Arama sonuçlarınız

  1. 1600KVA Trafo'Nun Kısadevre Hesabı Hakkında

    sn haberci, Federal Elektrik firmasının kataloğunda yeralan"Tesisin herhangi bir noktasındaki kısa devrenin ayrıntılı hesabı"nı inceleyin. iyi çalışmalar http://www.federal.com.tr/inc/uploads/pages_images/pagesss-135-TR%201-%20Kompakt%20tip%20devre%20kesiciler.pdf
  2. 11. Siemens Step 7 ile S7 300/400 PLC eğitimi çekilişi

    PLC Merkezi PLC Eğitimi çekilişine katılmak istiyorum
  3. yıldız-üçgen yerine soft starter kullanımı hk.

    sn.volcanoos Emotron soft starterin tork kontrollu olan modeli var.Tork konusundaki çekincelerinizi giderebilir diye düşünüyorum. iyi çalışmalar
  4. Kompresör motoru kablo seçimi

    sn magi, 800 kW motorun nominal akımı 1443 A dir.3*(3*240+120) mm2 lik kablo akım taşıma kapasitesi yönünden uygundur.Start akımı;Soft starterin çalıştırma moduna,tipine ve yüke göre değişkenlik gösterir.(Tork kontrol soft starter,gerilim/akım soft starter gibi)Start akımı ,Yaklaşık olarak...
  5. kuru trafolar elktrik faturasını düşürürmü

    KURU TİP TRAFO ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLER Genel anlamı ile Kuru Tip Transformatörler; Manyetik devresi ve sargıları yalıtıcı bir sıvıya daldırılmamış olan bir transformatörlerdir. Bu transformatörler 1970’li yıllara kadar sargıları E veya H sınıfı izolasyona sahip iletkenler kullanılarak...
  6. limit switch

    sn.redbullife, kullanmakta olduğunuz limit siviçlerin koruma sınıfı nedir? IP 67 koruma sınıfı olan Pizzato marka siviçler sorununuzu çözebilir. iyi çalışmalar Pizzato FD serisi limit siviçler Metal gövdeli, epoksi toz boya ile kaplı PG13,5 veya M20x1,5 tek kablo girişli Koruma sınıfı...
  7. Yük Altında Kontaktörü Ayırmak

    sn.ali_kaymaz, vakumlu kontaktörle de sorunu çözebilirsiniz. iyi çalışmalar
  8. 15. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  9. 10. Siemens Step 7 ile S7 300/400 PLC eğitimi çekilişi

    PLC Merkezi PLC Eğitimi çekilişine katılmak istiyorum
  10. Senkron motorlara yol verilmesi

    sn.testcimurat, Rotor sargıları kısa devre edilip,asenkron motor olarak yol verildikten sonra senkron devire yakın bir devirde kısa devre kaldırılacak ve rotora dc verilecek.Devir düşük iken verilen dc akım fren etkisi yapacağından yol alma akımı artar.Kilitleme gerçekleşmesi için senkron...
  11. demeraj akımı

    sn.shekersytan 400 A sınırda bir değerdir.Bu nedenle; IN=500A kullanılması daha uygundur. iyi çalışmalar
  12. demeraj akımı

    sn.shekersytan, SENTRON KOMPAKT GÜÇ ŞALTERİ Motor Koruması için uygun olan tip,ayrıca faz koruma özelliği de vardır. 3VL5750-1SP36-0AA0 CIRCUIT-BREAKER VL 630N STANDARD BREAKING CAPACITY ICU=55KA / 415 V AC 3 POLE, MOTOR PROTECTION ELECTRONIC TRIP UNIT ETU10M, LI IN=500A, RATED CURRENT...
  13. demeraj akımı

    sn.shekersytan, Nominal akımı 630 A olan motor korumasına yönelik bir termik-mağnetik devre kesici uygundur.Elektronik trip ünitesi olan bir kesici seçerseniz,Ir:0,7xIn olmalıdır.Ii:1,25-10 In ayarlanabiliyor.Ii ayarını çıkıştaki kısa devre hesabına göre yapmak gerekir.Kısa devre hesabını...
  14. Senkron motorlara yol verilmesi

    sn.testcimurat, senkron motora asenkron motor olarak yolverilir.senkron devire yakın hızlarda doğru akım verilerek rotor ve döner alanları kilitlenmiş olur.
  15. wincc sıcaklık okuma..

    Özel bir fırın sisteminde, fırın ısısının değeri 150 C ise ısıtıcı devreye girsin, 170 C’de devreden çıksın. 200C’de ise soğutucu sistemi devreye girsin, 180C’de dursun. Sistemimizde -2000 C - +6500 C arası çalışan bir Pt 100 ısı algılayıcısı kullanılacaktır. Analog modülümüzü 5 V çift...
  16. 130 evi ve altyapıyı besleyecek acil durum jeneratörü

    Klemsan REMO-EA - (Baz + RS485) Fiyatı 400-500 TL civarındadır. Tüm fazlara ait, faz-nötr, faz-faz arası anlık gerilimler ve bu değerlerin ortalaması Tüm fazlara ait anlık hat akımları, toplam akım ve nötr akımı Şebeke frekansı Tüm fazlara ait anlık ve toplam aktif güç (P), reaktif güç (Q)...
  17. 3200A açık tip devre kesicisi demontaj-montajı

    Moeller in sizin belirttiğiniz tipinde elektronik trip ünitesi var.Elektronik trip ünitelerinde; Ir:Akıma bağlı gecikmeli aşırı yük açtırıcı ayar akımı(Ir:0,4-1xIn arasında ayarlanabilir) Ii:Gecikmesiz kısa devre açtırıcı cevap verme akımı(Ii:1,25-10xIn arasında ayarlanabilir) tr:Açma...
  18. 130 evi ve altyapıyı besleyecek acil durum jeneratörü

    Güç analizörü devreye bağlarsanız,talep gücünü belirleyip jeneratörün gücünü çok büyük bir doğrulukla hesaplayabilirsiniz.
  19. EMO mühendislik öğrencisini kayıt ediyor mu?

    EMO nun öğrenci komisyonu olan EMO-GENÇ e üye olabilirsin. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası ’nın öğrenci komisyonudur. Üniversitelerimizin lisans programlarında okuyan Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Kontrol, Haberleşme, Biyomedikal Mühendisliği...
  20. 3200A açık tip devre kesicisi demontaj-montajı

    Termik-Magnetik Devre Kesicilerin ikisininde ayarları(Ir,Ii,Ig,tr..) aynı mıdır?