Arama sonuçlarınız

  1. PLC den 0-10V analog cıkış alma yardıım!

    Merhabalar PLC 'ye analog çıkış takarak bunu yapabilirsin. Analog değeri 10v için 32764 olması lazım. Yani 10V çıkış vermek için analog çıkışa 32764 yazman, 5v vermek içinse 16382 yazman gerekli. iyi çalışmalar
  2. S7 300'den DOP B'ye alarm yazdirma

    Merhabalar şurda senin sorununun cevabı var sanırım. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/delta-dop-b-alarm-sorunu.13134/ Benim anladığım kadarıyla ilk bit atıyorsun. Daha sonra sıralı bitleri o tanıyor. Sınırı yazıp, alrmları yazıyorsun. iyi çalışmalar
  3. Sürekli Sigortalarım Atıyor :)

    Merhabalar Eğer gövde de topraklama bağlı değil ise kaçak yapan faz motor üzerinde kalır. Bir şekilde de çalışma esnasında nötr - faz çakısması olabilir diye düşünüyorum. iyi çalışmalar
  4. Sürekli Sigortalarım Atıyor :)

    Merhabalar Sürücü topraklaması olmaması sigortaları attırmaz. Ama motor gövdesinde kaçak oluşur. Birde panoda topraklama varsa sürücü üzerinde de etkili olur. Motor ölçmeni tavsiye ederim. Motor uçları ile gövde arasında kısa devre var mı? iyi çalışmalar
  5. Sürekli Sigortalarım Atıyor :)

    Merhabalar Anlattığınız olay bir kısadevre görünüyor. Motorların bağlı olduğu sigortalarda atıyor mu yoksa sadece ana sigortalar mı atıyor. Bilgilendirirmisin. iyi çalışmalar
  6. Touch panelde zaman süresi

    Merhabalar Bir geri sayım olarak mı söylüyorsunuz. 1 saat çalışacak bir sistemin 60 dakikadan geri saymasınımı görüntüleyeceksiniz. Bunun için kendiniz bir FB bloğu oluşturabilirsiniz. Hazır bir blok var mı bilmiyorum. iyi çalışmalar
  7. S7 300'den DOP B'ye alarm yazdirma

    Merhabalar Dediğiniz paneli kullanmadım ama alarmları panel içinde oluşturup, bit tanımlaması yapman gerekli. Örn. "ACİL STOP BASILI" alarmını I0.0 tanımlamak gibi. Panel içinde alarmlar diye bir bölüm olmalı. iyi çalışmalar
  8. Beckhoff CX5010 retain data sorusu

    Merhabalar Kalıcı hafıza alanını doğru kullanmışsın. Ben wago kulllanıyorum bu şekilde problem çıkmıyor. Yalnız global olarak değilde yazdığım programlar içinde retain olarak atıyorum. VAR RETAIN degisken:BOOL; END_VAR şeklinde. iyi çalışmalar
  9. Logo ile Aydınlatma Kontrolü

    Merhabalar Harici fotosel alıp bir iki noktaya tak odada çıkışlarını da logo inputlarına gir. Sonra programı yaz. Fotosel gördüğü müddetçe ışıklar yansın. Çok kısa Kesilip açma durumu olabilir fotosel de onu da logo içi programlarla halledebilirsin. iyi çalışmalar
  10. Logo ile Aydınlatma Kontrolü

    Merhabalar Odaya iki yada daha fazla giriş çıkışlarda sıkıntı olur. Birde sıralama şaşarsa içerdeyken kapanır dışarı çıkınca yanar. Giriş çıkış kontrolü yerine sana fotosel kontrolü önerebilirim. iyi çalışmalar
  11. Profibus iletişimi hakkında yardım

    Merhabalar Ne nereye bağlı pek anlaşılmıyor. iki PLC birbirine mi bağlı yoksa cpu ya profibus destekli bir cihaz mı bağladın. Açıklarsan yardımcı olabiliriz. iyi çalışmalar
  12. Siemens S7300 wireless iletişim hk.

    Merhabalar Kullanmadım. Fakat wago temsilcisi bana anlatmıştı. İki çevirici alıp birbirleriyle kablosuz haberleştiryoruz. Arada kablo varmış gibi oluyor demişti. Dilersen ara görüş net bilgi al. iyi çalışmalar
  13. Siemens S7300 wireless iletişim hk.

    Merhabalar Wago'nun ethernet'i bluetooth 'a çeviren bir ürünü var. Bir incele istersen işini görebilir. WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. iyi çalışmalar
  14. xbt n 200 --- pm710 modbus haberleşmesi

    Merhabalar Modbus haberleşme desteği olan bir panel. Slave olarak seçtiğin cihazla haberleşebilirsin. Yalnız elindeki bu panel bir slave ile haberleşebiliyor. Analizör manuelinde modbus adresleri vardır. Onu Panel programında eklemen gerekiyor. Öncelikler şunu sorayım bu panel programı elinde...
  15. KIZIM OLDU :)

    Tebrikler... Sağlıklı sıhhatli güzel bir geleceği olsun.
  16. DELTA VFD-EL sürücü ve AREL 2Y-M3 motor bağlantısı

    Merhabalar Motorla ilgili dataya ulaşamadım. 380V ile çalıştığını varsayarak. Sürücü çıkışın 230V motor bağlantısını yıldızdan üçgene almanız gerekir. iyi çalışmalar
  17. Pro-Face GP-2500 ve Siemens S7 Ethernet Haberleşmesi (?)

    merhabalar özelden mail adresi yollarsan sana yollayabilirim. iyi çalışmalar
  18. Pro-Face GP-2500 ve Siemens S7 Ethernet Haberleşmesi (?)

    Merhabalar Ben yeni bir proje oluşturdum ve ethernet ayarlarını yaptım. TCP olarak atadı. Sıkıntı yaşamadım. Bana "gp settings" ten "mode settings" bölümünün resmini gösterebilirmisin. iyi çalışmalar
  19. Pro-Face GP-2500 ve Siemens S7 Ethernet Haberleşmesi (?)

    Merhabalar Eski versiyon la program yüklüyorsunuz. Şöyle yapalım bendeki programla ben bir senaryo oluşturayım. Elinizde ki versiyonun güncellemesi de vardı ona da bakayım. Tekrar sizinle paylaşırım. Cevap vermem akşam geç olur yalnız umarım acil değildir. iyi çalışmalar
  20. Pro-Face GP-2500 ve Siemens S7 Ethernet Haberleşmesi (?)

    Merhaba Proface hangi sürümle programlıyorsun. Bilgilendirirmisin? iyi çalışmalar
Geri