  1. Endüktif Reaktif Sorununa Tüm Arkadaşlarla El Ele

    Bu endüktif konusuna 2 yönlü bakabiliriz. A-)Sistem hem endüktif hem kapasitif reaktif yazıyordur.Bu duruma göre 1-- Kompanzasyon için bağlanan trifaze kondansatörlerin FAZlara dağılımı uygun seçilmemiştir.Örneğin; tesisin fazlardaki ihtiyaçları R fazında =4 kvar,, S fazında 6 kvar,, T...
  2. Kael Var Kombi

    sayın efe43 varkombi12/pc yi bilgisayara bağlamak için RS485 arayüzü gerklidir.Eğer bu cihazı alırsanız zaten kutusundan çıkacaktır.VARKOMBİ12/PC İLE rs485 arasındaki kablodan bahsediyorsanız (eğer mesafaniz 3-4 mt re gibi yakonsa 2x0,50 bitişik kablo bile olabilir.Yok daha uzun mesafe ise...
  3. İki Röle Seri bağlı - Çift Kompanzasyon

    sAYIN KADİR YILMAZ kael varkombi 12 röleleri ile bu isteğinizi mükemmel şekilde yapabiklirsiniz.1- Akım trafolarından gelen iletkenleri her iki röleden seri geçriniz. 2 - ) VARKOMBİ 12 lerde bütün kademeler MONOFAZE olabildiği için 1. rölenin bütün kademelerini monofaze yapınız. 3 -) İkinci...
  4. Alpek Kablo Uzmanlık Sorusu???

    Sayın HATTUSA Sizin bahsettiğiniz (Alpek kablolar montaj resimlerini buldum burada montajın ağaç direğe makara izolatör ile irtibatlandırılması yazıyor ) konu hangi yönetmelikte yazıyor.Aydınlanmak için rica ediyorum.bENDE tÜRK kABLO A.Ş NİN Alpek kablolara ait proje ve montaj kitapçığı...
  5. Rezistanslar Reaktif Yazdırıyor

    Sayın Roboelektronik Harmonik konusunda sizinle aynı fikirdeyim.Benim söylemek istediğim önce basit yöntemlerle harmonik olup olmadığı hakkında fikir sahibi olmaktı.Ancak kesin çözüm için Bu konunun UZMANINA danışmak gerekir. Ne yazıkki konuyu açan meslektaşımız konuyyu kapattı.Dileğimiz...
  6. Rezistanslar Reaktif Yazdırıyor

    Sayın meslektaşım,formdaki münazarayı biraz"önce gördüm. Benim önerim şu;Rölenizi tesisin mevcut ampermetre akım trafolarından faydalanarak geçici olarak bağlayınız.Ben KAEL VARKOMBİ 12 yi tanıyorum.Sistemin her fazından o anda çekilmekte olan REAKTİF GÜÇLERİ gösteriyor.Sizin rölede bu imkan...
  7. Alpek Kablo Uzmanlık Sorusu???

    Sayın hattusa 1-Direkler ağaç direk ise alpek askı ve gergi takımları kullanılmasında hiç bir sakınca yoktur.Ağaç direk izole olduğu için 2-)Demir direklerde ise MUTLAKA alpek makara izolatörü kullanmalıdır.Çünkü faz İLETKENLERİnden birini sıyrılması halinde demir direğe kaçak olur. 3_) Beton...
  8. seksiyoner kolu montaj yeri

    Sayın meslektaşlarım Harici tip seksiyonerlerin manevra kolunun yerden yüksekliği konusunda MÜNAZARAMIZ uzayıp gidiyor.BU yerden yükseklik konusunu 2 şekilde düşünmek gerekir. 1-) Seksiyoner direği beton direkse ZATEN üzerine çıkarak manevra yapılamaz.Veya zordur. Bu nedenle hem manevrayı rahat...
  9. Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    A.G DEN ÖLÇÜLEN TESİSLERDE TEDAŞın istediği konusunu ATLAMIŞIM.İkazınız ve hatırlatmanız için teşekkürler. saygılarımla
  10. Kapasitif Sorununa Tüm Arkadaşlarla Birlikte

    Sayın zerria Balast bağlanmasının hesabı konusun da daha önce yayınlanan değerleri tekrarlıyorum saygılarımla
  11. seksiyoner kolu montaj yeri

    Sayın Fahri yetiş e ve sayın tknsy katılıyorum.Kol yüksekliğininde 2 mt olması uygundur.Hem çocukların yetişememsi hemde direk yakınından her hanbir nedenle manevra koluna çarpmamaları için saygılarımla
  12. Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    Sayın Akif Coşkun Trafo şalterini kapatarak trafonun endüktif reaktif kaybını tesbit yöntemi sadace Orta Gerilimden ölçme yapılan tesisler için geçerli bir metotdur.500 kva ve altındaki güçlerde ölçme Alçak gerim tarafından yapıldığı için SABİT KONDANSATÖR kesinlikle konmamalıdır. saygılarımla
  13. Statik Tristörlü Kompanzasyon

    Sayın meslektaşlarım Muhakkakki tristörle kompanzasyon yapmanın avantajları var.(Tesis bedelinin yüksek olması hariç) ANCAK;bana göre kompanzasyonda en önemli olan tesisin ihtiyacı olan KONDANSATÖR GÜÇLERİNİ ve adedini çok iyi tesbit edilmesidir.Kondansatör leri uygun seçmemişseniz nasıl...
  14. Temel Topraklaması

    Sayın meslektaşlarım, 1-KAR KULLANILDIĞINDA topraklama yapılmayacak demek değildir.Temel topraklama veya şantiye panosu her ne ise topraklama mutlaka yapılmalıdır.KARöleleri canlı hayatını tehlikeye sokan 30 miliamper, akım aktığı anda açtırma yaparak gerilimin kesilmesini sağlar.Topraklama...
  15. Temel Topraklaması

    Sayın meslektaşlarım, 1-KAR KULLANILDIĞINDA topraklama yapılmayacak demek değildir.Temel topraklama veya şantiye panosu her ne ise topraklama mutlaka yapılmalıdır.KARöleleri canlı hayatını tehlikeye sokan 30 miliamper, akım aktığı anda açtırma yaparak gerilimin kesilmesini sağlar.Topraklama...
  16. Kapasitif Sorununa Tüm Arkadaşlarla Birlikte

    Sayın zerriaya 2-Sistemde dengesiz endüktif reaktif yük vardır.Trifaze kondansatörler uygun seçilmemiştir.Devreye giren kondansatörler fazın biri veya ikisine uygunsa da diğer faza fazla gelmişse o faz KAPASİTİF yazdırır. çözüm:Kompanzasyon rölesi vasıtasıyle veya başka bir ölçü aletiyle ihtiyaç...
  17. Temel Topraklaması

    sayın msaem meslektaşı Özür dileyerek ifade dederimki,sorularım imthan vs maksatla değil,SADECE KAÇAK AKIM RÖLELERİNİN ÇALIŞMA PRESİBİNİ PEKİŞTİRMEK İÇİNDİR 2.SORUM HAKINDAKİ DÜŞÜNCENİZ NEDİR SAYGILARIMLA
  18. Temel Topraklaması

    Sayın saltukakar meslektaşım KARöleleri 30 miliamper veya 10 miliamper gibi HAYAT KURTARMA SEVİYELİ,,,veyahutta 300miliamper gibi YANGIN KORUMA SEVİYELİolarak kullanılıyorlar. 30 miliamper hayatkurtarmaseviyeli KARÖLESİNİN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN topraklamageçiş direncinin 50 volt/30...
  19. Temel Topraklaması

    Sayın saltukakar meslektaşım KARöleleri 30 miliamper veya 10 miliamper gibi HAYAT KURTARMA SEVİYELİ,,,veyahutta 300miliamper gibi YANGIN KORUMA SEVİYELİolarak kullanılıyorlar. 30 miliamper hayatkurtarmaseviyeli KARÖLESİNİN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN topraklamageçiş direncinin 50 volt/30...
  20. Temel Topraklaması

    SAYIN MESLEKTAŞLARIM Aşağıdaki konuları KARölelerinin çalışma mantığının pekişmesi için münazaraya açmak istiyorum SAYGILARIMLA 1- 30 miliamper - X amper Kaçak Akım Rölesinin takılı olduğu yerde ŞEBEKE NÖTRÜ koparsa veDE TESİSATTA BİR TOPRAK KAÇAĞI OLURSA KARölesi açarmı .?? 2-Yeni yapıllan bir...