Arama sonuçlarınız

  1. ikayserili

    Trafo AG buşing bağlantısı

    trafoyu korumasız mı çalıştırmayı düşünüyorunuz ?
  2. ikayserili

    NYY KABLO k ve m KATSAYILARI

    bi hatalı işlem yaptıysam şimdiden affola gördüğünüz üzere bi analiz yaptım. sayın @mehoza nın hazırladığına göre: 1.24 Klasik gerilim düşümü hesabına göre: 0.89 İsa Hocanın hazırladığına göre: 1.48 gerilim düşümü çıkıyor. takdir sizindir. Not: yaptığım hesaplamanın Excel'i ektedir. lütfen...
  3. ikayserili

    NYY KABLO k ve m KATSAYILARI

    demek istediğim bu k ve m katsayılarını resimde kırmızı içerisine aldığım formül'le mi kullanacağız ?
  4. ikayserili

    NYY KABLO k ve m KATSAYILARI

    öncelikle elinize sağlık. bir sorum olacak. bu k ve m sayılarını https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ag-havai-hat-gerilim-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC-hesaplar%C4%B1.28591/ bu sayfada bulunan formüle göre mi hesap yapacağız ?
  5. ikayserili

    6 dükkanın birleştirilmesi ve elektrik

    bi arıza durumunda bence sorun olabilir. birde bi binaya nasıl tek kolon hattı gelmesi gerekli ise bir dükkan içerisinde bence tek noktadan beslenmeli. 1 sayaçtan beslenip, diğer sayaç çıkışları körlenirse daha iyi olur.
  6. ikayserili

    Gerilim Düşümü ve Kablo Kesit Formülleri

    Kusura bakmayın arkadaşlar. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ag-kablo-k%C4%B1sa-devre-hesab%C4%B1-ve-standartlar.127998/post-878191 Sayfasında katsayıları düzelttikten sonra programın son halini paylaşmadım. Programın son hali ektedir. Ayrıca programı yazarken faydalandığım birden fazla...
  7. ikayserili

    6 dükkanın birleştirilmesi ve elektrik

    şahsen ben böyle yapmazdım. sadece 1 sayacı kullancak şekilde tesisatı yeniler veya tadilat eder. diğer sayaçları aynı yerde saklardım. neden mi ? ileride yeniden dükkanlar ayrılmak istendiğinde yeniden abonelik almak çok zor olacaktır. takdir sizin.
  8. ikayserili

    Direk Tepe Kuvveti Hesaplama Programı v2

    Demir Direk ile Beton Direk karakteristikleri farklı olduğu için; beton direkte X ve Y 'nin karesini alıp toplayıp karekök'ünü alırken demir direkte X ve Y değerlerini topluyor program.
  9. ikayserili

    Ağaç direk tipleri ile ilgili

    EKAT'ta küçük aralıklı hatlar için; açık iletkenler için 50 metreyi kapalı iletkenler için 60 metreyi geçemezsin yazıyor. bu nedenle projelendirirken buna dikkat etmelisin. Ayrıca İletken CER kuvvetleri bu mesafelere göre belirlenmiştir. Faydası olursa...
  10. ikayserili

    Ağaç direk tipleri ile ilgili

    Taşıyıcı hatlarda rüzgarsız olarak dediğim gibi hattı açıya sokmadan düz giderse cer kuvveti 0 olur. Sizde Alpek için Sigmayı 12 almışsınız benim gibi. Tepe kuvveti 840'dan fazla olan direk ile nihayetlendirebilirsiniz.
  11. ikayserili

    Ağaç direk tipleri ile ilgili

    ağaç direkleri fazla açıya sokmadan taşıyıcı olarak kullanıp, hat sonuna demir veya beton direkle nihayet direği ile ağaç direkleri kullanabilirsiniz bence
  12. ikayserili

    Elektrik boruları limitleri

    Emo ajandasında bu şekilde bir tablo var.
  13. ikayserili

    Dağıtım şirketinin sorumlulukları hk.

    Yanlış anlamadıysam parsel sınırınızdaki seksiyoner direğinden bahsediyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam sizin sorumluluğunuzda. Parsel içerisindeki direğin üzerinde bulunan iletkenin irtibatlandığı VHD35/Gergi Takımına kadar dağıtım şirketi sorumlu. Birde ilgili hatların devir olup olmadığı gibi...
  14. ikayserili

    Sayaç

    olmaz. 3 fazlı cihazınız varsa zarar görür. elektrik dağıtım şirketi ile görüşün sayaca kadar baksınlar.
  15. ikayserili

    Ag Kablo Kısa Devre Hesabı ve Standartlar

    Yukarıda paylaştığım tablo hatalı imiş. Doğrusu ektedir.
  16. ikayserili

    ENH Çizimi şablon uymama sorunu hakkında

    daha önce internette bulduğum şablonlar.
  17. ikayserili

    380 faz-faz arası

    voltaj değerleriniz normal. faz - faz 400 V faz - nötr 230 V kadar sorun yok. bu değerlerin üzerinde ise dağıtım şirketi ile görüşebilirsiniz.
  18. ikayserili

    Kaç kW Üzeri Trafo Talep Edilir

    elektrik piyasası bağlantı ve sistem kullanım yönetmeliği Bağlantı görüşü Madde 10/A g) Meskun mahal içinde bulunan ve bağımsız bölüm bazında kurulu gücü 160 kW’a kadar olan tarımsal sulama haricindeki kullanım yerlerine ait bağlantı talepleri, başvuru sahibi tarafından müstakil OG bağlantısı...
  19. ikayserili

    Resmi kurumlarda eş zamanlılık katsayısı

    proje içerisindeki tüm linyeleri; aydınlatma, priz ve motor olarak ayırıp iç tesisat yönetmeliğinde geçtiği gibi hesaplayabilirsiniz. yada bunlarla hiç uğraşmayıp %100 alın.
  20. ikayserili

    Hisseli dükkan tapusuna yeni abonelik almak

    belediyeden bu yere ait bağımsız bölüm sayısı 3 olduğunu gösteren evrak ile, enerji müsadesi proje dosyası hazırlanıp abonelik alınabilir. ilk yapmanız gereken işlem belediyeden ruhsat (bağımsız bölüm sayısı) işini çözmeniz.
Geri