Arama sonuçlarınız

  1. mehmet dikici

    devre kesiciler üzerine istatistik

    arkadaşlar merhaba mikro işlemcilli kompak şalterlerin güvenlik derecesini aydınlata bilecek arkadaşlara ihtiyacım vardır. kolay gelsin
  2. mehmet dikici

    devre kesiciler üzerine istatistik

    arkadaşlar merhaba uzun bir atştırmadan sonra schneider elektrikin, cvs serisi kompakt şalterlerinin elektronik korumalı olduğunun bilgisine ulaştım.yani uzak doğu kompak şalterlere benziyor.bundan dolayı kullanmaktan vazgeçtim.yani fiyatının neden ucuz olduğunu anlamış oldum. kolay gelsin
  3. mehmet dikici

    devre kesiciler üzerine istatistik

    arkadaşlar merhaba rekabetin çok hızlı olduğu bir zamandayız.firmalarda satışını çoğaltmak için değişik çözümler üretiyorlar.kaliteli ürün satan firmalar bile uzakdoğudan ve hindistandan ürün getirip satış yapıyorlar. örneğin; schneider elektriğin fiyat litesinde kompak şalterler lv5 serileri...
  4. mehmet dikici

    Konu açan üyeler, lütfen...

    arkadaşım merhaba bende bu konuda sizi destekliyorum.form kalitesi açısından böyle bir konu açılması şart idi. kolay gelsin
  5. mehmet dikici

    3 faz motorun yön değiştirmesi

    arkadaşım merhaba yukarıda yazılanlara göre zeybek arakadaşımın çizdiği şema doğrudur.yalnız elektriksel kilitlemede her iki kontaktör için k2'nin normalde kapalı kontakları konulmuştur.doğrusu k1'in enerjisi k2'nin normalde kapalı kontağından ve k2'nin enerjisi k1'in kapalı kontağından...
  6. mehmet dikici

    Jeneratörün Çıkışındaki 16x16 mm Kablo ile 155 Kw Cihazı Çalıştırabilir miyim?

    arakadaşım merhaba motorlarınızı aynı anda çalıştıracaksanız jenaratör gücünüz yeterli değildir.motorlar gücü toplamıx2.5=387kw/0.8cosfi=484 kVA'lik bir jeneratör lazımdır.kablo kesiti için hesaplama;155kw motorlar gücü toplamı oda, 277 amper akım çeker.kablo kesiti olarak 3x150/70'lik kablo...
  7. mehmet dikici

    TOPRAKLAMA RENGİ

    arkadaşım merhaba ben kesinlikle standartların dışında bir renk kullanımına karşıyım özel durumlar (elektronik sistemler vs.) hariç.size tavsiyem motorun gövdesine bağlanan kablo hangi renk olursa olsun, piyasada çok kolay bulunabilen sarı yeşil bant ile boyamaktır.sizden sonra gelen o sistem...
  8. mehmet dikici

    Kaçak akım rölesi durmadan atıyor yardım

    arakadaşım merhaba bende hala anlamış değilim.nerede karşılaşırsam söküp yerine orjinal ürün takıyorum.esas sorun ülkemizde, parayı basan istediği sertifikayı alma imkanına sahiptir. yani bu durum düzelmedikçe işin içinden çıkmak zordur. kolay gelsin
  9. mehmet dikici

    Kompanzayon konusunda yardım isteyen arkadaşlar bu başlığa cevap verebilirler.

    arkadaşım merhaha rgkr ne tür bir işletmededir?birde rgkr'nizin markasını ve modelini açıklarsanız daha isabetli bir açıklama yapılırdı.muhtemelen kondansatör diziliminizde bir hata vardır. kolay gelsin
  10. mehmet dikici

    yangın koruma şalteri iptali

    arkadaşım merhaba kaçak akım değerinin değiştirilebildiği sistem için,cihazları aşağıya link olarak yüklüyorum.bu ürünler ile kaçak akım sınırını genişletmek mümkündür.kaçak akım sınırını 300 mA le sınırlı bırakmak işin tekniği ise 20,30ve 40 daire olan yerlerde yangın koruma şalterini düzen...
  11. mehmet dikici

    Kaçak akım rölesi durmadan atıyor yardım

    arkadaşım merhaba yukarıdaki arkadaşların görüşlerini aynen destekliyorum.çin menşeili kaçak akım rölelerinden kesinlikle sonuç alamazsınız.kullanılmasını doğru bulmuyorum.özellikle rezistans olan yerlerde çin menşeili kaçak akım rölesi sürekli kullanıcıları aldattığına şahit oldum. kolay gelsin
  12. mehmet dikici

    RULMAN DEĞİŞİMİ HAKKINDA DEĞERLİ FİKİRLERİNİZ

    arkadaşım merhaba tozlu ve sulu yerlerde,motorlar için 6000 serisi 2 rs C3 tipi rulman kullanmalısın. kolay gelsin
  13. mehmet dikici

    yangın koruma şalteri iptali

    arakadaşım merhaba bizim yangın koruma şalteri ana giriştedir yani yangın koruma şaterinden önce hat alıp,soğuk hava deposuna gönderme imkanım yoktur.o zaman soğuk hava deposu olan yerlerde uygulam şeklini değiştirmemiz mi gerekiyor?birde yeri gelmişken şu durumu öğrenmek istiyorum yangın...
  14. mehmet dikici

    yangın koruma şalteri iptali

    arkadaşlar merhaba soğuk hava kuran üye arkadaşlardan yardım bekliyorum. kolay gelsin
  15. mehmet dikici

    yıldız-üçgen yerine soft starter kullanımı hk.

    arkadaşım merhaba bir sorun olacağını zannetmiyorum.start stoplu bağlantı yapabilirsin. koay gelsin
  16. mehmet dikici

    demeraj akımı

    arkadaşım merhaba 613/317=1.9 yapar.mesela şalterini 2.5-3 İn arasında ayarlayabilirsin.İn'yi 10 'a getirisen motorun akımı nın 10 katı ampere gelince açar.gerilim düşümü yönünden bir sıkıntı yok fakat seçilen kesit pratikte kurtarır.teknikte 2 ad.3x150'lik kablo kullanman gerekir. koly gelsin
  17. mehmet dikici

    demeraj akımı

    arkadaşım merhaba motorunuz 250 kw mı?mevcut verdiğiniz akıma göre 660 amper akım taşıma kapasiteli kablo kullanman gerekir.mevcut bilgilerden motor akımı(213000/1.73x380x0.85=381 Amper)yapar.kesici seçimi (381x1.5=572Amper)ortalama 600amperlik kesici seçmelisin.İn(manyetik ayar sahası) motor...
  18. mehmet dikici

    Rusya Elektrik Proje Standartları(SNİPLER)

    arkadaşım mrehaba işine yarar belki ingilizce olarak yüklüyorum. http://www.snip.com/ kolay gelsin
  19. mehmet dikici

    kaçak akım rölesi takıyorum anlamadıgım nokta var

    arkadaşım merhaba o sarıyeşil kablo topraklama kablosu olarak motorun gövdesine bağlanacaktır.siz kabloyu motorun gövdesinden söktükten sonra kaçak akım düzen aldıysa, o kablonun nötr olma ihtimali vardır. gerekli kontrollerden sonra o kablo topraklama kablosu olarak ortaya çıkarsa motorunuzda...
  20. mehmet dikici

    yıldız-üçgen yerine soft starter kullanımı hk.

    arkadaşım merhaba yıldız üçgen yerine soft starter çok rahatlıkla kullanabilisin.motorlara yol aldırmama sorunu diye bir olumsuzluk yok, aksine kontaktörlü sitemden daha rahat yol veriyor.yalnız bir mahsuru var, teknik servis hizmeti zayıftır.örneğin mevcut siteminde bir kontaktör arızalansa...
Geri