçümsemiyorum sadece pratikliğini bildirmek için) fatiha ve iki zammı süre ile namaz kıldırırsınız,ve namaz kıldırmak için müftü veya hoca olmanıza da gerek yok .Lakin fetva sorarsanız ,hadis zayıf mı...
  20. Zaman kontrollu sürücü

    Mtlaktrk Merhabalar; Eğer DC motorda hız kontrolü veya tork kontrolü gibi bir uygulama yapmayacaksanız direk 24v dc 'yi bir röle veya motorunuz güçlü ise kontaktör üzerinden uygulayarak motoru çalıştırabilirsiniz,röle yada kontaktörün bobin ucunu bir zaman rölesinin kapalı kontağından...
Geri