  1. kondansatorler neden bu hale gelir

    1-Aşırı gerilimden 2-Aşırı sıcaklıktan 3(-Deşarj bobini yoksa) çok sık ve bir saniye gibi aralıklarla devreye girip çıkıyorsa 4-Aşırı harmonik varsa 5-Bağlantı gevşekliğinden 6-Kondansatör KALİTESİZSE
  2. Demeraj Akımı

    Sayın BUTCHER meslektaşımın akıl yürütmesine katılıyorum. Benim tavsiyem UPS çıkışındaki şalter bir zaman rölesiyle ( X saniye sonra) UPA girişindeki şalterden sonra devreye girerse sorununuz çözulecektir. UPS de yapısı gereği kondansatör,akü ve + diğer malzeme var.Şebeke elektiği geldiğinde...
  3. Yüksek Kalkış Akımlarının Zararları ve Kompanzasyon Kontaktörlerinin Önemi

    KONDANSATÖR KONTAKTÖRLERİNİ DEVREYE ÇOKN HIZLI GİRİP ÇIKAN KONDANSATÖRLERDE KULLANMAMALIDIR.Zira kondansatör kontaktörlerinin dirençleri 12 saniyeden önce soğuyamamaktadırlar.Bu nedenle 12 saniyaden önce hızlı girip çıkan kondansatör kontaktörlerinde kontaktör DİRANÇLERİ yanmakta dırlar.Devreye...
  4. Harmonik

    Sayın meslektaşım 3eliibrahime iştirak ediyorum.Ancak kondansatörlerinizde ısınıyormu,aşırı harmonikler kondansatörlerin aşırı akım çekmesine neden olabiliyorlar.SAYAconız Ledler nedeni ile kapasitif yazdırdıkları gibi HARMONİK nedeniyle endüktifte yazdırabilir. SAYGILARIMLA
  5. Yeniden düzenlenen (soru ve cevaplarla kompanzasyon ve harmonik eğitimi bilgileri)

    SORU VE CEVAPLARLA KOMPANZASYON 1-a)Endüktans nedir.? CEVAP:Üzerinden akım geçen bir iletkenin çevresinde bir manyetik alan oluşur. Eğer oluşan manyetik alan ve iletkenden geçen akım zamana göre değişirse, bu iletkenin bir endüktansı oluşur. Eğer endüktans...
  6. şantiye kapasitif sorunu

    Sayın meslektaşım 1-Sistemden çekilen yükleri kapatınız 2-Rölenin menüsünün GÜÇ bölümünden QR,,QS,,QT leri tesbit edin.Bunları -(eksi)olanların tersi kadar REAKTÖR BAĞLAYIN.(Kanaatımca bu değerler her faz için -200 var civarında olabilir.Daha küçükse balast bağlanabilir.Balast hesabı için daha...
  7. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    sayın meslektaşım röle 86 amper fakat pensasmpermetre ile aynı faz 28 amper gösteriyorsa ya rölenin akım trafo değeri hatalı girilmiştir veya rölenin akım trafo bağlantılrında hata vardır.Kompanzasyon ile şebeke arasında 35 metre mesafe vardı diyorsunuz biraz açıklarmısınız. saygılarımla ethem güner
  8. kondansatörler için kontaktör,sigorta ve kablo seçim listesidir

    PANOLARDA KULLANILACAK KONDANSATÖRLER İÇİN SİGORTA,KONTAKTÖR VE KABLO SEÇİM LİSTESİDİR. kondansatör gücü Un=400 V. çektiği akım SİGORTA TİPİ kullanılacak Nominal sigorta akımı (gecikmeli tip) Amper NOMİNAL KONTAKTÖR Amper KABLO...
  9. kompanzasyon kontaktörü patladı ama nedenını bulamadım ???

    Kondansatör kontaktörlerinin dirençleri arka arkaya 10 12 saniyeden daha hızlı devreye girip çıktıkları için soğuyamadıkları niçin yanabiliyorlar.Bana göre dirençlerin izolasyonu aşırı ısınmadan yanmış ve izolasyonu kaybolmuştur.Montaj esnasında bu dirençler birbirine değmişse siz elektrik...
  10. kompanzasyonda akım trafosunun seçiminin önemi

    SAYIN MESLEKTAŞIM, Akım trafosununu hata sınıfının 0,5 klas olmasında yarar vardır.Zira 2500/5 akımtrafosunda klas:1 ise 2500 x 0,01=25 amper hata olabilir.Klas 0,5 ise 2500 x 0,005=12,5 amper hata olabilir.Akım trafosu 100/5 ise 100x0,01=1 amper hata veya 100x0,005=0,5 amper hata olabilir...
  11. kompanzasyonda akım trafosunun seçiminin önemi

    saygıdeğer meslektaşım, Yazınızı yanlış algılamadıysam röleye A,B,C akım trafoları ile yağtığım sıralamada gerilimleri hangi stra ile bağlarsam farketmez diyorsunuz. ANCAK,RÖLELERde COSfi nin aynı fazın akım ve gerilimleri arasında olması gerekir.Aksi taktirde hatalı çalışır.Bu nedenle A,B,C...
  12. 9 MVA gücünde elektrik arkocağını trafosu OG kompanzasyonu

    Sayın meslektaşım Şemanızdan anlayabildiğim kadarı ile her faza paralel olarak (şemanızdaki gibi)kendi fazında seri 305 +305 kvar ve 10 kv gerilimli kondansatör bağlarsanız bunlar size faz başına 162,5 şer kvar verir.Neticede sistaminize 3x 162,5=487,5 kvar güç eklemiş olursunuz.Şu anda ki...
  13. Reaktif Güç Rölesi

    Başka rölelerde varmı bilmiyorum ama;KAEL rölelerde 1-gerilim koruma fonksiyonu açılırsa ayarladığınınz düşük gerilimde veya yüksek gerilimde vede faz düşükşüğnde 2-Aşırı akım ve aşırı sıcaklık koruma açılırsa KONDANSATÖRLERİ DEVRE DIŞI BIORAKIR DÜZELİRSE TEKRAR DEVREYE ALIR. SAYGILARIMLA...
  14. Flicker

    sayın meslektaşım 1. armatür R-- -2.armatür S --3.armatür T fazı -- 4.arm. R fazı---5.arm. S---6.arm.T 1. armatür S-- -2.armatür T--3.armatür R fazı -- 4.arm. S fazı---5.arm. T---6.arm.R 1. armatür T-- -2.armatür R--3.armatür S fazı -- 4.arm. T fazı---5 arm. R---6.arm.S ŞEKLİNDE...
  15. Flicker

    SAYIN MESLEKTAŞIM fLİKER OLAYININ OLMASI İÇİN BAPLI OLDUĞUNUZ ŞEBEKENİN YAKINLARINDA ARK FIRINI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜRÜYOR. YOKSA FLİKER DEĞİL FAZ DAĞILIM HATASINDAN DOLAYI OLUŞAN STROBOSKOBİK OLAYDIR. ÇÖZÜMÜ İSE ARMATÜR SIRASINI R S T R S T GİBİ BAĞLAMAKTIR. SAYGILARIMLA
  16. Varkombi 18 PC Sorunu

    Sayın meslektaşım varkombi18 röleler1500/500=3 amper edeğeri okurlar.Bu ise 3x220 volt=0,66 kvar ederki 0,5 kvardan büyük olduğu için sizin 0,5 kvar kondansatörü okuması gerekir.Ancak 1500/5 akım trafosunun hata sınıfı clas0,5 olsa dahi 1500x0,005=7,5 amper olduğu için akım trafosunun hatasından...
  17. Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    SORU VE CEVAPLARLA KOMPANZASYON 1-a)Endüktif Reaktif güç nedir.? b)Kapasitif reaktif güç nedir.? 2- Endüktif, omik vekapasitif karakterde akım çeken tüketicilere üçer tane örnek veriniz. 3-Cos φ ile Güç Faktörü (Power factör) arasındakifark nedir.? 4-Reaktif güç...
  18. klimalar yüzünden konpanzasyon kapasitif yazıyor

    sayın RAHMİNİZAN meslektaşım İnvertörlü klimalar kapasitif yazdırıyor. Devreye KAEL firmasının son çıkardığı varKOMBİ-18 röleleri aynı zamanda devreye reaktör alabiliyor.Röle üzerinden klimaların ihtiyacı olan reaktörleri tesbit ederek problemi çözebilirsiniz. Elektronik balastlı fluoranlarda...
  19. Kısa Devre Akımı

    sayın meslektaşım hansandersen 1000kva trafonun kısa devre akımı 24,085 ka yani 25 ka mutabıkız.Ancak niye 50 ka tmş,imalatta varsa 35 ka tmş kullanılamaz mı.Benim atladığım bir konu varsa lütfen aydınlatınız. saygılarımla ethem güner
  20. Tekstil fab.sına Kompanzasyon yapımı?

    R fazına...0,25--0,50--1 kvar S fazına...0,25--0,50--1 kvar T fazına...0,25--0,50--1 kvar rst......... 2,5-----5--10 kvar olmak üzere 12 kademeli akıllı röle ile vede ilk 6 monofaze kondansatöre de deşarj bobini takarsanız probleminiz çözülür. saygılarımla ethem güner