Arama sonuçlarınız

  1. Siemens logo 230rc

    Merhabalar Logo içinde "SF" seçip okey dedikten sonra ilk blok gelir. İlk blok içinde imleç yanıp söner, siz o aşama da oklarla diğer blokları gezmeniz gerekir. Yardımcı olabileceğim bu kadar. Eğer çok önemli bir konu ise msn yada telden hallettirmeye çalışayım size. iyi çalışmalar
  2. 4 adet 220 volt ile ayrı ayrı çalışan alarm

    Merhabalar 4 adet röle alıp 4 sirenden ayrı ayrı paralel alarak bobin uçlarına bağla. Röle kontaklarından da bekçi kulübesinde çalan sireni bağla. İşini görecektir. iyi çalışmalar
  3. Siemens logo 230rc

    Merhabalar Hasan Bey "SF" içinde bir çok blok mevcut, siz aşağı yukarı oklarla istediğiniz bloğa gitmeniz gerekli. Saat şeklinde bir blok göreceksiniz. Anlarsınız zaten. iyi çalışmalar
  4. Siemens logo 230rc

    Merhabalar Ekran üzerinden programlama moduna gel . "Q1" çıkışının arkasına "SF" blok olarak zamanlayıcı ekle. İçeriğinde bulunan saati ve çalışma günlerini ayarla. O kadar. iyi çalışmalar
  5. Siemens logo 230rc

    Merhabalar Logo tipin röle çıkışlı "Q1" girişine faz girip, çıkışını da lamba ya girmen gerekli. Program olarakta zamanlayıcı kullanmalısın. Resimde gösterdim. iyi çalışmalar
  6. düşük gerilim cihazları neden topraklanır?

    Merhabalar Transmitterler analog çıkış üreten cihazlardır. Bu tür düşük gerilim çıkışları çevrede bulunan çalışma ortamından etkilenir. Bu yüzden topraklama yaparak bir nevi koruma kalkanı oluştururuz. Üzerine gelen gerilime , frekanslara izin vermez. umarım anlatabildim iyi çalışmalar
  7. Encoder Hakkında yardım

    Merhabalar Ahmet bey z ucu encoder tam bir tur attığında puls verir. Sıfırlama derken bu puls sinyalini kullanıp yazdığınız program içinde ihtiyaca göre kullanabilirsiniz. iyi çalışmalar
  8. Encoder Hakkında yardım

    Merhabalar Senin kullandığın encoder line driver bir encoder, genelde bu tür encoderler 5vdc ile besleniyor. Manuelini bulup besleme gerilim aralığını tam öğren. 24Vdc veriliyorsa senin işini görür. Yaptığın bağlantı doğrudur. iyi çalışmalar
  9. Encoder Hakkında yardım

    Merhabalar Encoder üzerindeki harfler standart olur. Senin elindeki 5v beslemeli incremental bir encoder görünüyor. A-B-Z uçlarının yanısıra A üzeri, B üzeri , Z üzeri uçları da var. Feedback yapılan sistemlerde sürücüler de bu encoder kullanılır. Ama sen encoder le sayma işlemi yapacaksan...
  10. Encoder Hakkında yardım

    Merhabalar Encoder puls üreten cihazlardır. Üzerlerinde bulunan harflere gelince her birinin puls üretme diagramı ayrıdır. A ucunu ileri saydırma için kullanırken B ucunu geri saydırma için kullanırız. Z ucu da encoderin bir turunda sinyal verir. Sıfırlama için yada başka bir amaçla...
  11. Üzerinde 20 veya 30 Adet Input Olan Cihaz Aramaktayım

    Merhabalar İstediğiniz input ve output ları ekleyeceğiniz bir çok PLC mevcut. Komplike olarak üzerinde o kadar giriş çıkışı bulundurmaz ama modüllerle genişletebilirsin. Siemens S71200 incele istersen. Bilgileri müşterine ne şekilde ulaştıracaksın. Buda önemli eğer PC den izleteceksen sana WAGO...
  12. Doğum Günü Tarihlerinin Düzenlenmesi Hk.

    ÜYE ADI= alisirin D.T =12 eylül 1977
  13. s7-300 de 256dan Fazla Timer İhtiyacı

    Merhabalar S7300 de hafıza kartı alanına bağlı olarak ekstra timer eklemen mümkün. Bunun için "Libraries" ve "System Function" içinden SFB3 ,SFB4 ve SFB5 bloklarını kullanman gerekiyor. iyi çalışmalar
  14. s7-200 Download Sonrası Analog İçeriğinin Sıfırlanması Sorunu

    Merhabalar Bazen V hafıza alanlarının yanlış kullanımı olabiliyor. Örnek olarak VW100 kullandıysan VD100 başka yerde kullanamassın yada VB100 kullanamassın bunlara dikkat et. Analog değer word cinsinden okunur. Onu başka bir formata çevirmediyen herhangi bir word datasına aktararak okuman...
  15. ABB CP430 Panel Yardım

    Merhabalar Wago PLC 'ye ethernet üzerinden mi bağlanıyorsunuz acaba? Modbus TCP üzerinden direk adresleme yapabilirsin. Modbus RTU bağlanıyorsan, PLC içinde library kulllanmak gerekli. Cevabına göre yardımcı olabilirim. iyi çalışmalar
  16. yeni bir sistem için yardım!!!

    Merhabalar Güvenlik için güvenlik rölesi kullanmalısın, ışık bariyeri buna bağlaya bilirsin. Kullanıcı ile makina baskı arasında mesafe varsa, yaklaştığında algılama için emniyet paspası da kullanabilirsin. iyi çalışmalar
  17. yeni bir sistem için yardım!!!

    Merhabalar Bu tür makinalarda çift el buton yapmak yanı sıra gene de ekstra bir önlem olmak iyi olur. Güvenlik makinalarda benim çok üzerimde durduğum bir konu ve maliyete bakmadığım bir durum. Makina ile ilgili resimler eklersen daha iyi yardımcı olabiliriz. Uydurma bir şey yapmamanı tavsiye...
  18. s7-200 Programında VD Biti Nedir ve Kullanımı

    Merhabalar VD bir bit olarak kullanılmaz. Doubleword cinsinden bir hafıza alanıdır. S7200 de V hafıza alanı kullanılır ve bunlar çeşitlidir. VW=word , VB=byte olarakta kullanılır. VD 'ye büyük sayılar yazabilirsin. iyi çalışmalar
  19. 0.25 kW motoru inverterle sürmek

    Merhabalar PLC çıkışındaki röle sürücüye start vermek için sanırım. Kontaktörle aynı görevi görmüyor. Bir motoru sürücü ile çalıştırıyorsan başka bir kontaktör gerekmez. Sürücü enable - start ve stop yaparak çalıştırabilirsin. Dediğim gibi güvenlik için sürücü girişine de koyabilirsin. umarım...
  20. 0.25 kW motoru inverterle sürmek

    Merhabalar Kontaktör kullanmana gerek yok. Yalnız güvenlik açısından önemli bir nokta var ise güvenlik rölesi ile birlikte kontaktör kullanman gerekir. Kontaktörü de inverter enerji girişi önüne koymalısın. iyi çalışmalar
Geri