  1. mehmet dikici

    Her derde deva röle

    sentenced bey teşekkür ediyorum verdiğin bilgiden dolayı
  2. mehmet dikici

    rölenin akım olçmesinde hata

    mustafacamci1977 bey entesrg12c röleniz kondansatörleri of olarak tanıyor röleniz 400\5 akım trafosuna bağlıysa 1.6 klovarın altındaki kondansatörleri tanımaz sa ygılar
  3. mehmet dikici

    Kompanzasyon Sıstemı ıcın yardım

    overtake bey 12 kademeli 3 akımtrafolu röle kullanacksın .kondansatör güçlerini 1 2 4 8 ....şeklinde dizilim yapacaksın böylebir dizilimde röle aradığı kondansatörü daha çabuk yakalar yani anahtarlama dahaazolur. kondansatör dizilimi: 0.50 r monofaze\0.50 s monofaze\0.50 t monofaze 3kademe...
  4. mehmet dikici

    Tekpan Pano

    KRM bey abb ürünleri hakkında verdiğin bilgiden dolayı teşekkür ederim.e-mailime telefon numaranı gönderirsen memnun olurum saygılar
  5. mehmet dikici

    Her derde deva röle

    klemsan bey yukarıdaki özellikleri çok iyi anladım .yalnız merak ettiğim bir şey var KAEL VARKOMBİ 150\5 akım trafosna bağlandığı zaman 0.15 klovar kondansatörü algılyor .sizin röleniz böyle birbağlantıda 0.15 klovar kondansatörü tanırmı...
  6. mehmet dikici

    kompansazyon röleleri

    açıklamanızdan dolayı teşekkür ediyorum
  7. mehmet dikici

    kompansazyon röleleri

    klmsan bey reaktif rölenizin bağlantı şemasını inceledimve şu kanaate vardım. reaktif rölenize monofaze kondansatörbağlantısı mümkün değilmidir?bu rölenizi okullarda,marketlerde,bankalarda ve dengesiz yüklü işletmelerde kullanmak mümkündeğildir bu açıklamamı dikkate almanız firmanızın yararına...
  8. mehmet dikici

    kompansazyon röleleri

    o gün yaklaştığı zaman nasıl iletişime geçe biliriz?bu konuda açıklama yaparsanız memnun olurum.Antalyaya 90km mesafedeyim bizim bölgede de tanıtım yapmak isterseniz elektrikçilerin adresleri konusunda yardımcı olabilirim. saygılarımla
  9. mehmet dikici

    kompansazyon röleleri

    kemsan bey reaktif röleniz ile ilgili Antalya da eğitim çalışmalarınızın olup olmadığını öğrenmek istiyorum . saygılarımla
  10. mehmet dikici

    AVM lerde kompanzasyon

    düzeltme benim e-mailime telfon numaranızı istiyorum
  11. mehmet dikici

    okulda kompanzasyon

    fatih elektrik bey6varkobi 12'nin settuşuna basıp olc menüsüne geleceksin.qr,qsveqtdeki değerleri okuyacaksın sistemin kaç klovar kondansatör ihtiyacı olduğunu öğrenirsin
  12. mehmet dikici

    kompansazyon üzerine

    t umpas bey bu sistemi aydınlatan e-mailinizden dolayı teşekkür ederim
  13. mehmet dikici

    akım trafosu

    elektro okur bey röle üzerinde 20 amper akım geçiyor ise yine röle üzerinden gerilimi okursunuz 20ile çarparsınz size görünür gücüverir S=UXİ örneğin 220x20=4400 VA kondandansatör ihtiyacını rölenizin ölçüm menüsünden var bölümüne bakacaksınız yalnız kondansatörler devre dışı olacak
  14. mehmet dikici

    RG3-12CS...... % hata kodu 8 %

    badboy81 bey yapılack işlemler: 1-rölenizin var hanesine gelipreaktif güçleri okuyacaksın - yönde ise kapasitif tir örneğin -0.49kondansatör fazlasıdır.+yöndeise endüktiftir örneğin 0.56 bukadar kondansatöre ihtiyaç vardır rölenizden bütün fazları inceleyeceksin 2-kondansatörleri devre dışı...
  15. mehmet dikici

    Endüktif 131% , kapasitif 35,31%

    soylu bey kompanzasyonun temeli ölçümdür gece ,gündüz ve akşam reaktif ölçüm yapacaksın ona göre kondansatör güçlerini belirleyeceksin.reaktif röleniz üçakım trafolu ise herhangi bir ölçü aleti ihtiyacınız olmadan ölçüm yapa bilirsiniz.
  16. mehmet dikici

    demant nedir

    ardakal bey demand elektronik sayacın 15 dakikada çekilen maksimum gücü hafızasına kayıt yapmasıdır . makel sayaçlarda demand P;dir bazısında ise 1.6.0;dır
  17. mehmet dikici

    Kondansatör gerilim seçimi

    hasanaki bey ben size pratik bir formül önereceğim kondansatörün hangi vooltajda çalıştığından ziyade kapasitesi(mikrofarad) önemlidir örneğin 50 mikrofarad 400 volt kondansatör 220volta bağlandığızaman 50x0,0167=0,83kvar olur .aynı kondansatyör 400voltta 50x0,05=2,5kvar olur.
  18. mehmet dikici

    akımtrafosu

    Usta 54 bey kombi sayacınızı sökmeden sadece akım trafonuzu değiştirmeniz en pratik yol olacaktır nedeni 3*10(100) amperelektronik sayaçlar yangın çıkarıyorlarben böyle bir olayı yaşadım.
  19. mehmet dikici

    1600 kva kompanzasyon neden ceza yer

    Selier bey RG3-12C\CSnizin var hanesine geldiğiniz zaman reaktif tüketiminizi görürsünüz otomatikmen o anlık her faza ait oanlık kondansatör gücünüzübulmuş olursunuz.Hem bu şekildeminumumve maksimum kondansatör güçlerinizi de belirleme imkanı yakalarsınız
  20. mehmet dikici

    Kapasitif Sorunu...

    sayın arkadaşım çok uzun mesafeli kabloların kapasitif yük oluşturduğu doğrudur kapasitif ölçüm yapıp reaktör kullanmalısın