ABB ACS150lere Modbus protokolü eklemişti bir arkadaşım, yani Modbus kartı tasarladı.
Kendisi sana bu konuda baya yardımcı olur ama ücret ister mi bilmiyorum
Firma ismi İzmir - Vins Endüstri
@hemmuhhemtek Bey'in yazdığı için de teşekkürler. Bağlantı şekli gayet güzel açıklanmıştır. SoftStarter rampasını tamamladığında dediği gibi 24V röleyi çektirerek motorun 50 Hz'de olduğu bilgisini de kumanda da kullanabilirsiniz.
Ek olarak R1A ve R1C arası açık kontaktır. Siz dahili 24Vdan...
https://stevenengineering.com/tech_support/PDFs/45A01SS.pdf
Hocam burada bütün bağlantı şekilleri var.
LI+ kendi 24v üreten ucu, ki zaten dışardan 24 vermiceksiniz. Bu 24ü(LI+) ile LI2'yi tetiklediğinizde SS start alir, bıraktığında durur(Bu bahsettiğim 2 wire start diye geçiyor)
2 wire ve 3...
Merhaba kumanda devresinde yardımcı olmaya çalışmadan önce şu konuda uyarmalıyım.
SoftStarter'ın 'Run Enable' girişini kesmeden A kontaktaründen B kontaktörüne geçerseniz ki burada istenen budur, çok tehlikeli bir durumdur. Softstarter kendi içinde depoladığı DC Voltajı indirgeyecek bir yük...
Hüseyin selam
Tekrar denedim senin kodları kendime uyarlayarak ve bir sorun yaşamadım, düşünüyorum ama aklıma birşey gelmiyor
Stackoverflow'a ingilizce düzgünce yazarsan orda bu konunun uzmanları vardır, ben de baya bir yararlanıyorum o siteden.
Kolay gelsin adolf1212
Öncelikle sürücü modelini paylaşmanı rica ediyorum.
Ben "vlt800 aqua" ile Modbustan PLC ile haberleştim.
En altta linkin paylaştığın dökümanın 10. sayfasında nasıl haberleşceğini göstermiş
68-69 DataA ve DataB uçların Modbus için.(Tüm Danfosslarda 68 69dur)