  1. Uygun PLC Seçim Önerisi

    Merhabalar PLC AC beslemeli ve AC voltaj çıkışları yapabilir. Röle tipi çıkışları vardır. iyi çalışmalar
  2. Uygun PLC Seçim Önerisi

    merhabalar CPU 224 AC/DC/Röle 8/12 Kbyte 14DI / 10DO PLC senin işini görecektir. Kaç inputun var kaç output var bilmiyorum. Bu PLC yanına modül takarak giriş çıkışları çoğaltman gerekebilir. PLC 'yi kontaktörler ile aynı panoda bulundur. Local Panoda butonlar bulunsun sadece. iyi çalışmalar
  3. WEİDMÜLLER Akım Monitörü

    Merhabalar Ürünün manuelini inceledim. 1.ve 2. siviçler SW1 ve SW2 akım değerini ayarlamak için. 5A için 1.siviç off 2.siviç on , 10A için 1.siviç on 2.siviç off konumunda olacak. 5.siviç SW5 AC veya DC akım ayarı için. AC için on, DC için off konumunda olmalı. 3.siviç ve 4.siviç SW3 VE SW4...
  4. Ceza Durumuna Girdik mi?

    Merhabalar Fatura üzerinde indüktif veya reaktif fiyatı diye ücretlendirme olamlı. Var ise yediğiniz ceza o. Eğer yok ise ceza gelmemiş demektir. Ama ceza yemeseniz bile sınırlardasınız. Kompanzasyonunuzu gözden geçirin. iyi çalışmalar
  5. Ceza Durumuna Girdik mi?

    Merhabalar İndüktif farkın %21, kapasitif farkın %6 görünüyor. Son düzenlemeyi tam olarak bilmiyorum. Ama indüktif fark %20 üzeri ceza, kapasitif te %10 üzeri ceza. Ceza yememe ihtimalin de var. iyi çalışmalar
  6. PLC Otomatik Çalıştırma

    Merhabalar Makina eski konuma gelecek derken hareket eden bir sistem den mi bahsediyorsunuz. Açıklarsanız daha net yardımcı olabiliriz. iyi çalışmalar
  7. 200 ma ile15kw kontaktör nasıl çektiririm?

    Merhabalar 15kw kontaktör bobin akımı senin söylediğin rakamlarda değildir. PLC çıkışı yapıyorsan röle koyman iyi olur. Röle bobin ucunu çektirip, kontağı üzerinden kontaktör bobin gerilimine göre harici bir enerji ile kontaktörü çektirebilirsin. iyi çalışmalar
  8. s7-200 Program Silme Hakkında

    Merhabalar Bu şekilde bir işletmenin PLC cihazının programını silmek istediğini varsaydım. Bu şekilde o işletme zarar görür. Bunun için açıklama istedim. iyi çalışmalar
  9. Konveyör Hız Ölçümü İçin Ne Önerirsiniz?

    Merhabalar Encoderi dışardan bir cihaza bağlamak. Eğer senin için sıkıntı olmassa tekerlekli encoder kullan. Böylece mil çapı vs ayarları ile uğraşmassın. Ben sana tekerlekli encoder ve bağlayabileceğin cihaz kodlarını vereyim. Bir incelersin. Encoder olarak AUTONICS ENC-1-T-24 Cihaz olarak...
  10. Konveyör Hız Ölçümü İçin Ne Önerirsiniz?

    Merhabalar Encoder i konveyör miline bağlayarak m/dk cinsinden öğrenebilirsin. İstersen encoder PLC bağlayak da bu işlemi yaparsın, yalnız bazı matematiksel işlemler gerektiriyor. PLC konusunda yeni isen bunu tavsiye etmem. Üçüncü parti bir ürün ile encoder bağlayarak istediğin şeyi yapman daha...
  11. s7-200 Program Silme Hakkında

    Merhabalar Programa bağlanmadan silmeyi düşünmek tekrar programlamamayı düşünmektir. Ben burda art niyet gördüm. Daha açık yazarsan sevinirim. iyi çalışmalar
  12. PID ile Sistem Kontrol

    Merhabalar Ne kontrol edeceğinizi söylerseniz daha verimli olur. PID kontrole uygun bir sisteminiz var mı onu bilmek gerekli. iyi çalışmalar
  13. EPLAN TERMİNAL DİAGRAMI

    merhabalar, şu şekilde olmalı; Proje açıkken üst menüden "utilities" seç daha sonra "reports" ve "generate" seç. Açılan pencereden "new" tıkla oradan istediğin dökümanı seç ve okey le. Daha sonra başlaması gereken sayfa numarasını ver. En sonunda da "generate report" tıkla. umarım...
  14. EPLAN TERMİNAL DİAGRAMI

    Merhabalar Eplan hangi versiyon kullanıyorsun. P8 içinse anlatabilirim. Yada sen ne yaptığını yaz yanlışın neyse beraber bulalım. iyi çalışmalar
  15. özel enkoder sayıcı

    Merhabalar istediğiniz şeyi tam olarak yapacak bir sayıcı bilmiyorum. Fakat set edilen değere yaklaşınca çıkış veren set ettiğin değere gelince ikinci çıkışı veren bir sayıcı var. ENDA EC762F bu şekilde işinizi görür. Diğer dediğiniz set değerini geçince geri dönme vs. bunu tek bir sayıcının...
  16. s7-200 PLC-PC Haberleşmesi

    Merhabalar Bu konuyu fazla uzatmanın forumu meşgul etmenin bir anlamı yok. Resimde gösterdiğim bağlantı şeklini uygularsan problem olmaz. Çıkışı ölçebilirsin, emin olmak için. iyi çalışmalar
  17. s7-200 PLC-PC Haberleşmesi

    Merhabalar Senin bana yolladığın datasheet te sensör NPN görünüyor. Başka bir bağlantıya gerek yok. Ters polarize verirsen acaba PNP mi oluyor demek istiyor pek anlamış değilim. Şu an için o bağlantıya gerek yok. Sensör kodu sonunda NK'dan sonra hangi harf var. Manuelde N var bu NPN demek...
  18. s7-200 PLC-PC Haberleşmesi

    Resimde gösterdim.
  19. s7-200 PLC-PC Haberleşmesi

    Merhabalar 5 voltluk röleyi dediğin şekilde kullanabilirsin. PLC üzerinde çıkıştaki L+ ya enerji vermen gerekir. Girişteki L+ belki enerji çıkışı için olabilir. Girişlerdeki M uçlarına da 0V vermen gerekiyor. iyi çalışmalar
  20. s7-200 PLC-PC Haberleşmesi

    Merhabalar Çizimin doğru konuyu anlamışsın. Yalnız sensör çıkışı 5v yok artık. Çıkışı 0V demiştik. Birde sensörden sonraki röle kontağına artı voltaj vermen gerek. +24VDC'den alman gerekiyor. PLC'nin M ve L+ larını bağlamayı unutma. iyi çalışmalar