  1. Kac kw enerji lazim

    Yavuzbatyir Merhabalar; %2 Alimünyum hesabı çok değiştirmez yaklaşık 1,8 kw extra güç isteyebilir ancak başlangıç sıcakl noktasını 0 dereceden aldığım için çok önemli olmaz çünkü ortam her zaman 0 dereceden yüksektir hesaplamada yeterince güvenli bölgede kalındı. 77.3 kwh sizin toplam 3 saate...
  2. Nasıl bir rezistans gerekli

    Kral34 Merhabalar; 150 Lt sı 150000 gr ve suyun özisısı 1 cal/gr.C olduğundan ve ortam sıcaklığını 20 derece alırsak Q=150000X1X(80-20)=9000 Kcal 9000 kcal=9000/860=10,5 kw siz bu enerjiyi yarım saate vermek isterseniz ısıtıcı gücünüz 21kw den büyük olmalı Uygun güç kaynağı ile düşük volt ile...
  3. Bu Röleli Devreyi Nasıl Cıkarabılırım.

    Antil Merhabalar; Şema ektedir,çizim biraz kötü oldu ama anlaşılır gibi duruyor anlatamadğımız bir yer var ise yazarsanız görürüz. Kolay gelsin
  4. Kac kw enerji lazim

    Yavuzbatyir; 77,3 kwh sizin çinkoyu 0 dereceden 400 dereceye geirip artı erime işlemini yapmanız için gereken toplam enerji siz bu enerjiyi 3 saat içinde vermeniz gerektiği için saatlik 26 kwh enerji vermeniz gerekir bu monofaze veya trifaze farketmez sistemdeki toplam resistans gücünüz 26kw...
  5. Kac kw enerji lazim

    Yavuzbatyir Merhabalar; Sizin kazanınızın hacmi 80*38*35=106400 cm3 Çinko özkütlesi 7,136 (gr/cm3) ) verilmiştir sizin kazandaki toplam çinko kütlesiniz 106400*7,136=759270,4 gramdır. Çinko öz ısı 0,095 (Cal/g°C ) olarak verilmiş Q=MCDT (Ortam sıcaklığı sıfır alırsak)...
  6. kompanzasyon sorusu

    Aynen öyle öbür türlü her güç artışında trafo limitine kadar yeni tesis ilave etmeniz gerekir. Kolay gelsin
  7. kompanzasyon sorusu

    Abuzerx ; Bu hesap eksik olur siz 473 kVAR ile 750 kw lık bir gücün cosfisini 0,75 den 0,97 ye çıkararırsınız ancak 1000 kVA trafo uygun kompanzasyonla 1000kw kadar güç üretebilir o nedenle trafonun maksimum aktif gücüne göre (bu örnekte 970 kw) kompanzasyon seçmeniz gerek. Yani 630 kVAR...
  8. kompanzasyon sorusu

    Merhabalar; 1000 kVA lık trafodan 1333,33 kw güç nasıl alınacak 1000 kVA trafo cosfi 1 olsa maksimum 1000kw güç alabilirsiniz yani sizin trafodan maximum alacağınız gücün üzerindeki bir güç için kompanzasyon yapmış olursunuz ,zaten kompanzasyondaki amaç cosfi yi olabildiğince bire yaklaştırıp...
  9. Loadcel uygulama yardım

    Kartal21 Elimde tia 15 ne yazikki yok tia 14 kullanıyorum,15 geçmen için vesile olur programı kurup inceledikten sonra daha sağlıklı bilgi veririm. Kolay gelsin
  10. ARIZA

    Ahmet Bey; Plc de eğer röle çıkış var ise 220 volt çıkış verebilir,eğer tüm çıkışlar tansistörlü ise 24 DC görürsünüz,bazen otomasyoncularda böyle gereksiz kapris olabiliyor aslında her meslek gurubunda da olabiliyor kafaya çok takmamak lazım. PLcnin Q0.0 ile Q0,5 çıkışları birbirinden...
  11. Loadcel uygulama yardım

    Kartal isminizi bilmediğim için böyle hitap ediyorum: S7-1200 cpu de analog input 0-65000 sayısal değer gelmesi analog girişde taşma olduğu anlamına gelir normalde siz bu analog girişden 0-27648 arası bir değer görmeniz gerek. Analog inputu 0-27648 arasında normalize ettiğiniz zaman loadcele...
  12. ARIZA

    Ahmet Bey, Plc ye bağlanıp programı çekebilme şansınız yada makina imalatçısından programı isterseniz online olup bağlanabilirsiniz daha rahat çözülecek gibi duruyor,diğer türlü biraz samanlıkta iğne aramaya benziyor,diğer makina ile birebir aynı ise diğer makinadan orjinal program çekilip...
  13. Loadcel uygulama yardım

    Kartal21 Merhaba Normalde transmiter üzerinden kullandığınız Loadcell için kalibrasyom yapabilirsiniz bazı transmiter üreticileri bu işe kazanç ayarı diyor,ağırlığından emin olduğunuz bir ağırlık ile uygun şekilde ayarlama yapmanız gerekir,yada direk plc üzerinden analog sinyali işleyerek...
  14. ARIZA

    Ahmet Bey Merhabalar; PLC nin çıkışları vermemesi plc nin çıkışlarının arızalı olduğu anlamına gelmez ,plc çıkış vermesi için gelen input sinyallerini değerlendirip ,anladığım kadarı ile sisteminizde bir de ekran var, ekrandan gelen bilgileri de işleyip belleğindeki program algoritmasına göre...
  15. Aynı işletmede 2 farklı kompanzasyon olurmu

    İsfendi Merhabalar, Teknik olarak bir sıkıntı olmaz ancak 1600 kVa trafo için ilk defa abonelik alacaksanız projede buna göre belirtmeniz veya kabul sırsında bu açıklamaları ilgili dağıtım şirketi veya organize bölge kabul heyetine anlatmanız gerek bazen anlamak istemiyorlar. Aslında reaktif...
  16. Köprü vinç içn aynı anda sensör ve limit swici nasıl bağlanır

    Evet tam olarak öyle olacak,daha öncede dediğim gibi yönlere dikkat ederseniz yani sağ limit siviç sağa hareketi durduracak,sola hareket devam etmesi gerekir.
  17. Köprü vinç içn aynı anda sensör ve limit swici nasıl bağlanır

    Merhaba Burak380 Limit switch ve sensörler vincin o yöndeki hareketini sonlandırmak için kullanılır,dikkat edeceğiniz husus eğer diğer vince çarpmasının önleyen sensör farz edelim sağ tarafta ise vinç sağa bu sensörü görene kadar yaklaşacak ,sensörü gördüğünde artık sağa harekete devam...
  18. cpu 1215 online haberleşme

    Kartal Merhaba; Oluşturduğunuz projede HMI ekranını eklediğinizde hardware network üzerinden ip leri kontrol edermisiniz plc ile HMI aynı ip bloğunda olmalı siz bilgisayardan similatör kullandığınızda similatördeki plc ve HMI aynı ip de olduğı için sıkıntı olmuyordur. Eğer ekran görüntüsü...
  19. sistem arıza yaptıgında ayarlanmıs bir telefon numarasını aratma

    Devil190795 Merhabalar; İstediğiniz çözümü yapabilmenin birçok yolu var işletmenizde dahili hat için kullanılan santralde uygun alt yapı var ise santral üzerinden çözersiniz yada Bolubey'nin mesajında dediği gibi gsm modüllü bir plc veya ardunio üzerinden istediğiniz yeri arayabilirsiniz...
  20. jenartör devreye girince oluşan hasar

    Leadrex Merhaba; Jenaratör devrede iken jenaratör çıkış voltajı ve çıkış frekansını ölçtünüz mü, jenaratör avr kontrol sisteminde veya dizel makina devir ayarlayıcı sistemde hata olabilir bu hatalar voltaj ve frekans dengesizlikleri sorununu meydana getirir. Jenaratörün sağlam olarak...