    sayın arkadaşım tüm yükü boşaltıp kapasitif ölçüm yapıp ölçüm sonucuna göre reaktör bağlamanız gerekir. siz reaktör kullansanız bile cihaz kondansatör alabilir yinede kapsitif ten ceza yiyebilirsiniz.evet uzun mesafeli kabloların kapasitif yük oluşturduğu doğrudur.kondasatör diziliminizi 1 2 4...
  2. mehmet dikici

    dersane kompanzasyonu

    elktrookurbey dersanelerde hiçbir zaman kurulu güç miktarı kadar güç harcanmaz sayacınız elektronik sayaç ise demanta bakınız buradan dersananin enyüksek tüketimini öğrenebilirsiniz kondansatör sıralaması:0,25r,0,25s,0,25t \0,50r,0,50s,0,50t\1,0r,1,0s,1,0t monofazeler 2,5kvar...
  3. mehmet dikici

    yapışık kontaktör

    Alidoğanay bey kompanzasyon şalterinizi kapatmak yerine kontaktörlere giden enerjiyi kestiğiniz (yani kumanda fazını kapattığınız )zaman kontaktör kontaklarının çıkışında elektrik olacaktır kontrol kalemi ile bakarsınız yalnız şunu unutmayın kapasitifin yükselmesinin başka nedenide olabilr çok...
  4. mehmet dikici

    Benzin istasyonunda geceleri kapasitif yazıyor. Ne yapmalıyım?

    sayın Erol DEDE busorunu çözüp çözmediğiniz konusunda bilgi istiyorum saygılarımla MEHMET DİKİCİ
  5. mehmet dikici

    kompanzasyon analizi için powermetre

    sayın arkadaşım Türkiye de ölçü aleti satan firmaların isimlerini veriyorum [testo,onur mühendislik ,ünalkardeş(greenle marka),intenetten daha birçok marka bulabilirsin
  6. mehmet dikici

    Kondansatörün Değer Kaybetmesi

    sayın faktor 1 konuya çok güzel açıklama getirmişsin yalnız şu hususlarıda hatırlatmak istiyorum sık sık anahtarlamarda kondansatör ömrünü azaltıyor yeni çıkan rgkr ler çok hızlı anahtarlama yaptıklarından dolayı mutlaka deşarj bobini kullanılmalıdır
  7. mehmet dikici

    kompansazyon üzerine

    sayın T.UMPAS bey bu sistem hakkında detaylı bilgi istiyorum saygılarımla MEHMET DİKİCİ
  8. mehmet dikici

    Bir kompanzasyon sorunu

    MEHMET DİKİCİ Sayın arkadaşım yanlış anlama olabilir fakat böyle bir sorunla karşılacağnı da unutma bayramını tebrik ederim
  9. mehmet dikici

    Bir kompanzasyon sorunu

    Entes rölelerde kondansatör güçleri akım trafosunun dönüştürme oranının % 2 sine göre hesaplanır örneğin akım trafosu 150\5 se 0.6 kvar ın altındaki kondansatörleri almaz
  10. mehmet dikici

    Kalın Kesitli Yeraltı enerji kablolarının kompanzasyona etkisi nedir?

    sisteminizde hagi marka ve netip röle kullanıyorsunuz öğrenebilirmiyim bu konuda yardımcı olabilirim
  11. mehmet dikici

    Tekpan Pano

    arkadaşlar ABB kontaktörlerinin verimliliği hakkında bilgi istiyorum
  12. mehmet dikici

    Elektrik teknikleri Bilgisi

    ABB ürünleri kullananlardan dayanıklı olup olmadığı hususunda bilgi istiyorum.
  13. mehmet dikici

    Elektrik teknikleri Bilgisi

    güneş enerjisi sistemleri ile tasarruf mümkünmüdür