Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Muhtemelen win7 ye kurduğun wincc 7.4 kurulumunda sorun var.
ilk önce wincc7.4 kurulumunun tam olarak doğru yüklendiğinden emin olaman gerek.
Varsa imkanın boş bir plc ile deneme yap wincc ile plc ye bağla bir tag bağlantısı oluştur.
Bana kalırsa wincc kurulumunda bir sıkıntı var gibi...
ilk önce winxp de çalışan wincc kaç versiyon onu öğrenebilirmiyim.
örnek wincc 6.0 ise wincc 7.4 e gelene kadar Migration yapman gerekli zor ve zahmetli bir iştir, kademe kademe yapılır.
2. olarak profibus haberleşme kartı marka model kodu lazım çünkü win7 de sürücüsü var mı.
Proje her Migration...
biraz daha ayrıntı bilgi vermen gerek cpu model versiyon
tia portal versiyon
hata gelen ekran görüntüsü gibi.
yukarda program çekme ile ilgili bir link var s7 1200 de aynı yardımcı olur inşallah
Evet var simatic manager v5.6
win10 pro ve enterprice derleme sürüm 1607 üstün de çaışıyor.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109747706/sales-and-delivery-release-for-simatic-step-7-v5-6?dti=0&lc=en-WW
Merhaba arkadaşlar.
Pc ye ihtiyaç duymadan çalışan kontrol kartları var, bu kartların avantaj ve dez avantajları nedir kullanan var mı. PC de hazırladığın g code direk olarak yüklenebiliyor anladığım kadarıyla.
alıp deneyen veya kullanan varmı...
fark etmez senin için loadcell amp. çıkışı önemli (0-10v dc) veya (4-20ma) veya modbus veya profibus veya profinet bunlar önemli loadcelin çok özel değil ise
http://www.esit.com.tr/tr/products/200/indikatorler_ve_kontrol_cihazlari/9/yuk_hucresi_amplifikatorleri
rahatlıkla kullana bilirsin.
Siemens olması bence avantajlı yardım alabileceğin çok seçenek var.
ilk önce loadcell tartım bilgisini plc ye nasıl bağlıyacağına karar vermen gerek.
1-siemens plc loadcell modülü ile (7MH4138-6AA00-0BA0) veya;
2-loadcell amp. ile...
İki loadcelli ayırıp iki ayrı amp. bağlamana gerek yok.
İki loadcell çıkışı mv değeri paralel birleştirdiğin zaman bileşke olarak toplanır. Çıkışı aslında tek loadcell gibi düşüne bilirsin.
Merhaba
tia portalda s7 1200 cpu için proje açıp cpu ekledikten sonra add new block tıklayıp
ob bloktan cyclic interrupt seçip kaç mili saniyede bir çalışmasını istiyorsak onu yazarız örnek 100 ms de bir.
Şimdi bu blok ile ne yapacağız.
Bu blok zamana bağlı çalıştığı için her 100 ms bir...