  1. Siemens S7-1200 ile Schneider M221 Modbus haberleşmesi ?

    M.ozkanguney Merhabalar, Scheinder plc nin modbus registırlarını biloyorsan (hangi tag ları hangi memory alanından okuyacağını) scheinder slave s71200 master olacak şekilde okuyabilirsiniz. Saygılarımla
  2. TIA Portal Download problemi

    Overshot Merhabalar Bağlandığınız PLC 1200 serisi bir plc mi,eğer öyle ise plc memory card çıkarıp öyle program yükleyin. Saygılarımla
  3. Siemens RS-485 Modbus Rtu data okuma

    Ahmet2929 Merhabalar; Modbus RTU ile haberleşirken eğer bir adet haberleşme modülünüz var ise bir master blok kullanabilirsiniz,aynı master blokta birdan fazla sürücüye data yazıp okuyacaksanız ,okuma ,yazma işlemini her sürücü için tek tek sırayla yapmanız gerek,data blok içinde array...
  4. S7 300 6ES7 331-1KF02 Analog Giriş Modülü hk.

    İw294 OB1 içinde okuyabilirsiniz,ilk önce iw294 dint çevirin sonra real çevirin ,sonra 10 ile bölün Kolay Gelsin
  5. S7 300 6ES7 331-1KF02 Analog Giriş Modülü hk.

    Program örneğinizi burada paylaşırsanız
  6. S7 300 6ES7 331-1KF02 Analog Giriş Modülü hk.

    Sadece bir ölçüm yapacaksanız blok kullanmanıza gerek yok ob1 içine yazıp analog girişten okuyabilirsiniz.
  7. S7 300 6ES7 331-1KF02 Analog Giriş Modülü hk.

    Beslenbilal Merhabalar; Elinizdeki cihaz Siemens plc için analog input modülüdür bu cihaza PT100 bağlayıp çok rahat sıcaklık ölçebilirsiniz,fakat bu cihazlar tek başına çalışmaz mutlaka bir plc ye bağlanmaları gerek ,s7300 serisi plc olabilir. Kolay Gelsin
  8. Wincc Scada Tg ekleme

    Baybars Merhabalar; Bir fbye ait data bloğa değişken ekleyemezsiniz ,bu data blok ilgili fb nin özel data bloğudur, sizin örnekte çözüm ancak fbyi yeniden revize edip motor devrede bilgisi için bool tipinde bir output tanımlayabilirsiniz bu durumda aynı fb yapasını kullanan tüm data bloklara...
  9. Modbus ve Profinet ile Sürücü ve Hmi Haberleşme

    Modbus RTU için ya CB 1241 yada CM 1241 almanız yeterli ikisini birden almanıza gerek yok ,
  10. Modbus ve Profinet ile Sürücü ve Hmi Haberleşme

    Ahmet2929 Merhabalar, Tabiki yapabilirsiniz modbus ve profinet ayrı haberleşme kanallarıdır ikisinide aynı program içerisinde kullanabilirsiniz. Kolay Gelsin
  11. Analog Modüllerde BIT Önemi

    4096 13 bit modül için 2 üzeri 12 32767 16 bit modül için 2 üzeri 15
  12. Analog Modüllerde BIT Önemi

    Zeytey Merhabalar; Analog mödül çözünürlüğü, sensörden gelen (sizin örneğinizde 4..20 ma ) bilgiye göre modülün vereceği cevabın hassasiyetini belirler Eğer 13 bit modül kullanırsanız hassasiyetiniz 16/4096=0,00390625 ma 16 bit kullanırsanız hassasiyet 16/32767=0.000488296 ma olur Kolay Gelsin
  13. Analog değer okuma?

    Eğer PT100 modülü kullanıyorsanız ısı değerinin 10 katı olarak gelir,sayıyı reale çevirip 10 bölmeniz yeter. Kolay Gelin
  14. Analog değer okuma?

    Promühendis Merhabalar; Analog sinyal ile çalışırken scale edilmiş veri ile çalışmak istiyorsanız scalex işleminden çıkan veriyi kullanackasınız,fakat direk pt100 mödülünden okuma yapıyorsanız scalex kullanmanıza gerek yok , Kolay Gelsin
  15. Tcp/modbus modül Tia Portal

    E1l2k3t4 Merhabalar; Eğer modbus tcp ile haberleşecekseniz,kullandığınız plc ye göre iş değişir yeni 1200 ve 1500 lerde direk ilave modülsüz halledersiniz,Eğer direk scada ile okuyacaksanız modbus driver ile direk okuyabilirsiniz. Kolay Gelsin
  16. O.g ölçü hücresi

    Tex merhabalar; Sistem Çarpanı (34500/100 )*(20/5)=345*4=1380 olur. Kolay Gelsin
  17. Yükleme Cetveli Bazı hesaplamalar ( TMŞ Hesabı )

    Elektelekt Merhabalar; Yükleme cetvelindeki TMŞ ler kablo akım taşıma kapasitesine göre belirlenir,panodan akım çeken cihazları korumak için ayrıca koruma cihazları , cihaz akımına göre belirlenir(termik,sigorta vb). Kolay Gelsin
  18. 3 Fazlı 380 ve 220 volt motoru üçgen baglantı ile ev 220 elektrigiyle çalıştırma ?

    Murattoznn Merhabalar; Bahsettiğiniz motor ttek faz ile sadece bağlantıları değiştirerek çalışamazsınız,elinizdeki motor faz faz arası 220 olan üç fazlı sistemde 220 volt ile çalıştırabilirsiniz,AC sürücü ile çalıştırabilirsiniz. Kolay Gelsin
  19. Siemens AI modulu eklenmiyor ...

    Kadirocal90 Merhabalar; S7300 sistemde cpu'nun bulunduğu rack'da 3 nolu slot boş kalmalı bu rezerv slottur sadece IM genişletme mödülleri buraya takılabilir . Kolay Gelsin
  20. Tia portaldan g120c gönderilen data adresleri

    Ufuk6767 Merhabalar; Programda sürücünün plc gönderdiği sinyaller i68 ile i79 arası 6 word,plcsnin sürücüye gönderdiği sinyaller q64 ile q75 arası dır. Kolay Gelsin