Arama sonuçlarınız

  1. monofaze kondansatör kaç amper

    Sayın meslektaşlarım Kondansatörlerin mikrofarad,,voltaj ve kvar ilişkileri ile ilgili bir çalışmayı yayınlamıştım.O çizelge dikkatli incelenirse istediğimiz kondansatör gücünü ELDE edebileceğimiz görülmektedir.Sezon dışı çok küçük güç çeken işletmelerde 0,25-0,25-0,25 monofaze...
  2. Harmonik Sorunu Nasıl Giderilir

    Sayın meslektaşım Kondansatörlerin sıcaklık-ömür ilişkileri ile ilgili standart eğrisini gönderiyorum SAYGILARIMLA
  3. Sabit Kondansatör Seçimi Hhakkında Bilgi Edinmek İstiyorum.

    Sayın Fabia meslektaşıma aynen katılıyorum.Kompanzasyon sisteminizde akım trafonuzdan sonra kesinlikle SABİT KONDANSATÖR kullanmamanızı öneririm. Ancak 500 kva dan daha büyük trafolu tesislerde O.Gerilim tarafından ölçme yapılmaktadır.Bu nedenle bunlara ait SAYAÇlar TRANSFORMATÖRÜN ÇEKTİĞİ...
  4. og sigortalarından biri atarsa kondansatörler fazlamı akım çeker.

    Sayın meslektaşım Trifaze kondansatörler üçgen bağlantılı olduğu için sügorta attığı zaman kondansatörün SADECE GÜCÜ düşer ve hangi faza ait sigorta attı ise o fazdan akım çekilmez. Ekte kondansatörlerin bağlantı şekilleri ile ilgil bir tablo sunuyorum.
  5. Harmonik Sorunu Nasıl Giderilir

    Sayın meslektaşlarım, Bilgi paylaşımı için ''derlediğim bazı soru ve cevaplarını ''aşağıda sunuyorum. KOMPANZASYONLA İLGİLİ SORULAR 1- Kondansatör kontaktörü ile normal kontaktör arasındaki fark nedir? Kondansatör kontaktörlerinde ana kontak kapanmadan önce yol verme direçlerini devreye...
  6. kısa devre akımı hesabı

    Sayın Prof İsmail Kaşıkçı tarafından yazılan ve BİRSEN YAYINEVİ tarafından satılan (elektrik tesislerinde kısa devre hesapları ve uygulamaları ) kitabını da tavsiye ederim. saygılarımla
  7. Kapasitif güç kondansatörler üzerinden harcanılan güç ise kapasitif değer neden sürekli aynı çıkıyor?

    Sayın meslektaşım Kondansatörler,şebekeden aktif güç tüketirler.Bu tüketim ne kadar az ise,o kadar iyidir.Bu tüketim, EPCOS (Simens ) için < 0,45 w / kvar,CIRCUTOR ve MERLİN GERİN ( Varplus ) için < 0,5 w / var vs. dir. Her...
  8. Kapasitif Sayaç

    Sayın muhtaremmi meslektaşım 15.10.2008 tarihli yazınızda kaynak makinalarında sık sık devreye girip çıkma nederni ile kondansatör ömürlerinin kısaldığından bahsediyorsunuz.çok haklısınız Kontaktörler içinde bu geçerli.Daha önceki tarihlerdeki bir yazımda DEŞARJ BOBİNLERİNİN 1 saniye gibi kısa...
  9. toprak hattını nasıl ölçebilirim

    Sayın meslektaşım.Kıymetli meslektaşlarımız size topraklama geçiş direncini düşürmek için mutlaka çok değişik önerilerde bulunacaklardır.Ancak ben size başka bir yöntem sunmak istiyorum. Topraklama geçiş direni= toprak özgül direnci/ topraklama kazığı boyu ........veya Topraklama geçiş...
  10. yeni konpanze kurmak

    sayın ayyıldız meslektaşım Kompanzasyon sisteminde Kompanzasyon rölesinin önemi varsa da:kondansatör güçlerinin sıralaması,sistemdeki yükün dengesizliği de çok önemli oluyor..Sisteminizin puant gücü nedir ?.Yük dengesizliği varmıdır..Ne tesisidir.Okul,afabrika,sarraf dükkanı, mermer kesme...
  11. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Ben akım trafosu konusunu anlayamadım Şema çizerek göstermeniz mümkünse sevinirim. Ben tek akım trafolu sistemden üç akım trafolu sisteme geçerken sistemde mevcut ampermetreler varsa rmlemi ampermetrenin iki tanesi ile SERİ bağlayarak çözüyorum.Eğer ampermetre yoksa SIKINTI OLUYOR saygılarımla...
  12. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Sorularima cevap alamadim. saygilarimla
  13. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    sorlarıma cevap alamadı saygılarımla
  14. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Sayın meslektaşım Tense röleyi iyi bilmiyorum. Kademe sayısı mükemmel.11--Ancak bu kademelere kondansatör güçlerini kendimiz mi gireceğiz.Yoksa bazı röleler gibi otomatik olarak kendisi tanıyor mu.? 2- Bazı röleler gibi akıllı alıp çıkarma yapıyor mu?.Yani ihtiyaca göre kondansatörleri Hızlı...
  15. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Sayın genç arkadaş 0,5 kvar kondansatörü devreye alabilir diyorsunuz. 0,5 kvar=500 var. 500 var/230 volt=2,17 amper çeker. 2500/5 akım trafosu bu 2,17 amperi (2500/5=500 ) 2,17/500=0,00435 amper , YANİ 4,35 mili amper olarak okur.Röle bu kadar çok hassas mı ? saygılarımla
  16. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    önceki yazımın devamıdır. onofazekondansatörleri ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. ANCAK EN ÖNEMLİ OLAN.2X40=80 KVAR VE 4X40=160 KVAR KONDANSATÖRLERİ NASIL DEVREYE ALMALIYIZ.160 KVAR KONDANSATÖR GURUBU kondansatör kontaktörü kullanmak kaydıyle devreye girme anında en az nominal akımının 2...
  17. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Sayın meslektaşlarım 400kw gücü olan bir tesis için 2 önerim olabilir. 1--KAEL VARKOMBİ 12 Rölelerinden 2 adedini seri bağlayarak çözebilirsiniz . 1 inci röleye sadece MONOFAZE kondansatörleri bağlarsınız.(varkombi12 ler de hepsi MONOFAZE bağlama imkanı var.(Difaze bağlama imkanıda var). 2nci...
  18. Kapasitif Sayaç

    Sayın meslektaşım Rölenizin cinsini bilmiyorum. Kondansatörler devre dışı ve ups lerin yüksüz veya en az yüklü çalıştığı zamanlardaki kvar ı ölçebiliyormusunuz.Örneğin varkombi12 ile bu mümkün.Diğer röleleri bilm,yorum.Veya yukarıda ki şartlarda sayaç değerlerini alınız,normal yüke girince...
  19. İndüktif ve kapasitif düzene girmedi

    SAYIN MESLEKTAŞIM Monofaze kondansatörlerinize mutlaka deşarj bobini koyunuz.Zira bunlar çok sık devreye girip çıkıyorlar.Ve hem ömürleri kısalıyor,hemde kontaktörlere zarar veriyorlar.Kondansatörlerinize 5 wat zil trafolarının 220 volt sargısını paralel bağlarsanız bu iş 4 ytl gibi mono...
  20. İndüktif ve kapasitif düzene girmedi

    Sayın meslektaşım Aşağıyda kondansatör hesapları sunulmuştur SAYGILARIMLA S=UxI ……………VA P=SxcosFi ………W Q=PxtgFi ………VAR Sr=230x29 6670 VA Pr=6670x0,65 4336 Watt R fazında Q=4335x1,169 5068 VAR 5 kvar'ihtiyaç...