Arama sonuçlarınız

  1. Akım trafosu Mesafesi

    1) 2x2,5 +2x2,5+2x2,5 çekilebilir.(1 amper girişle çalişan ölçü aletinin akım girş tüketimi kaç VA bilmiyorum.Yine 3 VA kabul ettim.Ama herm şeye rağmen X/1 amper akım trafosu ile çalışan olçü altlerinde besleme kablosu kesiti fevkalade düşük çıkıyor 2)Akım trafosunu ters bağlayarak akım...
  2. Akım trafosu Mesafesi

    Akım trafonuzun gücünü 10 va kabul edersek P=(R x I^)+(kompanzasyon rölesinin iç kaybı) Kompanzasyon rölesinin iç kaybı 3 VA civarındadır . I =5 A. olur en fazla .Akım trafosu sekonderi 5 A.olduğu için) P=10 VA di. Akım trafosunun gücünün bu yuku karşılayabılmesi gerekir. Ohalde...
  3. Kompanzasyon

    GES devrede veya değil motorların ŞEBEKEDEN ÇEKTİĞİ endüktif REAKTİF güç DEĞİŞMEZ.Yeni gelen motorlar nedeniyle kurulu kondansatör gücü yetmez ise o zaman ilave edersiniz.Ancak mevcut kondansatörleriniz güçlerini yıtırmrdiyse 302,5 kvar (400 voltta ise) kondansatörlerinizin yetebilir Selamlar
  4. Ges projelerinde yeraltı dc kablo kullanımı

    DC kabloları yeraltına montaja müsait değillerdir. Selamlar
  5. Ges projelerinde yeraltı dc kablo kullanımı

    Sayın meslektaşım,ınverter ve ges panosu ayrı yere konacaksa bence bunlar GES panellerinin en yakınına konmalı ve GES panosu ile trafo yanına koyacağınz dağıtım panosu arasına yani 80 metre kablo YERALTI AG kablosu olabilir.
  6. Ges projelerinde yeraltı dc kablo kullanımı

    Sadece kompanzasyon panosundan bahsediyorsunuz.Tesis ne tesisi sadece enerjimi satacak veya kendi tesisini besleyecek artanını ELEKTRİK İDARESİNE satacak mı.Eger tesis kurulu bir tesisse zaten bir dağıtım ve kompanzasyon panosu vardır.Yapılacak iş GES i kurmak ve GES AG pano çıkışından 80 mt...
  7. Kompanzasyon

    Üretim yapan bir neyi üretiyor.GES mi Trafosunun gücü nedir.Kompanzasyonunda kaç kva kondansatör var.Selamlar
  8. GES akım harmoniği problemi LÜTFEN YARDIM

    Sayın meslektaşım.(Transpozisyon işlemi 2km yi geçen hatlarda uygulanır kapasitif etkiyi azaltmak için yapılır) diye yazmışsınız.Kapasitif etkiyi azaltmak için degii.eşitlemel için yapılır.Hat 3 veya 6 eşit parçaya bölünerek çaprazlama yapılır. NEDEN::::Endüktif bir sistemden kapasitif bir akım...
  9. Ges bilgilendirme

    Trafoların aktif tüketimleri önceki MYD şartnemesinde %1,5 civarında yeni MYD şartnamesinde ise %0,9 civarındadır.Örnek olarak verdiğim tesisteki değer ise o trafoya ait bir ölçümdür.Ben uygulamadan bahsediyorum. Burada bahsi gecen 1,5 kvar kapasitif tesbit 3x0,5 =1,5 KVAR gibi asla dengeli...
  10. Ges bilgilendirme

  11. GES akım harmoniği problemi LÜTFEN YARDIM

    çok geç verilen cevabım:Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde de (Paylaşılan dökümanda RST TSR RST TSR olarak dizilmeli diye belirtilmiş.)bu dizilim aynıdır ve doğrusu budur.
  12. Kompanzasyon montajında dikkat edilecekler

    a)Akım trafolarının sekonderleri her hangi bir nedenle açık kalırsa aşırı gerilim yükselmesi olabilir(Kablonun imalt safhasında zayıflama ihtimali nedeniyle)2,5 mm tavsiye edilmiştir b)Akım trafolarının sekonder akımları maksimum 5 ampere göre imal edilmiştir.AMA kısa devrelerde 25 ampere kadar...
  13. Kompanzasyon montajında dikkat edilecekler

    KOMPANZASYON MONTAJINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 1-Akım trafo fazları ile gerilimler aynı sıra ile bağlanmalıdır.RÖLEYE akım trafosu uçları R fazından bağlı ise gerilim de R fazından bağlanmalıdır. Genarator olan tesislerde transfer panosunda güç kablolarının yönünün değişme ihtimali olduğu...
  14. OG Sayaç ve AG'de Kompanzasyon

    KAEL.18 KD.TFT.OG rölemizin bağlantı örnekleri,ve kondansatör dizilim örnekleri sunulmuştur. saygılarımla ethem güner
  15. Ges ve kompanzasyon

    Saygıdeğer meslektaşım, GES 1 MW olduğuna göre ;trafonuz 1000 veya 1250 kva dır.Sayaçlarınızda O.G tarafındadır.Sayac bu nedenle trafonun iç kayıplarnıda kaydetmektedir.Siz kompanzasyonu A.G tarafından yapıyorsunuz.Fabrikanız GÜNDÜZ aktif tüketiminiGES ten,reaktif tüketimini ise şebekeden...
  16. KOJENERAYON SİSTEMLERİNDE KOMPANZASYON

    Çok geçte olsa da tavsiyem:KAEL varKOMBİ.18.TFT-OG/SOLAR rölesi ile çözebilirsiniz.
  17. kompanize sorunu

    1- o.g voltajınız kaç volt 2-Ges-480 volt tarafından nereyi besliyorlar. 3-Transformatörün 25 kva ,1250 kva ve OG. tarafının sargılarının bağlantı tipi nedir.üçgenmi ,yıldız mı,zigzagmı 4-25 kva sadece iç tüketim içinmi selamlar ethem güner
Geri
Üst