Arama sonuçlarınız

  1. ikayserili

    bara tmş arası kablo..

    tablodaki kablolar uygun seçilmiş. gerilim düşümü toplamı %1.5'u geçmeyecek şekilde ayarlıyorsunuz. artı Akım kontrol hesabı sonucuna göre kablo seçiyorsunuz.
  2. ikayserili

    Direk Tepe Kuvveti Hesaplama Programı v2

    ENH işi farklı bir olay. bir sürü değişken var. Yanlız Z direği olacak boyu hakkında bişey diyemiyorum. çünkü kot farkı v.s. belli değil. Swallow'u 49 metreye çeksek ve direği kısa aralıklı seçsek böylece açıda biraz daha 80 derece olur. Böylece müşterek direk katagorisinden hesaplama...
  3. ikayserili

    Profil Çizim Programı v2

    Haritacı arkadaşlarımdan Onay aldım Hocam
  4. ikayserili

    Profil Çizim Programı v2

    Merhaba Arkadaşlar Sizlere yeni yazdığım programım olan profil çizim programını sunuyorum. Programın amacı, haritacıdan gelen X - Y - Z değeri olan koordinatlara göre otomatik olarak profil çizimini hızlıca yapmak. Programı tanıtım ve kullanımını göstermek amacıyla bir video hazırladım. Güle...
  5. ikayserili

    Buatdan 3lü priz çekmek

    bilseydin neyi nereden kapatılacağını. elektriğin kesilip kesilmediğini anlayacağını. hangi renk kablonun nereye bağlanacağını. şimdiye kadar yapardın.
  6. ikayserili

    Buatdan 3lü priz çekmek

    @paskomya abim ne yazmış okudun mu ?
  7. ikayserili

    Buatdan 3lü priz çekmek

    elektrikçi çağırın
  8. ikayserili

    Y.G hücresinde karşılaşılan durum?

    ses gevşek bağlantıdan kaynaklıdır. ama koku ilk defa duyuyorum sizden. kesici gaz kaçırsa o kesicinin çalışmayacağını düşünüyorum.
  9. ikayserili

    Elektrik kablo kesitleri

    8 kW için Monofaze 6 mm2 kablo akım taşıma yönünden uygun. Yanlız kaç metre olduğunu yazmamışsınız. mesafe uzadıkça gerilim düşümü bakımından kesit kurtarmayabilir. 18 metre'ye kadar gerilim düşümü %1.5 için kurtarıyor. tabiki bu hesap sayaç panosu ile fırın arasıdır. Normal'de bu hesap...
  10. ikayserili

    Elektrik mühendisliği kitap önerisi

    Atilla YUNUSOĞLU'nun kitapları dağıtım için gerekli olacaktır. İç tesisat ve EKAT yönetmeliklerini indir oku.
  11. ikayserili

    Elektrik Dağıtım Proje Uygulaması

    389 / 0.99 = 393 KVA yapar. Dağıtım Trafolarını kayıplardan ve gelebilecek taleplerden dolayı genelde %50 çalışması düşünülür. Bu nedenle 630 kVA seçtim. 400 kVA zaten sınırda olan bir değer.
  12. ikayserili

    Elektrik Dağıtım Proje Uygulaması

    senin yazdığın şartname'nin kapağına baktın mı ? Gaz yalıtımlı yazıyor. RMU'larda kullanılan hücreler bunlar. Benim yazdığım hücre genişlikleri Hava yalıtımlı hücredir.
  13. ikayserili

    Elektrik Dağıtım Proje Uygulaması

    Hangi Dağıtım Firması ? Hiç Eğitim vermeden direk git şu işin projesini mi çiz dediler ? Çok İlginç geldi. 389 kW için ben 630 kVA trafo seçerdim. Bina ile ilgili nasıl bi tasarım olacağı ilgili Döküman Ekte. 1 Adet Giriş: Yük Ayırıcılı Hücre (0.75 m) 1 Adet Çıkış: 1 Kesicili Hücre (1 m) 1 Adet...
  14. ikayserili

    Bu projede 1 linyede 12 Sorti olması doğru mu?

    bu şekilde proje onaylamışlığımız olmuştu. burada yükleme cetvelinde Anahtarları Sorti olarak, lambaları ayrı olarak yanına sütün açmışlardı sayılarını ayrı olarak yazmışlardı. projede gördüğünüz gibi lamba güçleri düşük olduğu için bence sorun olmaz.
  15. ikayserili

    Mutfak Metallerinden Elektrik Çarpması.

    Topraklama değerini hiç ölçmedim. Zamanında da elimde de Meger vardı. İlgisizlik diyelim :) Sigorta atacak değeri yakalamamıştır. binamız 1993'de bitmişti. KAR 'da yok.
  16. ikayserili

    OG Sigorta Tablosu

    Gerilim Trafosu Parelel bağlı. Voltmetre olarak düşünebilirsiniz. (Hücre Tek hat şemasını inceleyiniz) Dediğiniz gibi Geçen akım bu sigorta üzerinden geçmiyor. İlk Mesajınızda 1600 kVA trafo koruma hücresi var demişsiniz. Normal'de Kesicili Hücre olması gerekiyor. Dediğiniz gibi Sigortalı Yük...
  17. ikayserili

    Mutfak Metallerinden Elektrik Çarpması.

    bu durum yeni veya yakın zamanda oluştu ise büyük ihtimalle kablolardan birisinde izalasyon zedelenmesi veya bir cihazınız da elektrik kaçağı kaynaklı toprak hattına kaçırma var. Kendimden örnek vereyim; bizim kiracı ne yaptıysa priz'lerle mi oynadı artık (1ci kattan bahsediyorum) bizim 3cü...
  18. ikayserili

    OG Sigorta Tablosu

    Gerilim trafosunun çekeceği akım değeri çok düşük olduğu için 2 Amper seçilmiş.
  19. ikayserili

    Fan motoru bağlantısı

    abi şimdi görsellere baktımda ikimizin dediği aynı şey galiba
  20. ikayserili

    Fan motoru bağlantısı

    5 kablolu olan Step Motor olsa gerek
Geri
Üst