  1. Modbus Rtu fonksiyon blokları

    Mb_master bloğundaki fonksiyon mode sizin karşıdaki cihazdan okuma mı veya karşıdaki cihaza yazma mı yapacağınızı belirtir,mode 0 da ise okuma mode 1 ise yazma yaparsınız, sürücüye bilgi göndermek için mode 1 ,sürücüden bilgi almak için mode 0 olarak sürücünün modbus registirlarına...
  2. Modbus Rtu fonksiyon blokları

    D1esell Merhaba; 485 bağlantı ile modbus RTU haberleşmesi olan bir ac invertörü sürebilirsin ,ancak simensin kendi sürücüleri için kullandığı USS protokolüde 485 üzerinden sürebilirsin siz herhangi bir ac sürücü dediğiniz için modbus RTU kullandığınızı kabul edersek. Mb_comm_load sizin hangi...
  3. Sürücü ile motor çalıştırma

    Merhaba cüneyttokar; Yavaşlama ve frenleme işlemini ne ile yapacaksınız ,yavaşlama için potansiyometre mi kullanacaksınız,sabit düşük frekans mı kullanacaksınız,tam olarak ne yapmak istediğinizi paylaşırsanız,daha açıklayıcı olur Kolay Gelsin
  4. ac ve dc inverter motor ve sürücüleri

    MetinUlas Merhaba; Affınıza sığınarak ac invertör motor ve dc invertör motor adında teknik bir sınıflandırma yok,ac ve dc motorlar vardır ve bunları kontrol etmek için ac ve dc sürücüler vardır,tüm ac motorlar sincap kafesli ve tüm dc motorlar daimi mıknatıslı değildir, rotoru sargılı dc...
  5. Sayıcı ve move komutu

    Merhaba Oktayyerginn Aşağıda simatic manager programında yapılmış basit bir yukarı sayıcı var i0.0 her sinyal geldiğinde mw100 değeri bir artar mw100 =10 olursa sayıcı tekrar sıfırlar ve anlık olarak q0.0 çıkış verdirir istersen set komutu kullanımq0.0 daimi çıkış ver dirisiniz, ADD komutu...
  6. Alpek Kablolar

    OG,YG ve ÇYG havai hatlarda nötr iletkeni olmaz bu hatlar 3 faz şeklinde iletilirler,YG iletim tesisisi yıldız bağlı trafolarında nötr iletkeni trafo çıkışında hemen toraklanır ve iletim nötürsüz yapılır, YG/0G trafolarda OG çıkışı direnç üzerinden hemen topraklanır,burdaki direnç nötr...
  7. Cnc router aşırı ses yapiyor

    Telsiz Merhaba; Step sürücülerde motor rms ve peak akımlarını ayarlayan dip switchler var,oradan motor akım limitlerini biraz düşürmeyi deneyin,ikinci olarak pulse/rev değerini biraz artırıp yeni pulse sayısına göre programı revize edin keskin hareketler biraz daha yumuşar,faydası olabilir...
  8. Sivic olmadan zamana bagli calisma

    Mühürlemenin önündeki Z1 değil Zr2 küçük yazılmış o yüzden net değil Zr1 sadece açık kontağı kullanıldı. Zr2 stop butonu gibi tüm sistemi durduruyor,ilk mesajda yazıldığı gibi zr2 10sn zr1 5 sn olmalı 5saniyelik fasıla ile çalışması için Kolay gelsin
  9. 2 adet ACS 310 ile 2 adet Fan sürmek- PID kontrol ve Master Slave

    Macaneer Merhabalar: ABB ACS310 kendi içinde PID kontrol desteklemekte olup bunun için ilave plc gerek yok,PID kontrol yaptığınız ilk sürücünün analog çıkışından ikinci sürücü hız referans bilgisi olarak analog inputa girer ve uygun şekilde min max referans noktalarını ayarlarsanız...
  10. Sivic olmadan zamana bagli calisma

    Yavuzbatır,Merhabalar 1 sayfada c evapta yazdığım bu devreyi deneme şansınız oldu mu. Kolay gelsin
  11. Alpek Kablolar

    Araştırmacı2 Merhabalar; Alpek kabloda nötür iletkenin kalınlığı dengesiz yükten korunmak için değildir,normal havai alçak gerilim hatlara bakarsanız nötr iletkeni genelde faz iletkeninden küçük yada eşit olur (3 pansy+rose,3 aster+pansy gibi) AG kablolara bakarsanız nötr iletkeni genelde faz...
  12. Alpek Kablolar

    Nötr teli kalındır çünkü bu tel hem nötür iletkenidir hemde tüm alpek kabloyu taşıyan ve gerdirmesinin yapıldığı teldir,tüm alpek kablonun mekanik yükünü havada nötr iletkeni taşır,yani nötr iletkeninin kalın olması elektriksel durumdan ziyade alpek kaplo tüm yükün nötr iletkeni tarafından...
  13. Alpek Kablolar

    Araştırmacı2 Merhabalar; Alpek kablolar sadece havai hatlarda kullanılır yeraltı ,duvar ve tava üstü döşenmezler,genelde çok ağaçlık olan yerlerde havai hat ag iletkeni yerine kullanılır,nötr iletkeni üzerinden direk izalatörüne bağlanırlar,nötr teli hem nötr iletkeni olarak görev yapar hemde...
  14. TIA portal

    Seyni Merhabalar; Elinizdeki s7 1200 plc için TİA portal v14 veya üstüne ihtiyacınız var daha aşağısıyla programlanamaz. Kolay gelsin
  15. Sivic olmadan zamana bagli calisma

    Yavuzbatyir Merhabalar; Şema ektedir sistemde bir start butonu var ve iki kontaktör iki zaman rölesi var zr2 nin süresi zr1 süresi artı ikinci kontaktörün çalışma süresi kadar olmalı Sizin örneğe göre birinci kontaktor 5 saniye ikinci kontaktör 5 saniye çalışması istenirse zr1 5 saniye zr2...
  16. ACS550 2 Adet Input Kullanma Hakkında

    Merhabalar Paremetre 1103 Ref1 select ile paremetre 1106 aynı seçerseniz ext1 ve ext2 aynı analog kanal üzerinden beslenir. Kolay Gelsin
  17. ACS550 2 Adet Input Kullanma Hakkında

    Kurenai Merhabalar Paremetre 1001 ve 1002 incelerseniz iki harici kontrol eklemeniz mümkün hangi kaynaktan kontrol edeceğinizi paremetre 1102 göre belirlerseniz iki farklı kaynaktan çalıştırmanız mümkün ancak DI2 değil DI6 kullanmanız gerekmekte. Kolay gelsin
  18. Micromaster 440 analog sensor baglama

    Under Ground Merhabalar Şema aşağıdaki gibidir.
  19. Micromaster 440 analog sensor baglama

    Jvs_statik Merhabalar; Sensöre çüç kaynağı bağlamamışsınız,mm440 analog girişi kaynak görevi yapmamaz,şu an bir ölçü aleti ile ölçtüğünüzde 4-20 ma arası bir değer görüyor musunuz sensör çıkışında normalde görmemeniz lazım bu bağlantı ile: Siz 24 DC bir güç kaynağı alacaksınız,sensörünüzün...
  20. Nasıl bir rezistans gerekli

    Akif-b Merhabalar: 1 kw=859,85 kcal-h olduğundan kilokaloriyi kw çevirmek için 860 kullanıldı,yani sabit bir çevrik katsayısı, nette Q=mcdt ilgili arartırsanız çok döküman bulabilirsiniz,oldukça temel bir fizik konusu . Kolay Gelsin