Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
megep modüllerinden, PLC ile Motor Kontrolü modülünde DC motor kontrol uygulaması var, incele yardımcı olacaktır. takıldığın yer olursa yardımcı olurum.
subroutine de ya yardımcı program parçalarını yazar sırası gelince call ile çağırırsın ya da bir sistem farklı parçalardan oluşuyorsa onlara özel işletim programları yazarsın main de tümünü organize edersin, örneğin bir sistem seçme butonu ile manuel ya da otomatik çalışma şeklinde iki biçimde...
Eğer genişleme modülü yok veya bağlantısı kopuksa, yine aynı şekilde PTC bağlanmamış veya bağlantıda kopukluk gibi bir hata varsa bu uyarı ledleri yanmaya devam eder. Sadece ana modülle çalışıyorsanız bir sorun yoktur.
S7-200 ve TP177 9 pinli soketlere sahip kabloyu kendin yapabilirsin sadece karşılıklı olarak 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 nolu pinleri cat5 kablo ile birleştir, haberleşme protokolü ya da konum swichleri IF1B modunda olmasına dikkat et.
kolay gelsin...
anladım, sizin belirttiğiniz sadece genişleme modilü ile haberleşme sağlanamıyorsa veya aradaki bağlantı koptuysa uyarı ledleri yanar. yeni bir kablo ile bağlantı yapmayı denerseniz sorun çözülebilir. iyi çalışmalar...