Arama sonuçlarınız

  1. vvkaymak

    Kablosuz veri transferi

    biraz açıklama yaparsan farklı çözümler bulunabilir.
  2. vvkaymak

    Wincc projesi ekran genişletme

    tamam tanımlı tüm objelerin boyutları, pozisyonları ile script yazarak değiştirebilirsin.
  3. vvkaymak

    Siemes simatic maneger profibus ile motor sürücü kontrolü

    genel olarak sfc14 ve sfc15 kullanılır. Aşağıdaki videoda temel olarak gösteriyor haberleşmeyi fakat bu cihazdan cihaza drivedan drive a göre değişir.
  4. vvkaymak

    Wincc projesi ekran genişletme

    Merhaba C script yazarak yapabilirsin. Çok kolay olur. Çağıracağın Picture Window a çağıracağın her ekran için yükseklik / genişlik değiştirerek çağırırsın. SetWidth("granul_silo.pdl","Picture Window2",55); //Return-Type: BOOL SetHeight("granul_silo.pdl","Picture Window2",200)...
  5. vvkaymak

    S7200 TP-177A kullanımı

    Merhaba Siemens Simatic protool veya Siemens wincc flexible programları ile programlıya bilirsin.
  6. vvkaymak

    Digitus marka RS232 den RS485 e

    https://www.bqtek.com/urun/bq485-usb-rs485-cevirici/ bu işini görür
  7. vvkaymak

    S7-300 sd mmc backup

    bence ilk önce plc ye bağlanıp ilk önce bi upload yapıp pc nize bir yedeği alın.
  8. vvkaymak

    Step-5 serisinde STL dili ile yazılmış olan program

    programı gönder daha güncel siemens versiyona convert edebilirim.
  9. vvkaymak

    Küçük bir tesiste enerji izleme projesini nasıl yapabilirim?

    istersen ayrıntılı yardımcı olurum.
  10. vvkaymak

    SQL Id sorunu

    personelId yi sen gönderiyorsun sql server ın numara vermesine müsade etmiyorsun sen personelid gönderme bırak sql server ardışık olarak otomatik atar. şeklinde yap benim count sayısı çok olduğu için bigint yaptım sen normal int yapabilirsin. fakat primary key olarak id yi belirle.
  11. vvkaymak

    SQL Id sorunu

    kayıt yaptığını kodu gösterirmisin.
  12. vvkaymak

    SQL Id sorunu

    id seçimi arttırm 1 olması için böyle yap
  13. vvkaymak

    PLC Seçimi

    mikrodev https://www.mikrodev.com/tr/
  14. vvkaymak

    Modbus Ustası Aranıyor

    Varsa merak ettiğin bilgi almak için forumda bilgili çok arkadaş var, yardımcı olmaya çalışırız.
  15. vvkaymak

    Modbus Ustası Aranıyor

    Hayır. Haberleşme tipleri genelde en yaygın olarak 3 tiptir. 1- modbus TCP 2- modbus RTU 3- modbus UDP Biz genelde ilk ikisini kullanırız. 3. kullanım alanı çok farklı.
  16. vvkaymak

    Modbus Ustası Aranıyor

    Merhaba 1-sorgu gönderen master olur 2-slave cihaz tek başına hiç bir şey yapamaz mutlaka bir sorgu yapan master lazım. 3-çok sebebi var. 4-adres ve register her cihaza göre değişir.
  17. vvkaymak

    Opc ua yardım

    opc aslında açık mimari yapısıyla plc veri okuma ve yazma için tasarlanmış bir haberleşme protolü ama bu protol şu an çok gelişti.
  18. vvkaymak

    Akım verilerini PLC den okuma?

    Merhaba Drive çıkışı veya ssr çıkışını okumak için akım trafosu ile okuma direk şebeke çıkışını oku diğer türlü yanlış okurun. En güzeli analizör ile okumak garanti yöntem tecrübe ile sabit çok sıkıntı çekersin.
  19. vvkaymak

    Profinet Analog giriş modülü

    1. alternatif--Türk malı çok iyi ürün uzun zamandır kullanıyorum. Fiyat olarak çok uygun Modbus RTU olarak veya Tcp modül kullanarak Modbus TCP çalıştırabilirsin. RTU------BQ370-02 Modbus Analog Giriş 4-20mA 6x (16Bit) - BQTEK TCP kullanma için------BQ152 TCP-Seri / Modbus RTU-TCP Çevirici -...
  20. vvkaymak

    Merkezi scada ile farklı bölgelerden veri takip etme

    https://support.industry.siemens.com/cs/document/55325363/sales-release-gprs-communication-module-for-s7-1200?dti=0&lc=en-AT