Arama sonuçlarınız

  1. nicaleus

    OSRAM DİM EDİLEBİLİR BALAST SORUNU ?

    Gnd ucunu da bağlamalısınız. O zaman sıfıra kadar düşürmeniz mümkün olur.
  2. nicaleus

    OSRAM DİM EDİLEBİLİR BALAST SORUNU ?

    O halde potansiyometre çıkışını 0V a yaklaştırmanız gerekecek. Kaç Kohm luk potansiyometre kullandınız? Edit: Potansiyometre bağlantısını ekteki gibi mi yaptınız??
  3. nicaleus

    OSRAM DİM EDİLEBİLİR BALAST SORUNU ?

    Biraz daha açabilir misiniz?
  4. nicaleus

    OSRAM DİM EDİLEBİLİR BALAST SORUNU ?

    Tarif ettiiğiniz malzemeler için yapılabilir tek şey tüm osram balastlara 0-10v için kablo çekmelisiniz. Birbirinden köprü alsanız da olur. Çektiğiniz kabloyu dmx masasına getirip 10v dc güç kaynağı ve bir adet potansiyometre ile dimmer olarak kontrol edebilirsiniz. Ancak ayrı gruplar ve farklı...
  5. nicaleus

    TB6600 yeni cnc preojesi

    Aynı sorunu birkeresinde lpt kablomun parazit alması ve topraklama kullanmamam dolayısıyla yaşadım. Topraklama ve kaliteli lpt kablo sonrasında düzelmişti. Ve başka bir bilgisayarda topraklama yokken ve eski kablom varken sorunsuz çalışıyordu. Karışık bir durumdu.
  6. nicaleus

    Ucuz Servo

    Delta kullanabilirsin...
  7. nicaleus

    Voltaj Regülatörü kullanmak yasa dışı mı ?

    Peki, sayın şefin 50 amperi sizin regülatör çekiyor iddasına istinaden, Regülatör çekiyorsa da sayacın çıkışından çekiyor, hani faturası 50A lik elektrik tüketiminin??
  8. nicaleus

    İlk nasıl çarpıldınız?

    Cok kolay oldu, busbara elimi attim Sent from my SM-N9000Q using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
  9. nicaleus

    Sizce En İyi Pense Hangisi?

    Tabiki tartışmasız bu işin üstadi Knipex Sent from my SM-N9000Q using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
  10. nicaleus

    Soğutma Sıvısı kokusu

    Birkeresinde atölye şartlarında metali akkor edip hidroliğe atmıştım, aynı şekilde o parçadan da hidrolik kokusu çıkmadı :)
  11. nicaleus

    redüktör ile motor birbirine kaynamış

    Darbe veya zorlamayı göze alamadığımdan dolayı flanşı ve dolayısıyla içindeki kaplin vazifesindeki parçayı şerit testerede kestim ve o şekilde ayırdım. Isıtma,sıvı dökme vs mümkün değil :) motorun mildeki yataklama sağlam olmasına rağmen 1mm den az bir kasıntı bile encoder diskinin kırılmasına...
  12. nicaleus

    redüktör ile motor birbirine kaynamış

    Normal redüktör bir servo motora bağlanmış. Yapan arkadaş bağlantıyı yapabilmek için araya flanş koymuş. Cihazlar benim elime geçti.Şimdi redüktörü servodan ayırmak istiyorum ancak ayıramıyorum. Aynısından birtane daha vardı o söküldü. Muhtemelen kama bozuldu ve oldugu yere kaynadı. Sizde bu...
  13. nicaleus

    3 eksen sigma profil cnc projem

    Merhabalar, bugun pek yol katedemesek de bişeyler yaptım... X ekseni lineer raylarının montajı yapıldı. Kaçıklık yaşamamak için biraz fazlaca uğraştım. Sonuç itibariyle 0,05 - 8 arası bir hassasiteyle montajı gerçekleştirdim. Vidalı miller ise, bugun gelmediler. Ancak yarın teslimi için söz...
  14. nicaleus

    mecapion servo aşırı hız hatası - encoder sorunu

    Cevabınız için teşekkür ederim, ürünü türkiyeye getiren firma olan Ant Mühendislik'e konuyu mail atmıştım. Sağolsunlar,teknik servis arkadaşlar bana ulaştılar. Enkoder sıfırlaması kaçıksa da AL11 verebildiğini ,zaman zaman da AL9 , AL3 arızalarını verebildiğini söylediler. Enkoder ayarı için...
  15. nicaleus

    3 eksen sigma profil cnc projem

    Merhabalar, Çok uzun zamandır kendime bir router yapmak için fırsat kolluyordum. Dün itibariyle çalışmaya başladım. Daha önceden bir makine hurdasından söktüğüm lineer modülleri bu makine projemde kullanacağım. Bir kısmını da yeni alacağım. Elektronik olarak 2 adet 800w ac servom var ( ls...
  16. nicaleus

    mecapion servo aşırı hız hatası - encoder sorunu

    Meslektaşlarım merhaba. Mecapion APD VS 05N-P1 marka servo sürücüm ve APM SC08AEK model 800w servo takımım var (2 adet) Servo motorlar üzerindeki 3000pulse lik encoderler motor şaftından söküldü ve şuan ne yapsam çalışmıyorlar. Servo sürücü AL11 ( Aşırı hız,motor ve encoder bağlantısını...
  17. nicaleus

    delta plc kablo

    ben de soketini alıp kendim hazırlamıştım seneler önce.şeması delta nın sitesinde mevcuttu
  18. nicaleus

    3 Axis Step Sürücü(Mikro Step Özellikli)

    konu yarıda kalmış. son durum nedir devre ile ilgili?? bazı arkadaşlar devrede hata oldugunu soyluyorlar bazıları da çalıştırdıklarını söylüyorlar. biz kime inanıcaz :D en iyisi çalıstıran arkadaşlar biran önce video eklesin
Geri
Üst