  1. faz koruma ve zaman röleli transfer

    İbrahim 35 Merhabalar, Jeneratör şebeke transferi mi yapacaksınız ,jeneratör stop ve start komutlarını gönderecek misiniz biraz detay verirseniz . Kolay Gelsin
  2. Muadil Röle

    Erenprt Merhabalar; Panoda yada kullandığınız yer her nere ise yer var ise 9 v tek kontak bir röle bulun (internette baya var hemde ekonomik) bu rölenin açık kontağından iki ve daha çok kontaklı 220 bobinli bir kontaktör yada daha büyük röleyi çektirin , çok devreye girip çıkıyor ise en iyisi...
  3. Boy kesme hatasi

    Merhaba hal Hızlı sayıcı karşılaştırma İnterupt üzrinden çıkış almayı denediniz mi,programın ilgili kısmını paylaşırsanız daha rahat görülebilir. Kolay Gelsin
  4. Kaçak akım atıyor

    Göz ile kontrol böyle bir arızada pek faydası olmadığı açık,motora bir izolasyon testi yapmanız şart çünkü gövdeden toprak verdiğinizde direk atıyorsa motorda bir izolasyon hatası var toprağı kesinlikle iptal etmeyin,daha büyük sıkıntılara neden olabilir( personel elektrik çarpabilir),bazen...
  5. Kaçak akım atıyor

    Bilode Merhabalar; Motor sargılarını nasıl kontrol ettiniz,sargıların direncinin de sorun olmayabilir, sargıları bir izolasyon test cihazı ile motor gerilimine yakın bir gerilimde izolasyon testi yapın en sağlam böyle bir sonuç alırsınız,bazen motor klemens kutusunda sıkıntı olabiliyor klemens...
  6. Absolute encoder / Incremental encoder

    Merhabalar; Arkadaşların dedikleini ilave olarak absolute encoderi hızlı sayıcısı olan her plc ye bağlayamazsınız genelde absolute encoderl dan haberleşme protokolü üzerinden (profibus,profinet,can) veri alabilirsiniz yada özel kartlar SSI üzerinden veri alınır. Ancak incremental encoder hızla...
  7. DİREK TİPİ TRAFO GÜÇ SEÇİMİ

    Mevcut EMO iç Tesisler yönetmeliği eş zamanlılık katsayılarını aşağıdaki gibi belirlemiş , otel ve tatil köyleri içinde ayrı bir eş zamanlılık katsayısı uygulamış tabloda görüleceği üzere ama, benzer tesisler var ise oradaki mevcut tüketimlere bakılıp daha net bir çözüm elde edilir. Tabloda...
  8. Motor 5000 devir

    Ben daha yüksek hız ihtiyacınız olabilir diye 18000 devir motor mevcut dedim,eğer maximum 6000 devirde çalışacaksanız AREL ve HERTZ firmalarının 6000 devir spindle motorları direk bu motorlarla çalışabilirsiniz,daha yüksek devirli motor almanıza gerek kalmayabilir,HERTZ spindle testere...
  9. Motor 5000 devir

    İbragim Gür Merhaba; 4kw normal ac motor da spiindle motorda 4kw güç harcar kw aynı olduğu sürece güç tüketimi aynı kalır fakat siz spindle motoru sürücü ile sürdüğünüz için sürücünün tüketimini de katarsanız tam yüklenme durumunda tüketiminiz bir miktar artar,spindle motorla oldukça yaygın...
  10. Motor 5000 devir

    İbrahim gür Merhabalar; Arel marka spindle motorları 18000 devre kadar var ancak Peugeot98 arkadaşın dediği gibi sürücü ile sürmeniz gerek eğer özel bir motor ise EMF firmasına bir danışın özel tasarım motor yapıyorlar diye biliyorum. Kolay Gelsin
  11. DİREK TİPİ TRAFO GÜÇ SEÇİMİ

    Hakanhhh22 Merhabalar; Talep gücünüz 285 Kw hesaplamışsınız 250 KVA trafodan 285 KW güç için hem trafoyu %115 yüklüyorsunuz hem de çok muntazam cosfi yi 1 yapan bir kompanzasyonunuz olmalı ve tüm endüktüf yükleri kompanze etmeniz gerekir. Sami İnci beyin de tespit ettiği gibi sıkıntılı ve...
  12. Faz ve Nötr kabloları’nın Yapısal Farkı ( basit bir soru )

    Evet kesit aynı olduğu müddetçe nötr yerine kullanılan kabloyu faz yerine kullanabilirsiniz evinize ait ,ana dağıtım panosunda daireye doğru giden faz ile nötr kablosunu yer değiştirin kullandığınız elektrik yine aynı şekilde kullanırsınız hiç bir değişiklik olmaz,ama tekrar eski haline...
  13. Faz ve Nötr kabloları’nın Yapısal Farkı ( basit bir soru )

    Elektelekt Merhabalar; Nötr kablosu ile faz kablosu yapısal olarak hiç bir fark yoktur,kesitler aynı olduğu müddetçe aynı akımda ve aynı voltajda aynı özellikleri gösterirler birbirleri yerine kullanırlar. Gelelim renk meselesine İEC (International Electrotechnical Commission) kablolar için...
  14. kompresör ve jeneratör

    Dediğiniz kadarıyla bu sorun sonradan meydana geldiğine göre jeneratör gaz ayarlama sisteminde bir sıkıntı olabilir,doğru ve hızlı tepki vermiyordur,sorun jeneratör tarafında gibi görünüyor,jeneratör servis veya tamircisine baktırmak gerekebilir. Eğer kompresör motoru sürücü ile kontrol...
  15. kompresör ve jeneratör

    Jeneratör sadece bu cihazı mı besliyor,jeneratör kapandığında jeneratör kumanda panosu üzerinde arıza mesajı yada hata sinyali var mı, Sanki siz çıkış valfini kapattığınızda motor akımı çok hızlı düşüyorsa jeneratör dizel makina devri sabit tutmak için o hızda gazı keserek tepki veremiyorsa...
  16. kompresör ve jeneratör

    Mdbjk Merhabalar; Kumanda dan kapattığınızda acil stop üzerinden mi kapatıyorsunuz,normalde motorda sürücü mü var yoksa kontaktör kullanılmış,pano ve kumanda buton resmi paylaşabilir misiniz, Kolay Gelsin
  17. Siemens RS-485 Modbus Rtu data okuma

    Huh Merhaba; Ek mödül kullanılmış 1241(422/485 modül) cpu sol tarafına takılmış,sadece Modbus TCP için modüle gerek yok. Kolay Gelsin
  18. Siemens RS-485 Modbus Rtu data okuma

    d1esell iyi bir beğen verirsen olur :cool: Modbus haberleşmede holding registerler 40001 veya 400001 den başlar siz cihazın adresine bu sayıları sabit olarak eklemeniz gerek yani adres 4 haneli ise 40001 eklenecek 5 hane ise 400001 eklenecek modbus holding register ile input output...
  19. Siemens RS-485 Modbus Rtu data okuma

    d1esell MB master de 18176 yı 418177 olarak değiştirmeyi denermisiniz, birde MB_master statusa mw100 gibi bir adres atarsanız hata ne imiş daha rahat görürüz.
  20. Siemens RS-485 Modbus Rtu data okuma

    d1esell Merhaba; PLC de okuma yaptığın blokların ekran görüntüsünü paylaşır mısın benim tia versiyonum 13 programı açamadım. Kolay Gelsin