  1. 3 faz ve nötrden dönen akım

    Tam anlatamadım sanırım Nötr de çıkan bu akım normal bir durum mu eğer normal bir durum değilse sebebi harmonik etkiler olabilir mi
  2. 3 faz ve nötrden dönen akım

    Fazlara göre Nötr de fazla çıkan bu akıma harmonikler sebep olmuştur diyebilir miyim çünkü yük dediğim sistemde güç kaynağı (Ac-dc), ac sürücüler var bunların oluşturduğu harmonik etkiden dolayı olabilir mi
  3. 3 faz ve nötrden dönen akım

    Peki Ben bu yükten önce 4 kutuplu kaçak akım koruma rölesi kullansaydım sürekli atar mıydı
  4. Motorun boşta akımı

    Kontaktor çıkışından 65 amper ölçüldü ise 65 amper için fazların birleştirildiği (nötr) noktaya göre ölçülen akım, 112 amper için ise fazlar arası ölçülen akım diyebilir miyiz? Birde sigorta çıkışından neden ölçüm yapılmasını önerdiniz
  5. 3 faz ve nötrden dönen akım

    Merhabalar üç fazlı bir yükün girişinde aşağıdaki ölçümleri aldım R fazında 1.8 A S fazında 0.6 A T fazında 0.6 A Nötr den ise 2.1 A ölçüm aldım. Normalde Nötr den dönen akım 1.8A+0.6A+0.6A=3A olması gerekmez miydi?
  6. Pano güç ve akım hesabı

    Nasıl ayırt edebilirim yardımcı olur musunuz
  7. Tek fazda beslenen 3 faz ac motor

    Amacım hattan çekilen toplam elektriksel gücü hesaplamak
  8. Tek fazda beslenen 3 faz ac motor

    Motor 3 fazla beslendiği için 3 faza göre hesap yaptık, peki sürücü kayıpları konusunda sahada ölçüm yapmadan ac sürücünün etiket bilgilerine göre sürücü kayıplarını da hesaplayabilir miyiz
  9. Tek fazda beslenen 3 faz ac motor

    Sürücü kaybını nasıl hesaplayabilirim
  10. Tek fazda beslenen 3 faz ac motor

    Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Çok irdelediğimden midir bilmiyorum ama şu soruları da sormadan edemiycem 1)Bu devrede besleme tek faz ama neden 3 faz formülüne göre hesap yaptık 2) Ac sürücü de harcanan gücü ihmal edebilir miyiz
  11. Tek fazda beslenen 3 faz ac motor

    Resimdeki gibi bir devre için şebekeden çekilen gücü hesaplarken a şıkkında ki(587 watt) değeri mi almalıyım yoksa b şıkkı mı İkiside değilse nasıl hesaplarım
  12. Kaçak akım koruma rolesinin kaçak akım yangın korumadan önce açması

    Linkteki pdfyi okumanızda fayda var http://www.emo.org.tr/ekler/280d4b870940ba5_ek.pdf
  13. Pano güç ve akım hesabı

    Merhaba Arkadaşlar Panoda 3 adet 120 watt güç kaynağı (220/24vDc) 2adet 200 watt servo motor ve sürücüsü 2adet 0,37 kW asenkron motor ve sürücüsü Bulunmakta Şimdi hesabı yaparken 3 fazda P(volt amper)=√3*U*I*cos(fi) burdan yola çıkarak panonun toplam gücünü ve çekeceği akımı hesaplarken 1)Güç...
  14. AC Sürücü(VFD) lerin tam yükte harcadıkları güç durumu

    AC sürücü ile sürülen bir motorun enerjide tasarruf etmeyeceğini ve harcanan gücün dediğiniz gibi motor gücü + AC sürücünün kendi harcadığı kanısındaydım. Kafamı karıştıran etikette yazan Max. Appli. Motor 0.75kW/0.55kW INPUT: AC1PH 200-240V 50/60 Hz 7.3A/5.5A değeri oldu Yani bu etikete göre...
  15. AC Sürücü(VFD) lerin tam yükte harcadıkları güç durumu

    Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Böyle bir soru sorma sebebim Yaskawa J1000 CIMR-JBA0003BAA AC Sürücünün Etiketinde; Max. Appli. Motor 0.75kW/0.55kW INPUT: AC1PH 200-240V 50/60 Hz 7.3A/5.5A yazınca Tam yükte AC Sürücünün Harcadığı güç P=U*I*cos(fi) ( input 1 faz olduğu için) cos(fi)=1...
  16. AC Sürücü(VFD) lerin tam yükte harcadıkları güç durumu

    Merhaba, Yaskawa J1000 CIMR-JBA0003BAA AC Sürücünün Etiketinde; Max. Appli. Motor 0.75kW/0.55kW INPUT: AC1PH 200-240V 50/60 Hz 7.3A/5.5A OUTPUT:AC3PH 0-240V 0-400 Hz 3.3A/3.0A YAZMAKTA. AEM AA71M4B Asenkron motorun etiketinde; P=0.37kW cos(fi)=0.76...