  1. Manuel Çevirme Koluna Sahip Divizörü Motor İle Çevirmek

    Eğer hassasiyet çok önemli ise servo bir sistem uygun olabilir küçük güçte bir servo takım alıp kendi içinde dahili pozisyonlama ile veya jog modunda çok küçük devirlerde bile rahatlıkla kullanabilirsiniz,dahili registırları kullandığınız için extra pulse kaynağı(PLC) gerek kalmayabilir...
  2. Manuel Çevirme Koluna Sahip Divizörü Motor İle Çevirmek

    Mwsengel Merhabalar; Öncelikle sisteminiz ileri geri haraketi çok hassas mı ,sistemi tam olarak bilmediğim için bir şey söylemek çok zor kullanacağınız avuç dolusu alternatif var 50-100 watt dc motor,step motor,servo motor,ac normal motor olmak üzere hepsi ile ileri geri hareketi çok kolay...
  3. 160kVa ve 1600 kVa için hücre seçimi nasıl olur?

    1600 kVA için trafo koruma hücresi dediğimiz trafo için çıkış hücresi demek oluyor,eğer sizin yapacağınız sistemde hat 1600 kVA köşten başka bir noktaya devam edecekse bir tane çıkış için hücre eklemeniz gerekir yok hat başka yere devam etmiyorsa giriş+ölçü+trafo koruma yeterlidir. Saygılarımla
  4. S7-1200 Mesafe ile işlem yapma yardım

    LeColaTesla Merhaba Nasıl bir sistem kullanıyorsunuz bilmiyorum eğer siemens plc kullanıyorsanız hızlı sayıcıları kullanıp ve hradware interrupt OB leri kullanmanız gerek aksi halde normal sayıcı kullandığınızda plc cycle nedeni ile değer kaçırmaları yaşarsınız. Saygılarımla
  5. TOROİDAL AKIM TRAFOSU HK.

    O Halde akım trafolarının sekonderinin biri 0,5FS5 ölçü için, diğer sekonder 5P10 gibi veya uygun bir koruma için dizayn edilmişdir diye düşünüyorum Kolay Gelsin
  6. TOROİDAL AKIM TRAFOSU HK.

    papatya.mb.l Merhabalar 50/5-5 bir akım trafosunda 0,2fs5 ile 0,5fs5 arasında tam yükte hata miktarı 0,15 amper gibi (0,25-0,1=0,15) bir değer eder ancak siz bu akım trafolarının kesicili hücrede kullanacaksanız koruma sınıfı seçmeniz gerekir,sizin seçtiğiniz ölçü için seçilmiş akım...
  7. servo motorların master slave çalışması

    Merhabalar hangi marka ve model servo kullanacaksınız,genelde servolar encoder sinyal gölge çıkışı üretirler bu sinyalleri ikinci servonun pulse çıkışları için kullanabilirsiniz. Saygılarımla
  8. servo motorların master slave çalışması

    Sedatseven Merhabalar; Tia portal ile s71200 bir servoyu bir exsen oluşturup istediğin şekilde sürersin , ikinci servonun puls girişlerini s71200 ile sürdüğün ilk servodan alırsın bu şekilde biribirine senkron çalışırlar,. Benim bahsettiğim bu uygulama ucuz ve basit bir uygulama siz Tia...
  9. Servo motor ve 180 derece donus

    Erguno evet bu kartla direk 24 volt sürebilirsiniz gibi geliyor,fakat işi çoğu yine sizin yazılımla çözmeniz gerekiyor. Kolay Gelsin
  10. Servo motor ve 180 derece donus

    Erguno ; Bahsettiğiniz marka servoyu daha önce hiç kullanmadım,ama kılavuzuna baktığımda 5v ile sürülebilir gibi ancak sürücü enable etmek ve extra komutlar vermek için yine 24 dc üzerinden vermeniz gerekecek ardunio ile bir röle üzerinden 24 komutları verebilirsiniz,pulse ve direction...
  11. Servo motor ve 180 derece donus

    Merhabalar Erguno Sadece 180 derece dönüş yapan servolar oyuncak hareket sistemlerinde tek pals ile çalışan hobi devreleri için kullanılan genelde 12 v olan mini servolardır. Sizin istediğiniz gibi 3000 devir ve çok yüksek güçlerde AC servo bulmanız tabiki mümkün. Ayrıca devir düşürme güç...
  12. plc yazılımı hakkında

    Devil190795 Merhabalar Dediğiniz gibi her plc nin ayrı yazılımı var ,ancak codesys diye ortak bir yazılım platformu var bir çok plc firması (ABB,FESTO,BECKHOFF,WAGO,MOELLER) ortak olarak bu platform üzerinden programlanabiliyor,ama her plc için hardwarede ufak değişiklikler gerekiyor. Kolay Gelsin
  13. Kompresör panosu için termik role bağlantısı.

    Merhabalar, Faz yönü ters olabilir ,iki fazın yerini değiştirip denerseniz. Kolay gelsin
  14. Kompresör panosu için termik role bağlantısı.

    Tabii bu da bir çözüm ama her termik attığında komple ekran gider .Ama doğru olanı sadece motor kontaktörlerinin bobinlerini termik üzerinden geçirmendir. Kolay Gelsin
  15. 160kVa ve 1600 kVa için hücre seçimi nasıl olur?

    Elektrikdireği Merhabalar 160 kVA için; En ucuz çözüm beton köşk koyma T25 demir veya beton bir trafo direği birde sigortalı seksiyoner havaii hat ile çözersin. Köşk koymak istersen ucuz versiyon Yük ayırıcılı giriş hücresi+yük ayırıcılı sigortalı trafo koruma hücresi seçebilirsiniz. Köşk...
  16. Kompresör panosu için termik role bağlantısı.

    Hayır trafodan çıkan eksiyi kesersen tüm sistemin eksisini kesersin kumanda için kullanılan ekran da çalışmayabilir,sadece üç ana kontaktörü besleyen ortak eksiyi termik nc den geçirmeniz yeterli olur.
  17. Çıkış Hücresi ve Trafo Koruma Hücresi ( beton köşk içinde )

    Kemalcengiz Merhabalar; Bir köşk içinde trafo çıkış ve trafo koruma diye iki ayrı hücre varsa trafo çıkış dediğiniz muhtemelen başka bir trafoya veya başka bir hatta gidiş olabilir yani tesiste iki trafo olabilir trafonun biri 630 Kva küçük olduğu için muhtemelen sigortalı trafo çıkış...
  18. Kompresör panosu için termik role bağlantısı.

    M kontaktoru altına taktigim termigin NC kontaklarini yukarıdaki harici kontaktorden gecirsem motor zorlandığı zaman bütün pano enerji si kesilmezmi ? Çaylakelektrikçi Merhabalar Dediğiniz gibi çalışır ancak pahalı bir çözüm olmuş,sistem 24 volt demiştiniz kontaktörlerin artı bobin ucu...
  19. Akarsudan Elektrik Üretimi

    Merhaba Kesmez Konuyu okuyunca aklıma geldi son zamanlarda böyle ufak akar sular için Archimedes Screw (Arşimet vidası) tipi ufak turbinler kullanılyor hem komplike governer sistemi yok hemde çok inşaat işi gerektirmiyor gibi grünüyor,,ilginizi çekebilir .
  20. Lenze 8200 Vector Frekans inverterleri Eğitim Dökümanı

    Teşekkürler elinize,emeğinize sağlık