  1. 2000 KVA Trafo Yüksüz Kompanzasyon

    Sayın AMASYALI meslektaşım Trafo güçlerinin %2 si kadar kondansatörleri her trafoma (kompanzasyon tesisi akım trafolarından önce )SABİT olarak bağlarım.Yönetmelik %3 demekte isede son zamanlarda üretilen trafoların kalitesinin artması ve varsa yeraltı kablo şebekesi de dikkate alınarak %2...
  2. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Sayın meslektaşım Methettiğim VARKOMBİ12 RÖLE cezadan kurtulma rölesidir. TEDAŞ reaktif ceza parası istiyor ve bizde bunu ödememek için kompanzasyon yapıyorsak'gayemiz cezadan kurtulomaktır'' Ancak ,kondansatör düzenini ve sıralaması iyi yapılırsa her daim ceza sınırlarının altında kalmayı...
  3. Kapasitif Sayaç

    Sayın bay_elk meslektaşım Daha önceki mesajlarımda da belirttiğim gibi UPS ler yükleri azaldıkça kapasitif basmaya başlıyorlar. Tavsiyem bir şekilde cektiği kapasitif gücü tesbit ediniz.İster şebeke analizörü ile ,ister reaktif güç röleniz ile.Bu tesbit edilen kapasitif gücün TERSİ kadar...
  4. UPS(Kesintisiz güç kaynağı) olan sistemde kompanzasyon sorunu?

    SayınMESUTELP İlk mesajınızı iyi okumamışım.UPS niz 1000VA ise 2 adet 125 wat balastı seri olarak faz nötr arasına ve <UPS nin beslendiği faza 6 amper bir sigorta ile bağlarsanız yaranıza merhem olur .Deneme ile elde edilen formül Q=2 X0,6 X P P= seri bağlanan balast gücü Q =elde edilen indüktif...
  5. UPS(Kesintisiz güç kaynağı) olan sistemde kompanzasyon sorunu?

    Sayın Mesutelb Sayın Akyar beyin dediği gibi reaktif şönt bağlayınız.Ancak mevcut rölanizle UPS nin çektiği kapasitif gücü tesbit edemiyorsanız,gecici olarak 2 adet 250 watt balastı seri olarak faz nötr arasın a bağlarsanız o faza 300 var indüktif vermiş olursunuz ki bu da tahminen UPS nizin...
  6. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Sayın reco2 Yazınızdaki' '' çirkin ve faydasızdır,, kelimelerinizi herkese açık ortamda ve kim olduğunu bilmediğiniz kişiye karşı kullanmanızı AYIPLIYORUM. Sizin teknik yönden diğer farkları anlatarak düzeltmeniz daha yakışıklı olurdu. Tüm kontrol kalemi dostlarımızın ve sizin bayramını...
  7. reaktıf kapasitif ceza

    Sayın FAHRİ YETİŞ MESLEKTAŞIM Daha önceki yazımda belirttiğim gibi sizin önceki yanıtlarınızı okuyorum,şu anda.Yine dikkatimi çekti.Balast bağ lama konusu.1 KVAR a kadar olan tek fazlı KAPASİTİF YÜKLERİN KOMPANZASYONUNDA deneme yoluyle Q=1,2 X P bağlantısını tesbit ettim.( Sizinde bahsettiğiniz...
  8. Kompanzasyon Sistemi Sorunu!

    Saygıdeğer Fahri Yetiş meslektaşım Geçmiş tarihli yazılarınızı okurken DEŞARJ BOBİNİ konusu GEÇİYOR.Piyasada trifaza leri satılıyır.Monofaze kondansatörlerin deşarjı için MONOFAZE ZİL TRAFOLARINI öneriyorum.Bilgi paylaşımı için yazdım SAYGILARIMLA
  9. Kapasitif Sayaç

    Sayın bay_elk 1-kael marka VARKOMBİ-12 takarsanız hem mono hemde trifaze kondansatör takarak dengesiz yüklerinizide kompanze edebilirsiniz. 2- Aynı rölenin ÖLCÜ menüsü vasıtasıyle (kondansatörleri devre dışı bırakarak ) geceleri veya yükün % 23 lere düştüğü durumlardaki 40 kva UPS LERİN...
  10. kael kontrol röleleri....????

    Sayın eko 7 Derdinizi yazmışsınız ve bir daha sesiniz soluğunuz kesilmiş Rahatsızlığınız yoksa sayın fahri beyin yazdığı gib röle değiştirme nedeninizi ve röle markanızı yazarmısınız saygılarımla
  11. Benim icin hangi Guc Kontrol Rolesi'ni onerirsiniz?

    Saygıdeğer meslektaşım kael varkombİ-12 7pc kullanmanızı öneririm ve aşağıya nedenleri sunulmuştur. varkombİ 12 /pc nin bedava programı var.ayrıca marmarİste bİr meslektaŞimiz 150.-ytl kdv dahİl bu programa uyumlu arayÜz satiyor.tÜrkİyenİn herhangİ bİr yerİnden İnternet Üzerİnden kompanzasyon...
  12. Kapasitif Sayaç

    Kompanzasyon rÖlenİzİn marka ve tİpİnİ yazarmisiniz. 40 kva lik ups ler yÜk dÜŞtÜĞÜnde veya gecelerİ boŞta ÇaliŞtiĞnda kapasİtİf enerjİ Çeker. ÇektİĞİ kadar İndÜktİf yÜk baĞlayarak kompanze etmek gerekİr. bİlgİlerİnİz gelsİn devamni ona gÖre anlatirim
  13. Trafo Notru Nasil Topraklanir?

    Sayın tknsyn meslektaşım TEDAŞın bir sonraki direkten nötrü topraklamasından gaye sizinde belirttiğiniz gibi AG ve YG topraklayıcıları arasında en 20 mt mesafeyi sağlamaktır.Bu nedenle AG+OG müşterek olan direklerde bu işlemi yapmamak lazım.Üzerinde sadece AG olan direklede yapılabilir. SAYGILARIMLA
  14. otel için kompanzasyon 6 ay normal 6 ay kapasitif

    SaygideĞer kardeŞİm kael rÖlenİn tİpİnİ yazarmisiniz. varko-12 mi,,,,,,varkombİ-12 midir.eğer varkombİ12 ise bu rölenlnin özelliklerinden faydalanarak bazı ölçümlere baktırarak ayar yaptırmak istiyorum. saygılarımla 05352773070
  15. Trafo Notru Nasil Topraklanir?

    Saygıdeğer meslektaşlarım nötr topraklamasında en önemli husus notr kablosunun diğer ucuna bağlanan topraklama elektrotunun kendisine en yakın yÜksek gerİlİm topraklama İletkenİ veya topraklama elektrodundan en az 20 (yİrmİ )metre uzaklığa gömülmesidir. saygilarimla
  16. otel için kompanzasyon 6 ay normal 6 ay kapasitif

    sayın kardeşim Anladığım kadarıyle elektrikçi değilsiniz.Ya otel sahibisiniz yada kiracı.NEYSE yol göstermek mümkün ,ve çözümü var. Ancak,elektrikçi olmadığınız için yanlış bir hareket yaparak elektriğe çarpılabilirsiniz. Benim tavsiyem bir elektrikçi vasıtasıyle ÇÖZÜM ARAMANIZ. SAYGILARIMLA
  17. entes röle, ne yapsam reaktif yazıyor?

    Sayın Erhan kardeş 100 KVA için R S T 1.kademe 0,55 kvaR 2.kademe 0,55 kvaR 3.kademe 0,55 kvaR 4.kademe 1,1 kvaR 5.kademe 1,1 kvaR 6.kademe 1,1 kvaR 7.kademe 1 kvaR (trifaze) 8.kademe 2,5 kvaR (trifaze ) 9.kademe 5 kvaR (trifaze ) 10.kademe...
  18. entes röle, ne yapsam reaktif yazıyor?

    sözleşme gücünüz 9,1 kw olduğuna göre küçük bir işletme. 1-)Bir meslektaşımızın yazdığını 25/5 akımtrafoları ile değiştiriniz. 2-)Küçük işletmelerde dengesizliklerde hemen indüktif veya kapasitif reaktif cezaya girmesine neden olabiliyor. ÖNERİM:MONOFAZE olarak R fazına :0,5--1--2,,,,S fazına...
  19. Jeneratör çalışırken kompanzasyon devrede olmalı mı?

    1-Generatörde çkilen aktif güç aynı ise cosfi ne olursa olsun yakıt sarfiyatında bir değişme olmaz.Kompanzasyonun devrede olup olmaması bu nedenle bir şey ifade etmez. ANCAK 2-) Kompanzasyon şu durumlarda GENARATÖR için faydalıdır.Örneğin; 1000kva lık bir genaratörü cosfi=0,7olan bir tesisle...
  20. Kompanzasyon Sorunu

    4860 1640 26309200 5129,249458 5129 4860 kvarh 1640 kwh cosFİ = 0,319750439 Sisteminizin ortalama cosfi=0,32 gibi gözüküyor.Bu duruma göre 1) 1250 kva trafonuzun kendi induktif kayıplarını karşılayacak uygun sabit kondansatör...