  1. elektrik motorunun üzerinde ki parça ne

    Merhabalar O parça da kondansötör moturun bağlantı etiketine bakarsanız iki kondansötörlü bağlı.
  2. Fiber plc haberleşmesi

    Wacker113 Merhabalar Aslında haberleşme yine Modbus TCP haberleşme protokolu üzerinden haberleşiyor yani internet tabanlı sistem siz araya iletken yerine fiber kablo çekmişsiniz onuda hat sonunda fiberden bakır rj45 porta dönmüş plc bağlamışsınız,fiber her türlü haberleşmede kullanılr, örneğin...
  3. Hat encoderi ile sac sürücü yapmak

    Sayın Egemici Yaptığınız algoritmada en iyi çözüm bence encoder bilgisini direk servo sürücüye girerek plc cyle gecikmesinden kurtulabilirsiniz. Lexiıum 05 paremetreleri ile hat encoder bilgisine göre içinde gerekli algoritmayı oluşturabilmeniz mümkün.Tabii ana mesele sizin servo dişardan...
  4. PLC Ve Sürücü Bağlantı

    Merhabalar; PLC ve HMI bağlantısını zaten halletmiş sinizdir; Yapmak istediğiniz servo uygulaması için eğer pulse-train metodu yerine servo sürücünün dahili registerlarını kullanmak isterseniz elinizdeki servonun dahili 64 adet pozisyon registiri var ve bunun programlanabilir sürücü...
  5. g10c status bitleri hk

    Serkan Bey; Tasarladığımız haberleşme alt yapısında kaç telegram kullanıyorsunuz ve ilk telegram için piw ilk word numarası kaçtan başlıyor (piw, 254 ,258,260) bilmediğim için birşey diyemeyeceğim. Eğer paremetre p 2051 biconnektör değerlerini değiştirmediyseniz ilk piw status word,ikinci piw...
  6. PLC Ve Sürücü Bağlantı

    Merhabalar Bahsettiğiniz işlemi yapmanın bir çok yolu var kullandığınız servo ne marka bilmiyorum eğer dahili position registırları var ise bu registirları kullanabilirsiniz yada siz bir kontrol yapıp puls ve dır ile sürebilirsiniz Servo marka ve model ile kullanacağınız plc paylaşırsanız...
  7. PLC Ve Sürücü Bağlantı

    Merhabalar Yapmak istediğiniz sistemi tam anlayamadım ancak ilk yazmış olduğunuz bağlantıda hem velocity hem positiın hem de encoder uçlarını plc ye bağlamış sınız. Servo sürücü aynı anda hem positon hem velocity modda çalıştıramassınız. Absolute pozisyon kontrol yapıp servoyu 0-45 derece...
  8. g10c status bitleri hk

    Serkan Bey; Sürücü bir hata verdiğinde status word 3.biti aktif olur siz bu biti okur ve sürücünün hataya geçtiğini anlarsınız,hatayı plc üzerinden restelemek istediğiniz de sürücü control word 7. bitten hatayı resetlersiniz eğer hata uzak resetten sonra geçer ise control word e çalış...
  9. g10c status bitleri hk

    Serkan Bey; Merhabalar siemens sürürcü için ekte verdiğiniz status bitleri doğrudur,status bitleri toplam 16 bit olup bir word bir alana sahiptir ve sadece okunurlar status worda siz kesinlikle yazma yapamazsınız. Status word türkçe karşılığı durum bilgisi gibi bir manaya geliyor(çeviriyi...
  10. 7,5 Dereceli 5 Kablolu Step Motor Bağlantısı

    Kurusaray Bey, Sürücünün dip swicthelrini hıza göre ayarlamanız gerekmekte ve sürücüye pals gönderen plc yada kontrolcü hız çözünürlüğünde sıkıntı olabilir sizin çünkü 7.5 derece 1300 rpm sürmeniz için 62.400 çözünürlük yerter 100 khz rahatlıkla karşılaması gerekiyor.
  11. 7,5 Dereceli 5 Kablolu Step Motor Bağlantısı

    Kurusaray Merhabalar; Step motoru ne ile sürüyorsun,eğer açısal olarak düzgün kontrol edebiliyorsan 1 devir ile 1300 devir arasında bağlantı farkı yoktur,ancak yüksek devirlerde sürücünün pals üretme frekansı yetmiyebilir.
  12. Delta HMI-Schneider Sepam S40 Modbus Haberleşme Ayarı

    011E Adresini hex den decimale çevirip(286) 40001 eklemek gerek
  13. Delta HMI-Schneider Sepam S40 Modbus Haberleşme Ayarı

    Bozabilim Merhabalar; Senin panel master olacak sepam s40 ACE kartından RTU olarak okuman gerek ,voltaj bilgisi 16 bit işaretsiz yani 0-65534 arasında bir değer olarak okuyacaksın
  14. Sinamics g120c pn hk.

    Serkan Bey; ilk mesajınızda s7 300 ile program yapacağınızı yazmışsınız,s7 300 system memory bits yok ufak programlarla yada OB leri kullanarak yapmanız gerek.(first scan vb) S7 300 clock bits leri resimde gösterdim. Fakat ne memory bitler nede clock bitler sizin sürücüyü kontrol etmeniz için...
  15. Sinamics g120c pn hk.

    Serkan Bey, Şahin Bey in verdiği tag listesinde MB1 ler system memory bitler,MB0 lar system clock bitleri bunların dışındaki tagleri programcı kendisi oluşturmuştur,siz system memory bitleri ve clock bitleri aktif etmemişseniz tabloda göremessiniz.
  16. Sinamics g120c pn hk.

    Serkan Gökçe Merhabalar system constant tag ile neyi kastediyorsun,hazır bir library blok mu kullandın değil ise profinet üzerinden sürücüyü kontrol etmek için minimum 2 tane yazmak,2 tane okumak için 4 wordluk tag lazım. Bu tagleri siz atayacaksınız yazacağınız taglardan biri sürücü...
  17. Pano Fet Yapmak Nedir ?

    Merhaba Kafanur Profinet olmasın,eğer profinet ise bir tür haberleşme protokolü olup profibus altyapısının internet üzerinden kullanılması temeline dayanır,genellikle uzak IO veya sürücü gibi cihazların kontrolü için kullanılr,en baba kullanıcısı Siemens dir ancak diğer plc üreticileri de...
  18. S7400-ET200M Haberleşmesi

    Merhabalar Wackker Eğer İngilizce var ise aşağıdaki doküman işe yarar,İnternette remote IO diye arasanız baya bilgi bulunur yine de takıldığınız yer olursa sorabilirsiniz.
  19. s7-1200 ile CAS weight transmitter rs485 haberleşme sorunu

    İyi Akşamlar Armendy; İlk mesajdapaylaştığınız program bloğuna göre 40008 başlayarak 22 word weri okumanız gerekmekte ve DB2 yazmaktasınız, DB2 de ilkk değişkenden itibaren 11 adet DW değişken tanımlarsanız,zaten pointer kullandığınız için DB2 deki ilk değişkenden itibaren 11 adet doubleword...
  20. S7400-ET200M Haberleşmesi

    Merhabalar Profibus haberleşmede uzak IO bağlantısı yapıldığında her modül kendi tek sistemde başka olmayan numarası profibus adresi olur,aynı profibus adresli iki cihaz olursa cpu bus fault verir,sonuç olarak her modül ayrı adresden bilgi gönderir,bununla brlikte IO byte adresleri zaten...