  1. vipa cpu-214 1bc02

    VIPA PLC ler;VIPA WinPLC7 veya Siemens STEP7(LAD,FBD,STL) ile programlanabilir.Bağlanmak için MPI kablo ve Laptop da xp prof yüklü olması gereklidir.Laptop olarak sn.elektronikmüh in önerdiği "FUJITSU E780 Lifebook kullanıyorum CP5512 kartları için 2 adet PCMCI yuvası, dahili RS232...
  2. seksiyoner ve parafodr topraklaması hk.

    "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Madde 40-a) Anma gücü 400 kVA‘ya kadar (400 kVA dahil) olan dağıtım transformatörlerinin giriş tarafına sigortalı ayırıcı tesis edilerek transformatör korunmalıdır. Mümkün olabilen hallerde primerdeki sigortalı yük ayırıcısı ile sekonderdeki ana...
  3. Transfer Panosu Açık Şeması

    sn.polatserdar, Örneğin;AKSA AC250 tipi jeneratör için hesaplamaları yaparsak; 250 kVA Standby tipi jeneratörlerde S=1,73*U*I I=250/1,73*0,4 =361 A Aynı tip jeneratörü Prime tipte çalıştırıldığında; I=225/1,73*0,4 =325 A Yanlışımız varsa düzeltirseniz memnun olurum. saygılarımla
  4. Yüksek gerilim işletme sorumlulukğu hk

    sn.dodidodo, Sözleşme eklerinde aradığınız bilgiler var. http://http--www.emo.org.tr-ekler-d7e155f6741edc1_ek.pdftipi=2&tu
  5. motor ısısı hakkında

    Motor izolasyon sınıfı ve sargı sıcaklıkları İZOLASYON SINIFI Max. Sargı Sıcaklığı (oC) Max. Isınma (oC) Isınma toleransı (oC) A 105 60 5 E 120 75 5 B 130 80 10 F 155 105 10 H 180 125 15
  6. 31.5 kv müşterek hatta AG hatlarda oluşan indüktans

    sn.asas24, Trafo çıkışındaki fazlara ayrı ayrı monofaze alıcı bağlayıp tekrar bir ölçme yapınız.
  7. AC motor - devir sayısı - tork ilişkisi

    Frekans konvertörlü sistemlerde grafikte görüldüğü gibi düşük hızlarda moment sabit kalmaktadır.50 Hz den sonra da momentde düşme olmaktadır. Moment artırmak için redüktör kullanımı en uygun çözüm diye düşünüyorum.
  8. Ag açık hatta iletken kopuğunda sigorta atmaması durumu

    sn.ncg32, Şehir şebekelerinde trafo çıkışı AG panolarında TMŞ ye açtırma bobiniyle beraber toroidal trafo ve kaçak akım rölesi kullanılsa veya toprak kaçak modülü olan TMŞ kullanılsa toprak kaçakla ilgili aksaklıklar düzelebilir.
  9. 3 fazlı asenkron motorların hızı nasıl ve hangi metodlarla değiştirilir ?

    Frekans konvertörlü sistemlerde grafikte görüldüğü gibi düşük hızlarda moment sabit kalmaktadır.50 Hz den sonra da momentde düşme olmaktadır. Makinabizdenin belirttiği gibi moment artırmak için redüktör kullanımı en uygun çözüm diye düşünüyorum.
  10. Şalter Seçimi

    sn.salisan, SIEMENS Sentron WL serisi In=2500 A,Kısa devre kapasitesi 100 kA,elektronik trip ünitesi(ETU-Aşırı yük,kısa devre ve toprak kaçak koruması) olan bir güç şalteri işinizi görebilir. iyi çalışmalar
  11. nötr barası olmayan pano

    sn.haks34, Toroidal akım trafosuyla beraber kaçak akım rölesi kullanırsanız,sorunu çözebilirsiniz
  12. trafo hesabı

    sn.moner69, Çok haklısınız.Zaten salih3838 in 1600 kW olarak kastettiği trafo gücü standart trafo güçlerinden 1600 kVA alınarak hesap yapılmıştır. iyi çalışmalar
  13. trafo hesabı

    sn.salih3838, I=1600/0,4*1,73 I=2312 A e kadar yükleme yapılabilir. Kolay gelsin
  14. Td 200 sorunu acil yardım?

    sn.mekatroniker54, 0 gerekli bilgiler var. kolay gelsin
  15. Elektrik Motoru Seçimi

    sn.mustafamis, Düşeyde çalıştırıldığında ve 10 cm çapında bir makara kullanıldığı varsayalım. 10 d/d lık dairesel hızı,çizgisel hıza çevirdiğimizde; v=n*pi*d v=10*3,14*0,1 v=3,14 m/d=3,14/60=0,0523 m/s Gerekli olan motor gücü; P=m*g*v/1000*verim(verim 0,62 alalım) P=10*9,81*0,0523/1000*0,62...
  16. orta gerılımde yapılan kompanzsayon hakkında bılgı

    sn.sdag, Taşkömürü İşletmesi kolay gelsin
  17. orta gerılımde yapılan kompanzsayon hakkında bılgı

    sn.sdag, OG motorların çoğunlukta olduğu işletmelerde genellikle OG de kompanzasyon yapılmaktadır.İşletmemizde 3300V, 1,5 MVAr lik kompanzasyon 15 yıldır sorunsuz çalışmaktadır.
  18. PLC Merkezi otomasyon kitapları çekilişi

    PLC Merkezi kitap çekilişine katılmak istiyorum
  19. jeneratör hk. yardım

    sn.piratees, "Bu kavramlar uluslar arası ISO8528 standardında detaylı olarak açıklanmıştır. Bu standart Türkiye’de TS ISO 8528 olarak kabul edilmiştir. Tüm motor ve alternatör üreticileri buradaki değerleri sağlayacak şekilde üretim yapmaktadırlar. Bu kavramlar jeneratörün hangi kategoride...
  20. Enerji dağıtım projesi

    sn.ademolU2, Örnek dağıtım projesi;http://web.firat.edu.tr/gbayrak/ELEKTR%C4%B0K%20%20TES%C4%B0S%20PROJES%C4%B0-G%C3%B6kay%20Bayrak-2007.pdf İstediğiniz bilgilere ulaşmanız mümkündür. iyi çalışmalar
Geri