  1. telemcii

    Tms şalter atıyor

    Herkese tşk ediyorum
  2. telemcii

    Tms şalter atıyor

    Kablo bu halde buldum aşağıda besleyen kademe binasının.kazan dairesi , nöbet kulübesi bir kaç depo var. Buna sebep ne olabilir ki.onu bulmam lazım.kablo yaklaşık 1 MT toprak altında
  3. telemcii

    Tms şalter atıyor

    Bir sorum daha olacak, Usta bu diğer tms Ler 175 amper o hatlarda kısa devre yada ek yapılan yerin su alma durumu olabilir mi.bu yüzden de artırıyor olabilir mi.175 olan şalter neden atmıyor onu anlamadım
  4. telemcii

    Tms şalter atıyor

    Henüz yapamadım yarın detaylı bakacağım.akim ölçümü anlık mı olacak yoksa uzun süreli mi Kaçak akım koruması sanırım yok.ama amper ayarlama olması gerekiyor
  5. telemcii

    Tms şalter atıyor

    Sami usta kompanzasyon dahil.neden atabilir acaba
  6. telemcii

    Tms şalter atıyor

    Merhaba 600 amper lik TMS ana şalter trip dediğimiz duruma düşüyor. Atma aralığı 3 yada 4 saat arasında kuruyorum sıkıntı yok.cekilen amper 35 40 30 amp.neden yapabilir sizce.siemens marka şalter.bu şaltere kompanzasyon bağlı ama bı sıkıntı göremedim.akim trafoları yapabilir mi sizce.tsk ederim
  7. telemcii

    Anahtar kasası

    Fotoğraf atarsanız daha iyi olur
  8. telemcii

    Kompanzasyon problemi hk

    Tamam Usta amire söyleyeceğim.
  9. telemcii

    Kompanzasyon problemi hk

    Sont reaktör takilmaz ki, imkânlarımız kısıtlı berkan
  10. telemcii

    Kompanzasyon problemi hk

    Sami usta kapasitif yükselirse ne yapmak gerekir bu durumda
  11. telemcii

    Kompanzasyon problemi hk

    Dediğin gibi yaptım Sami usta, hoş buldum yeni işe girdim askeri personel olarak, çok sıkıntı var bayağı yoğun çalışıyorum.sen nasılsın iyisin inşallah
  12. telemcii

    Kompanzasyon problemi hk

    Sistemi revize ettim,ilk kondansatör 3 faz 5kvar 2 ve 3.kondansator 3fazli 2.5 kvar, diğerleri 1 fazlı 1kvar ve son 4 tanesi 0.83 Bakalım ne olacak, aklımı karıştıran roleyi tanittigim zaman 2 numaralı roleyi çekti yani 3vfazli olanı,3faz yük olmaması gerekiyor
  13. telemcii

    Kompanzasyon problemi hk

    Sayaç üzerindeki değer
  14. telemcii

    Kompanzasyon problemi hk

    Herkese merhaba,bir sorum olacak tesisin bağlı olduğu kompanzasyon panosunda devamlı olarak kapasitif yüksek çıkmaktadır, yüzde 12 civarında, rolemiz entes rg3 12 c, sistemde yani sayaç çıkışında bir sabit kondansatör vardı iptal ettim.(5kvar), sistemde eskiden yük varmış şimdi bir adet 400 w...
  15. telemcii

    kazan dairesi sesli ve ışıklı alarm panosu

    Yardımı olan yok sanırım
  16. telemcii

    kazan dairesi sesli ve ışıklı alarm panosu

    Merhaba arkadaşlar, askeri bir kışlada görev yapıyorum..teknolojimiz çok eski, daha önce yapılan sesli ve ışıklı alarm panosunun fotoğraflarını yayınlıyorum. benim ricam bunu proje olarak çizime dökebilecek arkadaşımız var mı? ikinci olarak şunu rica ediyorum. motorinli kazan dairesine bağlı...
  17. telemcii

    Askerî birliğe gabardi (ellik) lazım

    Çok eksik var ama bu önemli olanı, can güvenliği için ustam
  18. telemcii

    Askerî birliğe gabardi (ellik) lazım

    Erzurum da bulunan askeri birligimize bir adet nh bıçaklı sigorta takılıp çıkarmak için ellik yada diğer adı ile gabardi lazım. Sizlerden ricam elinde ihtiyaç fazlası olan arkadaş var mı.
  19. telemcii

    Bekçi kulübesi gerilim düşümü ve topraklama sorunu

    usta ,teşekkür ediyorum.minumum masraf istiyorlar. önce regülatör denesin. sonra değerlendilerilim senin fikrini
  20. telemcii

    Bekçi kulübesi gerilim düşümü ve topraklama sorunu

    Çok teşekkür ediyorum