Arama sonuçlarınız

  1. Seri Lamba Nedir?

    Bir duy al. Kablosunu bağla. Yüksek güçlü kızaran telli bir ampul tak. Al sana seri lamba. Seri lamba dediğimiz alet özel bir şey değildir. Test edilecek devreye seri bağlandığı için seri lamba denir. Kullanım amacı kontrol edilecek devrede var olabilecek bir sorundan dolayı yüksek arıza akımı...
  2. motorlarda rezonans

    Motorlarda iki tip rezonans vardır. Bunlardan biri mekanik rezonans (genellikle step motorlarda karşılaşılır) diğeri elektriksel rezonans. Sizin bahsettiğiniz sanırım elektriksel rezonans. Biz elektriksel rezonansa kompanzasyon diyoruz. Bir motor elektriksel olarak rezonansa getirildiğinde...
  3. Jeneratör ve kompanzason

    Jeneratörü tali panoya bağlarsanız sadece ilgili panoyu besleyebilirsiniz. Bu sizin için yeterliyse bağlantıyı oraya yapabilirsiniz. Kompanzasyonla ilgili herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten kompanzasyon devreye girmez. Ama jeneratörle tali pano dışında başka yerleri de besleyecekseniz...
  4. Toprak hattinda nötr var !

    Ölçülen değerler gayet normal 48 tane mesaj yazılmış sorun ne anlamadım. Kolay gelsin....
  5. 100kW güç ile çalışan cihazda faz koruması

    Kompakt şalterin açtırma bobini varsa veya takılabilen modelse uygun bir koruma rölesiyle şalteri açtırabilirsin. Kolay gelsin...
  6. 50kw trafo

    40A trifaze sigortadan 26kVA güç çekilebilir. Buda faz başına yaklaşık 8,7kVA çekilebilir demektir. Kolay gelsin...
  7. İzalasyon trafosu

    İzolasyon trafoları üç ayrı izolasyon tipi için kullanılır. 1) Koruma izolasyonu : Bu uygulamanın amacı kişilerin tek bir enerjili noktaya dokunması durumunda çarpılmasını engellemektir. Trafo çıkış (sekonder) tarafından topraklanmaz. 2) Gürültü izolasyonu : Bu uygulamanın amacı yüklerden...
  8. Proje: Ucuz Elektrik - Toprak Aküsü - Maliyet 200 TL ve 3KW

    Yüzlerce yıl önce yaşayan insanlar bile bu işleri kaplarda yapmayı denemişler. Elektrot dışardan kimyasal dışardan koyun bunları bir kap içine ne yapacaksanız yapın. İlle toprak gerekiyorsa alın bir avuç atın içine. Ne diye toprağa tecavüz ediyorsunuz. Arkadaşlar lütfen herhangi bir...
  9. Proje: Ucuz Elektrik - Toprak Aküsü - Maliyet 200 TL ve 3KW

    Öncelikle bahsettiğiniz konu enerji üretimi için hiç verimli değil. Ama isteyen amatörce deneyebilir. Bu uygulamayı yapmak isteyenler karbon , yumuşak demir veya çinko kullanmalıdır. Fakat linkini verdiğiniz malzemeler bu iş için uygun değil. Keşke başkalarına önermeden kendimiz ufak çaplı...
  10. 230 A. Motor ölçme

    2 cm çapında pürüsüz iki metal küre arasında 1mm aralık bırakıldığında normal şartlar altında ( bağıl nem %63 sıcaklık 20 derece hava basıncı 1013 mbar) atlama gerilimi 4,7 kV tur. Kolay gelsin..
  11. 230 A. Motor ölçme

    Elektrik atlaması motorun gücüyle değil gerilimi ile ilgilidir. Bu yüzden ilgili motorun klemenslerinden atlama ihtimali diğer trifaze motorlarla aynı.. Kolay gelsin..
  12. Gece Göğe Yayılan Isıdan Elektrik Üreten Sistem

    Öncelikle bilmemiz gereken bu tip çalışmalar neden yapılıyor. Yapılan bütün tasarımlar sürekli olarak iyileştirilmeye çalışılır. Bu iyileştirme çalışmaları sırasında yapılan araştırmalar ilk başlarda tek başına yani bağımsız sürdürülür daha sonra uygun ortamlara entegre edilir. Yazıda geçen...
  13. Kombi ayarı termostat mi önemli kombini üzerine ki ayar mı

    İki termostad dan herhangi birinin ayar değerine ulaşıldığında ısıtma durur. Kolay gelsin...
  14. Boos converter akım düşürürmü

    Kaynaktan çekilecek akım kaynağın gerilimine ve yükün gücüne bağlıdır. Araya konacak converter akımı değiştirmez (verim %100 kabul edildi) Kolay gelsin...
  15. Gerilim trafosu çevirme oranları

    Ölçü anlamında bir fark olmaz. Ama 33/0.1 kV gerilim trafosu kullanılırsa (Bu trafolardan genelde üç değil iki adet kullanılır) Faz toprak gerilimini okuyamazsınız. Kolay gelsin...
  16. Gerilim trafosu çevirme oranları

    Biri Faz toprak arasına bağlanır. Diğeri iki faz arasına. Kolay gelsin
  17. Uyarma şekillerine göre sınıflandırılan doğru akım makinelerinin birbiriyle karşılaştırılması

    https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/dc-motorlarin-4-turu-ve-ozellikleri/18472#ad-image-0 http://hbogm.meb.gov.tr/MTAO/1ElektrikMakLab/unite3.pdf Kolay gelsin...
  18. Ac Alternatif Akımdan Anlayan Var mı

    Faz ile nötr arasında elektriksel olarak hiç fark yoktur. Sargıların bağlantı şeklinden dolayı faz - faz gerilimiyle faz- nötr gerilimi farklıdır . Bu durum nötr ün özel olmasından değil tamamen bağlantı şekliyle ilgilidir. Yani fazdan nötr e gibi bir kavram olamaz. Uygulamada nötr noktası...
  19. Oda ışık anahtarından elektirik alınırmı ?

    Arkadaşım yaptığın bağlantıdan elektrikten hiç anlamadığın anlaşılıyor. Lütfen bu işi bilen birine yaptır. Yoksa senin ve çevren için tehlikeli sonuçlar doğabilir. Kolay gelsin...
  20. Akım ve voltaj konuları ile ilgili

    Arkadaşım kondansatörleri değişik şekilde bağlayarak. Akımla yada gerilimle oynayarak verdiğin enerjiden daha fazlasını alamazsın. Kolay gelsin...
Geri