Arama sonuçlarınız

  1. Gürkanizmir

    İnverter İç Ünite Fan Motoru Ölçme

    Soketi kontrol edin
  2. Gürkanizmir

    Vestel nature + klima E6 hatası

    Yeni aldı iseniz iade edin
  3. Gürkanizmir

    Daikin klima bir garip sorun !!!!

    Cihazı kapatın. Sigortasini indirin. 30.saniye bekleyin. Sigortayı kaldırıp cihazı soğutma modunda çalıştırin. İç ünite devre giriyor mu. Ic ünite devreye girdikten bi kac dk. Sonra dis devreye girer. Dis devreye giriyormu. Dis fan dönüyor mu. Dis fan dönüyor ama kompresör kalkmıyor mu. Dis hiç...
  4. Gürkanizmir

    Daikin klima bir garip sorun !!!!

    Nem alma modunda devreye giriyor ise kapasitor ile alakalı değil. Cihaz on off ise kapasitor vardır. İnverter ise yoktur. İç ünite sensöru arızalı olabilir. Yada kart. Bi modda kompresör devreye giriyor bi modda girmiyor ise ya kart yada sensör arızası diye düşünüyorum.
  5. Gürkanizmir

    Haier klima

    Çalışıyosa kurcalamayin bence
  6. Gürkanizmir

    Samsung klima dış ünite devreye girmiyor?

    Gaz eksik, iç ünite kart arızalı, dis ünite kart arızalı hepsi olabilir. Detayli bakmak lazım
  7. Gürkanizmir

    Daikin klima bir garip sorun !!!!

    Dis ünite devreye giriyor mu. Dis ünitedeki kapasitorun değiştirin.
  8. Gürkanizmir

    Bosch 12000 btu Klima Performansı Normal Mi

    Normal. Havalar sıcak. Soğutmada bir miktar zorlanma olabilir. 25 derece iyidir. Fan hızlı konumda olsun. Çok fazla aç kapa yapmayın.
  9. Gürkanizmir

    Daikin klima bir garip sorun !!!!

    Cihaz on off mu. Öyle ise kapasitor arızası gibi
  10. Gürkanizmir

    Evap Fanı Çalışmıyor

    Kartta röle varsa o olabilir sorun. Kapıya bağlı olabilir fan. Kapı düğmesine basıyor musunuz denerken. Alt fan mi bu arada
  11. Gürkanizmir

    Klima kompresörleri

    Marka değil çalışma prensibi olarak. Scroll
  12. Gürkanizmir

    Klima kompresörleri

    60 dereceye çıkabilir normal olarak. Belki daha fazla.
  13. Gürkanizmir

    York klima hatasi

    Split klima mi. Bazi cihazlarda kompresör kalkmıyorsa yanabilir ışık. Kompresör sağlam mi. Kapasitor. Gazı tuzu. En sona sensör hatası olabilir
  14. Gürkanizmir

    Mitsubishi klima konusunda yardım

    Arada öyle şeyler çıkıyor. Geçmiş olsun.
  15. Gürkanizmir

    18 btu mıtsubişhi heavey 50 zs premium Klima

    32 yerine 410 basılıyor. Aynı kompresör kullanılıyor. 410 daha uygun. Onu alın bence. Performans olarak fark eden bisey yok.
  16. Gürkanizmir

    Buyrun

    Buyrun
  17. Gürkanizmir

    Su sebili soğutmuyor

    Cihazda kart var mi. Eski kartsiz sistem ise röle arızalı olabilir. Gaz olmayabilir. Kompresör arızalı olabilir. Kompresör devreye giriyor mu ona bakmak lazım. Kompresör soklama yapılarak kontrol edilebilir. YouTube yazarsanız videolar var.
  18. Gürkanizmir

    Su sebili soğutmuyor

    Termik açıyor galiba
  19. Gürkanizmir

    Klima arızası

    Kart çıkış veriyor mu kompresör ve fan durduğunda. Kart arızalı olabilir aklıma gelen
  20. Gürkanizmir

    Klima arızası

    Kompresör fan ile birlikte duruyor ise. Bir sensörleri bi değiştirmeyi dene. Iki kart arızası. Sadece kompresör duruyor olsa termik yada kompresör arızası yada sistem tıkalı derdim. İnverter mi bu klima.
Geri