Arama sonuçlarınız

  1. tex

    Alvinal kablo pabuç arızası

    Ben ilk baktığımda sadece üst kablolarda yanık gördüm ,pabuçları ben bağlamadım,yani sadece kısa devre patlaması mi bu ,başka bir durum söz konusu olabilir mi?Yani bilmediğim için soruyorum pil olayı varmış nasıl birşey açıklayabilir misiniz?
  2. tex

    Alvinal kablo pabuç arızası

    O da olabilir ama ,birde bara ile kablo bağlantısının bulundugu civata ve somun panoya atlama yapmış gibi
  3. tex

    Alvinal kablo pabuç arızası

    Pil olayı derken Sami bey korozyondan mi bahsediyorsunuz ?
  4. tex

    Alvinal kablo pabuç arızası

    Bakir kablo ucuna takılan skp pabucu
  5. tex

    Alvinal kablo pabuç arızası

    Kısa devre fakat unutulmuş bir şey yok bence ,bu şekilde bir kac sıkıntı tmş yanmasıyla karşılaştım alüminyum kablodan başlayarak , en sonunda tmş yanıyor ve bu sekilde kısa devre varmış gibi göteriyor
  6. tex

    Alvinal kablo pabuç arızası

    Arkadaşlar tekrar soruyorum özür dileyerek bu TMŞ nin girişleri neden yanar. Not:250kVA trafo, 400 amper TMŞ, çift 95 alüminyum iniş kablosu ,çelik skp,bakır bara bağlantılı,maksimum yük 5 adet 30 hp dalgıc pompa .
  7. tex

    Alvinal kablo pabuç arızası

    En üstte bir resim attım Sami bey daha önce öyleydi şimdi tmşnin giriş baraları yandı rica etsem biraz daha açıklayabilir misiniz
  8. tex

    Alvinal kablo pabuç arızası

    Şimdi bu şekilde patlama oldu tmş de sebebi ne olabilir .Not: Maksimum yük 30 Hp dalgıç pompa
  9. tex

    Alvinal kablo pabuç arızası

    Arkadaşlar bu kablolar 250 kVA trafonunun cift 3×95+50 iniş kablosu bu skp pabuçlar çelik olduğu için mi yanıyor yoksa kablolardan eşit miktarda akim geçmediği için olabilir mi ?
  10. tex

    Yeraltı kablosu tespit cihazı

    Arkadaşlar yeraltı kablo patlağı tespit cihazı almak istiyorum sizce nasıl olur marka model bildiginiz varsa yardımcı olurmusunuz fiyat nedir
  11. tex

    Elektrik kayış kasnak ilişkisi

    Sayın zeybek motoru boşta çalıştırdım herşey normal dediğiniz gibi 63 a sigortayı çıkarıp uçları direk klemens ile bağladım motor normal bir şekilde çalıştı ben bu motorun devrini düşürmek için hangi kasnak ile ayar yapmam gerekir acaba ?
  12. tex

    Elektrik kayış kasnak ilişkisi

    Arkadaşlar 50 hp bir motor bunun üzerinde 18 cm bir kasnak bulunmaktadır bu motor kayışlar aracılığı ile bir dik milli derinkuyu su pompası çalıştırmakta pompanın kasnağı ise 32 cm benim sorunum bu motor yıldızda çalışıyor üçgene geçer iken 63 a C serisi K otomatı attırıyor sorun neden...
  13. tex

    Kablo sıkıntısı

    Arkadaşlar bu kablonun bakırı neden siyahlaşmış ve bu kabloyu kullanmanın zararı olur mu?
  14. tex

    Faz koruma

    Slm arkadaşlar benim sıkıntım yeni açılan bir işyerine üç faz dağılımı yaptım fakat yarın ,öbür gün olaki nötr gelmez veya gevşeklik yaparsa fazların nötr üzerinden geçerek cihazların iki faza kalmasından korkuyorum bunun için maliyeti düşük koruma yöntemleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
  15. tex

    Seksiyonel Direk Nedir? ve STS Direği ?

    Seksiyoner ayırıcı direğinden mi bahsediyorsunuz?
  16. tex

    Reaktif ceza sıkıntısı

    Teşekkür ederim.
  17. tex

    Reaktif ceza sıkıntısı

    Sayın emodiyatör ben de cevap verdim zaten söyledim size sayaç üzerinden takip ediyorum dedim.Reaktif analizi yapmadım,motor güçlerini dalgıç pompa olduğu için bilmiyorum sadece çektiği akımı görebiliyorum,Motorlara bağladığım kondansatörler uygun olmazsa yukarıda ki değerlerde 5. ve 7. sayaç...
  18. tex

    Reaktif ceza sıkıntısı

    En son aldığım bir aylık ana sayaç ve ara sayaç değerleri ana sayacımda RE:%52 RK%47 ,5nolu ara sayac RE:%25 cezada ,7 nolu sayac RE:%61 cezada gidiyorum diğer sayaçlarım normal ana sayac hem endüktif hem kapasitif cezada.
  19. tex

    Reaktif ceza sıkıntısı

    Kondansatörleri kombi ara sayaçların cos fi menüsünden 0.98 e gelecek şekilde ayarlayıp, daha sonra da sayaç değerlerini günden güne takip ettim her şey ara sayaçlardan normal görünüyor.Endüktif tüketim % 20nin altında,kapasitif tüketim %15. Fakat ana sayacımda gördüğünüz faturadaki gibi.
  20. tex

    Reaktif ceza sıkıntısı

    Kondansatörleri kontrol ettim hepsi motor çalıştığı anda kontaktör yardımıyla devreye giriyor
Geri