  1. Kompanzasyonun pratik yolu

    sn.YaşlıUzman, Formülleri çok iyi kullandığınızı biliyorum.Acaba gözden mi kaçtı veya pratik olması açısından mı diye düşündüm. cosfi=0,98 yapmak istersek;tablonuzdan tanfi=0,2 Q=28,146(1,169-0,2) şeklinde olmalı diye düşünüyorum. Kolay gelsin İyi çalışmalar
  2. pano içine yangın önlemi için hangisi daha çok gerekli?

    sn.zbyrblc, İkisini kıyaslamamız olası değil.İki durum da yönetmeliklere göre zorunludur.Elektrik panosu ve trafonun bulunduğu mahal yapı yüksekliği,alanı ve kullanıcı yükü de gözönünde bulundurularak "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK "gereği yangın algılama sensörüyle beraber...
  3. pano içine yangın önlemi için hangisi daha çok gerekli?

    sn.zbyrblc, İşgüvenliği Uzmanı"pano içi yangın söndürme sistemi"ni hangi yönetmeliğe göre istiyor.Yönetmeliklerde bildiğim kadarıyla böyle bir madde yok.Ancak;elektrik panolarının bulunduğu bölgenin en az 120 dakika yangına dayanıklı olarak inşa edilmesi ve yangın algılama sensörüyle beraber bir...
  4. invertör ve frekanskonfertörü arasındaki fark

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/invert%C3%B6r-ile-konvert%C3%B6r-aras%C4%B1ndaki-fark.29178/ https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/frekans-konvertörü-frekans-invertörü.3271/
  5. Orta Gerilim kablosu için Meger Testi

    Uluslararası standartlarıyla beraber,ekteki tablolarda ayrıntılı olarak verilmiştir. http://www.gdeb.com/suppliers/8_visiting_eb_contractors/attachments/ate07.pdf Kablo izolasyon direnç hesabı...
  6. Sürücü ile çalışan motorların rotor topraklamaları.

    Mil akımları,nedenleri ve topraklanmasıyla ilgili olarak; http://www.elsanas.com.tr/downloads/AC%20%C4%B0nd%C3%BCksiyon%20Motorlar%C4%B1nda%20Frekans%20Konvert%C3%B6r%C3%BC%20Kullan%C4%B1m%C4%B1-ELSAN%20Teknik%20B%C3%BClteni-FK01.pdf
  7. Yeraltı Elektrik Projesi

    Bu gerilim kademeleri; Uluslararası Madencilik Mevzuatına göre belirlenmiştir.Yeraltı ocak açıklığı çok büyük olan ocaklarda 10 kV olarak gerilim kademesi de kullanıldığı görülmektedir.Yeraltı trafolarıyla 10 kV;6300V ,3300 V,1100 V ve 550 V a dönüştürülmektedir.Alman maden ocaklarında ve Hema...
  8. schneider nw32h1 kompakt şalter tribe giriyor yardım

    Şebeke enerjisi geldiği anda açma yapıyorsa;Isd ve varsa tsd ayarlarını gözden geçiriniz.
  9. altistart 48 yol soft start problemi

    Soft starter stop olduğunda ekranda bir hata kodu vermesi gerekir.Mevcut parametreleri de yazarsanız,daha iyi değerlendirme imkanı olabilir. iyi çalışmalar
  10. 5. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  11. Nötrsüz Trafo

  12. Nötrsüz Trafo

    5.pompayı besleyen kablonun dışından 3 fazı kapsayacak şekilde pens ampermetre ile ölçünüz.Diğer pompaları besleyen kablonun dışından da aynı şekilde ölçünüz.Bir fark var mıdır?
  13. SOMA DA Kİ MADEN KAZASI,,,

    MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18858&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch= ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK...
  14. SOMA DA Kİ MADEN KAZASI,,,

    Sn.YaşlıUzman, İlgili yönetmelik; http://www.atexbelgelendirme.com/files/ATEX-94-9-EC.pdf Çalışma Bakanlığı Müfettişleri yeraltında kullanılan tüm teçhizatlerın ATEX belgesini istemektedir.1.grup d tipi ve i tipi korumalı elektrik teçhizatı üreten firma ülkemizde yoktur.Yeraltındaki elektrik...
  15. SOMA DA Kİ MADEN KAZASI,,,

    sn FilizSİMSEK; Yeraltında kullanılan elektrik teçhizatlarının tamamı ATEX standartlarına uygun olmak durumundadır.Yağlı tip Ex-proof trafolar 2006 da çıkan ATEX yönetmeliğinden sonra yerini tamamen kuru tip trafolara bırakmıştır.
  16. SOMA DA Kİ MADEN KAZASI,,,

    Sn.Zeybek;Madenlerde elektrik kesilmesi durumunda;yerüstünde ana havalandırmayı sağlayan aspiratör sistemleri ve yerüstü ile yeraltı arasında insan naklinin yapıldığı kuyu asansör sistemleri için jeneratör sistemleri mevcuttur.Yeraltı elektrik teçhizatının tümünün çalıştırılmasına yönelik olarak...
  17. SOMA DA Kİ MADEN KAZASI,,,

    19 EYLÜL 2013 PERŞEMBE RESMİ GAZETE SAYI:28770 MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 2.1.6. Yeraltı ocaklarında kullanılacak ekipman ve tesisatlar ile bu tip madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek yerüstü tesislerinde kullanılan...
  18. 4. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  19. Plc Merkezi Otomasyon Kitapları Çekilişi (Mart 2014)

    PLC Merkezi kitap çekilişine katılmak istiyorum
  20. Jeneratörlerin bodrum katlara yerleştirilmesi ve montajı

    BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAYÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Jeneratör MADDE 66- (1) Bir mahal içerisinde tesis edilen birincil veya ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılan bütünbina ve yapılarda aşağıdaki tedbirlerin alınması...
Geri
Üst