  2. Orta gerilim seviyeleri

    aklıma gelen soru tam da bu şekilde idi.
  3. Orta gerilim seviyeleri

    Sn ÖKSÜZÇOCUK, bende aynı nedeni yazmak iştemiştim 0,4 kV ve 6,3 kV ile 2350 kW lık motoru besleme mesajımda. Sadece yazarken bunun dışında ikincil başka bir nedeni olabilir mi diye aklıma bir soru geldi ve paylaştım.
  4. beton köşkler

    belki de proje ile keşfi bağdaştıramadınız. ilk paragrafınız mantıklı duruyor. genişlik ölçüleriniz doğru benim eklediğim dokümanda da aynısı vardı. iki mesaj üstte: ödeme konusunda birim fiyatta ki beton köşk pozlarında her tülü minha ve artırma yapabilirsiniz. yapmanız gereken sadece 1. bölge...
  5. Orta gerilim seviyeleri

    Cihazlar o gerilim seviyesine göre üretiliyorlar. 1 kV tan daha yüksek grilimlerin kullanılma amacı içinse şöyle düşünebilirz; 2350 kW lık bir motoru 0,4 kV ile çalıştırırsanız akım (kablo kesiti ve akıma bağlı vb. etkiler) ne olur, 6,3 kV ile çalıştırısanız ne olur. Ama bunun tek sebebi akım...
  6. 400V - 380V - 220V

    Sn YaşlıUzman bizde uygularımızda; tali pano-alıcı:1,5 tali pano-bina ana pano:1,5 bina ana pano-trafo ag panosu:3 Tr-Tr ag pano:0,5 şeklinde yapıyoruz genellikle. ama bu sizin diğer bir konuda yazdığınız bağlantı noktası tanımına göre (bağlantı noktası tanımını bende sizinle aynı düşünüyorum)...
  7. beton köşkler

    özel üretim yaptırabilirsiz sanıyorum ama genel olarak üreticiler verilen standartlarda üretim yapıyor. üretici kataloglarını inceleybilirsiniz. Ekteki dokümanda genişlikleri mevcut. Dokümanın tamamını yükeleyemedim dosya boyutu büyük diyor internetten bulaiblirsiniz. trafo ve Ag panosu...
  8. Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    trafo ana panosundan alıcıya yüzde 1,5 alınması söz konusu olamaz.. fakülte panosu mu bölüm panosu mu yoksa bölüm içinde ki tali pano mu bağlantı kutusu bu tartışılabilir. % 1,5 olan değeri alıcı ile bu alıcıyı besleyen panodan almak en uygunudur diye düşünüyorum.
  9. beton köşkler

    sayın kenz. köşkünüzün boyutları (6450 boy, 2500 en) tip-1d ama verdiğiniz 5 hücre ve 400 kVA trafo için bu boyutların yeterli olmadığı kanaatindeyim.trafo bölümü için ayrı, og hücre bölümü için ayrı iki beton köşk koyabilirsiniz. ödeme konusunda birim fiyatta ki beton köşk pozlarında her tülü...
  10. beton köşkler

    ekteki dökümanı inceleyebilirsin. farklı tipler kullanım amacına göre, trafo güçlerine göre belirleniyor. aynı tipe farklı modüler hücre gruplarıda olabiliyor.
  11. Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

    projecinin yönetmeliği doğru yorumlamadığı aşikar. yapı bağlantı kutusu binanın ana panosu.. ama binanız büyük bir bina ise (10-15 tali panosu olan), % 1,5 değerinin gerçekleştirilmesi de zor olacaktır.
  12. 400V - 380V - 220V

    iç tessiat projenizi elektrik dağıtım şirketine onaylatırken her biri farklı yorumlar yapabiliyor. mesela Ankara bölgesi için kendi trafonuz varsa dağıtım şirketi, %5 , %1,5 ayrımı yapmadan sadece toplamda %6,5 değerlendiriyor.
  13. Trafo koruma hücresine gerek var mı?

    enerji_04 arkadaşımız bence başka bir projeden bahsetmiyor; o verdiği projede TR koruma ayrıca olmalı mı diye soruyor. trafolar için zaten çıkış hücresi bulunduğu için sorulan soru tuhaf geliyor ve forum kullanıcıları sorunun başka birşey olabileceğine kafa yoruyorlar.
  14. Trafo koruma hücresine gerek var mı?

    fahri yetiş Bey buna cevap vermiş. bu iki farklı yerdeki iki ayrı kaynak olabileceği gibi, aynı yerde de iki farklı bara olabilir. bu yazılana paralel olarak kuplaj hücresi sizin diğer çıkışınızı da tek girişten beslenmesine olanak sağlar. trafolarınız ve trafo çıkışlarınızın aynı yerde...
  15. Kompanzasyon sorusu?

    Sn YaşlıUzman ; Qo = ( Un/Ur )² x Qr 1009= (430/525)²x Qr Qr= 1504 kVAr çıkar. bu formülde Qo için 430 V uygulanmış reaktif gücü almamız gerekmez miydi ? bu şekilde birkaç uygulama gördüm ve tereddütte kaldım.
  16. Örnek Tarımsal Sulama Elektrik Projesi

    alınan enerji müsaade yazısına göre birde gerekçe raporu yazarsanız tam olur.
  17. TRAFO GÜCÜ HESABI HAKKINDA

    250 de kompanzasyon yokmuş, diğer 0,95 e böldüklerinde kompanzasyon yapılmış bir sistem olarak düşündüm. ama yanlış bence kompanzasyon var yada yok 0,8 e göre işlem yapılması daha doğru. Talep Güç: ( 2018 + 8 + 40 ) + 250 / 0.8 = 2366 buradaki 0,8 i ise anlamadım.
  18. Kablo Kesiti Hesaplarken COSQ (Güç Faktörü) Önemi

    Sayın YaşlıUzman sizin gibi düşünüyorum ama mesajınızda yazdıklarınızdan bu konuya karşı çıkanları ikna edebileceğimi sanmıyorum.
  19. Kablo Kesiti Hesaplarken COSQ (Güç Faktörü) Önemi

    konuyu açan arkadaşın sorusunun temel nedeni bu konuda bir yönetmelik, yazılı resmi evrak vs olmayışı.. dağıtım şirketleri 0,8 e göre proje kabul ederken 0,99'a göre de kabul ediyorlar. ama mühendislik mantığı diyor ki kompanzasyonun devrede olmama ihtimalinin düşünülmesi gerekli, kompanzasyon...
  20. Aydınlatmada akım hesaplaması nasıl yapılır?

    Sn. Binbaşı cos fi düşük olduğu zaman sigorta ve kablo seçiminde daha düşük değerlere inmek konusunu tam anlayamadım, yukarda verdiğiniz örneklerde cosfi düşük oldukça akım büyük çıkıyor. yoksa benim kaçırdığım bir noktamı var çözemedim.