Arama sonuçlarınız

  1. Jenaratör ve Şebeke

    mesele şu transfer panolarında maalesef bizim ülkemizde 4 kutuplu change over svichler kullanılmıyor . bun yerine 2 kontaktörle yada 2 motorlu şalterle tramsfer yapılmaya uğraşılıyor. bazı zamanlarda motorlu şalterlere mekanik kilit bile kullanmıyorlar. bunların düşük gerilim bobinleri...
  2. 12 Adet 2 V Akü Yerine 4 Adet 6 V Akü?

    bence konuya bakış yanlış 2voltlu aküler daha dayanıklıdır 12 volt akünün tamının tplam çalışabileceği 200 ah dir toplam bu aküde 6 göz vardır ve hergöz ayrı ayrı 200 ah değildir oysa 2 volt 200 ah olan akünün ağılığı 13 kilo civarındadır ve ömrü çok çok daha fazladır şöyle anlatayım 2...
  3. 500 KVA Jenaratör İle 250 KW Motor Sürme

    sayın scorpion ukelalık olarak algılamayın ben işin o boyutunda değilim . jeneratörlerde ani yüklenmelere izizn verilir 1000 amper lik bir demeraj 500 kva için pekte önemli değildir tek başına 250 kw motoru alamayabilir ama sorun ordan sonra başlıyor . eğer solf starle 1000 a demeraja...
  4. 100 KVA ve 150 KVA Jeneratörleri Birleştirme

    ya üstadım projeye uyacaksanız bu soruyu sormanız anlamsız proje ne ise odur. ama tavsiye babında soracaksanız zaten 250 ile 275 kva arasında pekte fiyat farkı kablo farkı yok oda olur çin malı ile orjinal marasında seçimde zorlanırsınız orjinal mal arasında bayağı fiyat farkı var fiyata...
  5. JENERATÖR SEÇİMİ İÇİN DESTEK

    eğer 250 kva jeneratörünüz varsa buna 300 kva daha alıp senkron yapabilirsiniz ama size tavsiyem ya iyi bir jeneratör alın yada eski 2. el cummins nta 855 volvo gibi iyi bir jeneratör alın sakın çin malı almayın senkron maliyetleri yaklaşık 5000 euro ile 9000 euro aeasında değişir eğer...
  6. 1. Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC Eğitim DVD Çekilişi

    Siemens WINCC Scada ve Siemens S7-1200 PLC eğitim DVD çekilişine katılmak istiyorum
  7. 100 KVA ve 150 KVA Jeneratörleri Birleştirme

    250 kva çok fazla bile 300 kişilik yurt için okullarda zaten ciddi enerji tüketimi olmaz taş patlasın 60 kva olsun sorun ısınma sorunu zaten okul ve yurt beraber yapılmışsa merkezi ısıtmalıdır 250 kvanın çok bile olduğu kanatindeyim
  8. Dizel Senkron jeneratör ve Senkronizasyon

    mevzu kısaca şu normalde dizel santral kurup devlete sattığımız zaman kullanıcıları kontrol edemiyoruz . kullanıcılardan ve dağıtım şebekesinden kaynaklı kısa devreler aşırı pik akımlarına sebebiyet vermekte ve bu ms (milisan) civarında olmaktadır . bu nedenle arkadaşımın dediği gibi bir sürü...
  9. 100 KVA ve 150 KVA Jeneratörleri Birleştirme

    bu noktada biz jeneratörcüler olarak asla kurulu güce bakmayız . bizi bağlan olan yükler ve olabilecek yükler eğer herhangi ölçü alamıyorsanız en makulu 1-1 beslemek yada konacak malzemelerin hesabını yapıp ona göre seçmek türkiyedeki projeler abuk subuk . talep faktörü max olursa ne olacak...
  10. Jeneratör Planı.

    nasıl bir yardım istiyorsunuz anlayamadım . cad çizizmimi yoksa yapmanız gerekenlermi
  11. 500 KVA Jenaratör İle 250 KW Motor Sürme

    by passız sistem olabilir frekans konvertörüile yapıldığında solf starter gibi by pass kontaktörü gerekmiyor. ama 2. el jeneratörü 500 volta göre sardırmak lazım . kanaatindeyim . ama sıkıntı şuki 500 volt konvertöre nasıl zarar vermiyor onu anlamadım markası nedir bu konvertörü bizimle...
  12. İki Ayrı Trafodan Beslenen İki Ayrı Panoyu Ortak Jeneratörden Besleme

    kolay bir iş bu arkadaşım iki tane ayrı transfer panosu yaparsan yani 2 çift kontaktör koyup 1 enversör yaparsan sorunu rahatça çözersin eğer jeneratör kartı otomatik start modulu remote starta izizn veriyorsa ve trafolar farklı ise bir gerilim kontrol rölesi koyup normalde kapalı kontaktan...
  13. 500 KVA Jenaratör İle 250 KW Motor Sürme

    buradaki tezatlık sizizn 400 volt için üretilmiş bir jeneratörü 500 voltta çalıştırmaya kalkmanız böle bir şey mümkünmüdür diye sorarsanız bence anlamsız ? vede ayrıca o motoru şebekede nerede 500 voltla sürüyorsunuz o ayrı merak konusu? dünyada kimin şebekesi 500 volt yapılmış hangi ülkede hiç...
  14. Aksa 800 kva jeneratör arizasi n'olabilir?

    sanırım hepiniz şaka yapıyorsunuz ne olduğunu bilmediğiniz bir makine hakkında yorum yapmak çok enteresan bunu bir defa yazacağım çünki afganistana senkrona gitmek için hava alanındayım 1-800 kva jeneratör motru nedir mtu mu cumminsmi ? 2- cummins ise emisyonu nedir euro 1 mi euro 3mü...
  15. Jeneratörlerdeki gecikmeler

    arkadaşım sizin almanız gereken dinamik ups öle bir şey var bunun çok yerde uygulamaları var . sizizn dediğiniz şey jeneratör olmaktan çıkar ups olur . bu sistem şöyle çalışır 3 ana mekanizma vardır 1- dizel motor 2 alternatör 3 elektrik motoru . 1- sistem şöyle çalışır mevcut...
  16. jenerator tamiri

    onların karbüratör memesi dediğimiz yakıt şamandırasına bağlı iğne kadar bir şey oraya pislik geldimi karburatör haznesine yakıt dolduktan sonra kesemez hali ile buda taşma yapar motoru çalıştırdığınız zaman taşar alt kapağını sökün karburatörun oryı göreceksiniz iki topun ucunda iince bir...
  17. jeneratör yıldız noktası sorusu?

    sanırım anlatamadım gene nese şimdi türkiyede nötr hattı diye toprak kullanılmıyor . bizizm nötür dediğimiz yer trafolarda ve jeneratörlerde yıldız noktasıdır . yani400/karekö 3 = 231 yada 230 volt nese faz ile yıldız noktası arasındaki potansiyel fark tır.. jeneratörlerde keza aynı ...
  18. Otomatik Jeneratör Çalıştırma hk?

    jeneratörde 24 volt var sistemi 24 kurun bence .. yanlız bir kaç eksik var 45tane zaman rölesi eksik bunlar marş zamanını ayarlayacak röle yağdan arıza görme süresini ayarlayacak röle 1. marşatan sonra almazsa 2. marşı bastıracak röle gibi dhl ye versinler türkiyede 100 dolar bişi bence...
  19. arabadan enerji alma

    arakadaşlar bu işi ambuşlans ve acil araçlarda yapıyoruz önemli olan akü değil burda gözden kaçırmayın . zaten araba dururken bu cihazlar çalıştırılmamaya özen gösterilir araba giderken çalışmalı bunun içinde şarj alternatörünün en az 90 100 amp lik olmasına dikat edin derim kolay gelsin
  20. jeneratör yıldız noktası sorusu?

    ya cevaplamıyacağım deyorum genede cevaplamak zorunda kalıyorum mesele özetle şu arkafdaşım eğer yükün dengeli ise topraklamana gerek yok yıldız noktasında her hangi bir kayma mevzu bahis olmayacaktır . ama dengesiz yük ise topraklamakta fayda var zarar yok eğer jeneratörü bir binaya...
Geri