  1. telemcii

    Cos fi hakkında

    Teşekkür ederim herkese
  2. telemcii

    Cos fi hakkında

    Herkese merhaba, bir tesis var kapasitif fazla yazıyor, mevcut sistemi söküp yeniden kondansatör sıralaması yapacağım. Q=tan1-tan2 formülünden kondansatör hesabı yapacağım.Lakin sistemin cos fi nasıl bulacağım.p=1.73*380*amp*cos fi bu yöntemle mi yoksa zaten akıllı röle var arge bundan...
  3. telemcii

    Sabit kondansatör hakkında

    Teşekkürler ustam
  4. telemcii

    Sabit kondansatör hakkında

    Trafo kuru tip Sami ustam, yaklaşık 2 senedir ses yapıyor.. teşekkürler
  5. telemcii

    Sabit kondansatör hakkında

    Video yükleniyor mu foruma acaba video çeksem daha iyi anlatabilirim.. Tesisin trafosu sesli çalışıyor sebebi ne olabilir onu merak ediyorum ustalarım.. sargı sıcaklığı 65 derece civarında normal mi acaba sabit kondansatör ile ilişkisi var mı onu merak ediyorum.
  6. telemcii

    Sabit kondansatör hakkında

    Sami ustam akım trafosu ve kompanze pano odanın diger ucunda.. Sabit kondansatör trafodan gelen hat üzerinde bağlantıları yok gibi görünüyor. Sabiti devreye aldığımda 200 amper çekiyor ise sistem 230 ampere kadar çıkıyor.. Aklıma takılan şu trafonun ses yapması yada sargılar ısınması sabit...
  7. telemcii

    Sabit kondansatör hakkında

    Sabit kondansatör çalışmalı mı emiyator ustam
  8. telemcii

    Sabit kondansatör hakkında

    Arkadaşlar 2000 kva trafomuz var. Çektiği akım faz başına 200 amper civarında kuru tip bir trafo lakin uzun zamandır ses yapıyor. Sargılar sararmış gibi. Üzerindeki soğutucu fanlar devamlı çalışıyor.. sargı sıcaklığı 65 derece.Kompanzasyon odasında sabit kondansatör var off durumda açmalı miyim...
  9. telemcii

    Trafo sesli çalışması hak.

    Teşekkür ederim
  10. telemcii

    Trafo sesli çalışması hak.

    Yük bizde yüzde 10 şu anda, yakında kontrol ettireceğim
  11. telemcii

    Trafo sesli çalışması hak.

    Fan sesini bastırıyor, uzaktan korna çalıyor yaklaşık 20 mt den duyuyorum, Bu ses bayağı zamandır var.yaklasik 1 senedir. Bugün kapısını açtığımda böyle çam ağacı kokusu duydum. Sanki izolasyon sararmış gibiydi Sabit kondansatör kapalı bu neden olur mu toplam 100 kvar kondansatör bağlı idi ama...
  12. telemcii

    Trafo sesli çalışması hak.

    Teşekkür ederim ustam, kuru tip bir trafo neden isinabilir,?
  13. telemcii

    Trafo sesli çalışması hak.

    Merhaba arkadaşlar 2000 kva trafomuz sesli çalışıyor,uzun zamandır tipi kuru tip bobinlere bağlı ısı sensörü 70 derece ısı gösteriyor ve fotoğraflarından belli olduğu gibi alt taraftaki soğutucular soğutmaya çalışıyor,2 bin kva trafo var ama kullanılan yük bunun 3 te 1i, bu esnada benim ne...
  14. telemcii

    Dairede nötr kopması hak..

    İnşallah
  15. telemcii

    Dairede nötr kopması hak..

    Öyle Sami abi, dünya hâli biraz uzak kaldık, Ankara'da yim artık, gurbet bitti.Hamdolsun.
  16. telemcii

    Dairede nötr kopması hak..

    Teşekkürler
  17. telemcii

    Dairede nötr kopması hak..

    Merhaba, apartmanda ki dairemde bina girisinde nötr kopması oldu. Bir daha tekrar etmemesi için ne yapmalıyım.Bazi arkadaşlar,faz koruma rolesi, bazı arkadaşlar gerilim kontrol rolesi, bazıları parafudr diyor.. Kararsızım.SiZ ne tavsiye edersiniz?
  18. telemcii

    Endüktif ceza hakkında yardım talebi

    Parmaklarına sağlık ustam..
  19. telemcii

    Endüktif ceza hakkında yardım talebi

    Sami usta büyük bir ups sistemi var yani rakamlar yanlış olabilir , onu belirtmek istedim.
  20. telemcii

    Endüktif ceza hakkında yardım talebi

    Merhaba, görev yaptığım birlikte şu anda yüzde 15 endüktif, yüzde 1.7 oranında kapasitif vardır. trafo gücü 2250 kva dır. kompanzasyon sistemi devre dışıdır. bunun sebebi trafo gücüne göre kompanzasyon panosu kurulmuş durumda yani.25+50+50+100+100+100+100+100+100+100+100+100 gibi ilginç bir...