  1. kaçak akım rölesi pratikte test etme

    Ancak!!!! Tesisten hiç akım çekilmiyorsa ve şebeke nötrüde iyi topraklanmışsa kaçak akım rölesi açmayabilir.Bu nedenle tesisattan 30 mA x 220 volt=6,6 WATT tan büyük yük çekiliyor olmalıdır. saygılarımla ethem güner
  2. Şönt Reaktörleri Güç Kontrol Rölesine Nasıl Tanıtabiliriz?

    Sayın meslektaşıma aynen iştirak ediyorum. Kompanzasyon AG den yapıldığı için OG yeraltı kablosunun ürettiği kapasitif reaktif gücü A.G akım trafoları ile beslenen REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ ile yoketmek mümkün değildir. Reaktörleri devreye almak üzere üretilen röleler alçak gerilim akım...
  3. OG den kompanzasyon

    Sayın meslektaşım Trafonuz kaç KVA Tesis ne tesisi (yükünüzün karakteri yönünden) saygılarımla
  4. og sigortalarından biri atarsa kondansatörler fazlamı akım çeker.

    Sayın 1974 burdur Orta gerilim sigortalarından biri atınca diğer fazlardan birinde 110 volt gibi düşük bir gerilim olabiliyor.Bu 110 volt faz bizim kompanzasyon rölesinde kontak fazını besleyen faza rastlamışsa,kontaktörler tam çekemez ve takur tukur diye çalışır.Bu kondansatörün arka arkaya...
  5. kompanzasyon haftasonu neden yükselir

    Sayın mustafa meslektaşım Yukarıdaki yazınıza tamamen katılıyorum. Ancak akım trafolarının 0,5 klas olrak değiştirilmesi konusuna takıldım.Bu konuyu munazara etmek istiyorum.Akım trafolarındaki clas =sınıf=HATA ORANINI GÖSTERİR.yANİ 1000/5 AKIM TRAFOSU clas=1 ise +- %1 yani 10 amper hata...
  6. aşırı akım rölesi

    Sayın mustafaöz meslektaşım Kaçak akım rölelerinin çalışma prensibinde aşırı akımın hiç etkisi yoktur.Örneğin fa-nötr birbiri ile kısa devre edin kaçak akım rölesi açmaz Kaçak akım röleleri konusunda merlin gerin firmasının internette güzel açıklaması var. saygılarımla
  7. aşırı akım rölesi

    sayın meslektaşım evlerde aşırı akım işlevi yapan bir röle kullanılmıyor.Maksadınız kaçak akım rölesi ise motorlarda (aşırı akım rölesi görevi yerine kullanılamaz) saygılarımla
  8. fazların arasında mesefa ne kadar olmalı

    sayın meslektaşım İstediğiniz bilgiler ''elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği''NDE VAR..İNTERNETTEN YÖNETMELİĞİN ADINI YAZARAK İNDİREBİLİRSİNİZ. SAYGILARIMLA
  9. KAEL Marka reaktif güç kontrol rölesinin devreye alma programlamasi ile ilgili

    Sayın meslektaşımız Hoşgeldiniz. KA-EL röleler ve diğer KA-EL ürünleri ile ilgili her türlü bilgiyi,kullanma usullerini ( KAEL - Elektronik ) den bulabilirsiniz. SAYGILARIMLA
  10. Suçlu monofaze beslemeli UPS mi?

    Sayın meslektaşlarım Konu UPS lerin kalitesi değil,UPS nin yazdırdığı kapasitif reaktif enerjinin nasıl yok edileceği konusu.Biz şu anda buna çözüm aramalıyız. UPS Lİ sistemlerde esas sorun UPS deki yük düşünce başlar.Örneğin bankalarda,okullarda,resmi dairelerde mesai dışında yük düşünce UPS...
  11. 1 Kontaktöre 2 Kondansatör Bağlanır Mı

    Saygıdeğer meslektaşlarım Kondansatörler için kontaktör seçimi 2 türlü yapılabilir. 1- Kondansatör gücüne en yakın kondansatör kontaktörü seçilir.Bu misalde 2x12,50=25 KVAR'lık kondansatör kontaktörü yeterlidir.VEYA 2- Güç kontaktörü seçilecekse kontaktör akımı=1,1x1,3x In =1,43 x...
  12. Gerilim Düşerse Akım Artar mı?

    ufo gücü=3000 w diyorsanız P=U2/R P=(U)2/R olduğuna göre R= direnç mallzemesinin boyu/(direnç malzemesinin iletkenlik katsayısı x direnç malzemesinin kesiti ) olduğuna göre UFO nun direnci sabittir ( ihmal edilebilecek mertebede sıcaklıkla değişir ) Direnç sabit olduğu için P...
  13. Kompazasyon Kontaktörü

    sayın meslektaşlarım Konu kondansatör kontaktörlerinin sorununa dönüşmüş durumda. Yol verme dirençlerinin yanması olayı her marka kontaktörde olmuyor.Bazı markalarda olabiliyor.Bazanda kondansatöre bağlanacak olan kablonun kontaktöre bağlanma noktasında yol verme direncinin temasında...
  14. Ups Kapasitif Yazdırıyor Ne Yapmalıyım

    Sayın meslektaşım Kesinlikle trafo sardırmayın. a) Reaktif endüktans sardırabilirsiniz b)Balast bağlayabilirsiniz.Daha önceleri balast hesaplarını yayaımlamıştım Ancak siz 16 saatte 34,2 kvarh çektiğinize göre 1 saate 34,2/16= 2,1 kvarh çekiyorsunuz.Yani sizin 20 kva UPS niz trifaze ise...
  15. Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    Sayın meslektaşlarım 1-Kondansatörünüz trifaze ise Q= 1,73 x U x I formülünden faydalanılır ( U = 400 Volt ) (I = ölçülen akım ) 2-Kondansatörünüz trifaze fakat sadece 2 girişinden ve 230 gerilim verilerek akım ölçülüyorsa Trifaze kondansatör gücü Q = ( U x I ) / 0,166 ( U = 230 Volt )...
  16. Trafo Nötr Noktası mı Zayıf?

    S enerji aldığınız TEDAŞ'a ait elektrik direğinin nötrünü veya elektrik dağıtım panosunu nötrünü topraklayınız.
  17. Kapasitif Sorununa Tüm Arkadaşlarla Birlikte

    Sayın meslektaşım Bu gibi durumlarda sizin önerinize göre yapılırsa TATİL GÜNLERİNDE sorun çıkacaktır.Çünkü yük iyice düşünce sayac yine kapasitif yazacaktır. Çözüm:Trafo boşta iken (cumartesi,pazar,bayram günleri,diğer resmi tatil günlerinde) bir saatlik kapasitif reaktif yük...
  18. kaçak akımı iptal ettik binanın tmş si atıyor neden

    Dünkü sorumun cevabıdır.saygılarımla
  19. kaçak akımı iptal ettik binanın tmş si atıyor neden

    Sayın meslektaşlarım Kaçak akım rölelerinin çalışma< prensiplerinin pekişmesi için ekteki BİR FİRMADAN ALINTI şemaları ekte sunuyorum. Bu şemalar hangi tip rölelere aittir.? Cevabı yarın bildirilecektir. Lütfen imtihan olarak düşünülmesin.Bu konunun pekişmesi için gönderiyorum. Saygılarımla
  20. Reaktif Güç Kontrol Rölesi Mi Arızalı

    sayın meslektaşım Röleniz klemenli ise klemensler röleye tam oturmadığı durumlarda da(röle bütün kontakları çekmiş gibi işaret verse dahi ) bahsettiğiniz durum olabiliyor. saygılarımla