Arama sonuçlarınız

  1. ikayserili

    Elektrik projesi

    İç tesisat yönetmeliği Madde 15 - (Değişik: RG 25/10/1996- 22798) İŞLETMEDEN ELEKTRIK BAĞLANTlSININYAPILMASININ ISTENMESI Elektrik iç tesis işlerinin yapılmasında yapının veya birden fazla bloktan oluşması halinde yapı grubunun tümüneilişkin proje esas olup yapı/yapı grubu, bloklara veya...
  2. ikayserili

    Elektrik projesi

    iç tesisat yönetmeliğinde bir taşınmaz'a ait projenin tamamı çizilmesi gerektiği. yani parça parça proje çizilmemesi gerektiği yazmaktadır.
  3. ikayserili

    Kurulu Güç ve Talep Gücü

    iç tesisat yönetmeliğinde belirtilmiş.
  4. ikayserili

    Abonelik Icin Tek Hat Semasi Hk.

    eş zamanlı güç hesabı AG için iç tesisatları yönetmeliğinde yazdığı gibi hesaplanmalıdır. x mühendis 0.5 hesapladı v.b. gibi örnekler bence uygun değil.
  5. ikayserili

    Ilave kat çizmek elektrik projesi neye girer

    mevcut yapıya ilave kat çıkılması gibi durumlarda mevcut kısım mevcut bırakılarak, ilave kat projesi çizilir. burada sizin dikkat etmeniz gereken kısım ilave kısmın ruhsatının çıkması durumudur. yapı kayıt belgesi çıktığında daha çok bu durumlarla karşılaşmıştım. ilave kat projeleri nadir gelir.
  6. ikayserili

    Aynı Hatta Bağlama

    abonelik alındıktan sonra abone kablosu'nun bakımı dağıtım şirketine geçiyor. dağıtım şirketi bu şekilde bir durumu istemeyecektir.
  7. ikayserili

    Prizde 4 tane kablo var

    elektrikçi çağırın
  8. ikayserili

    Prizde 4 tane kablo var

    ek almış olabilir
  9. ikayserili

    TEDAŞ Hücre Tek Hat Şemaları DWG Formatı

    eva'nın sitesinde vardı sanki.
  10. ikayserili

    Kablo kesit alanı

    Motorlar için gerilim düşümü %3 alınır denir. buna istinaden; 50 metre için: 2(4X240) mm2 NYY işinizi görür.
  11. ikayserili

    Kablo kesit alanı

    benim programa göre baktıysan. yanlış bakmışsın. @sami inci Hoca'nın dediği gibi kısa mesafede Akım kontrol hesabına göre bakacaksın. benim hesaplamam: Havada baktım bu arada; 3(4X150) mm2 NYY Hesabımızı yapalım; 500000 / 1.73 x 400 x 0.8 = 903 Amper 4X150 mm2 NYY kablonun akım taşıma...
  12. ikayserili

    Kablo kesit alanı

    abi yanlış programı önermişsin :D https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/gerilim-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC-ve-kablo-kesit-form%C3%BClleri.56254/post-884630 bu program arkadaşın işini görür. program akışında kullandığım formüller de var. kendisi yapmak istiyormuş.
  13. ikayserili

    Yayılı yükleri olan tesisler için gerilim düşümü hesabı

    bu da benim program: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/yay%C4%B1l%C4%B1-gerilim-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%C3%BC-hesab%C4%B1.118226/post-786007
  14. ikayserili

    Profil Çizim Programı v2

    programın yeni versiyonu geldi. programı ek'e yükleyemedim. Güle güle kullanın.
  15. ikayserili

    Enh direkleri çukur ölçüleri

    Örnek 3.cü bölge Swallow demir direk projesi
  16. ikayserili

    Enh direkleri çukur ölçüleri

    tip projelerin içerisinde var. beton direk istersen onun'ki kolay paylaşalım ?
  17. ikayserili

    Çatal pilon direk deplase maliyeti

    aynı cins direk olacaksa neden olmasın. alt montaj takımı sipariş geçilir. üst montaj kısmı DM+M yapılır.
  18. ikayserili

    Çatal pilon direk deplase maliyeti

    ilk mesajım'da da belirttiğim üzere hiç bir fiyat bilgim yok. Aynı direk deplase edilecek diyorsunuz da ? Teiaş'la görüştünüz mü ? ileri-geri mi ? direğin belirlenen mesafesi aşınca aynı direği kullanamazsınız ? sağa-sola mı ? direğin belirli açı değerini geçince aynı direği kullanamazsınız ...
  19. ikayserili

    Çatal pilon direk deplase maliyeti

    teiaş direkleri için hiç bir fiyat bilgim olmama rağmen sen çok geniş aralıklı bir soru sormuşsun. her direğin farklı farklı ağırlıkları olur. bu ağırlığa göre maliyetleri değişir. Demontaj edilecek direk ile yerine montaj edilecek direk faklı olabilir ? buna proje masrafı da dahil edilmeli.
Geri