  1. genç arkadaş

    kompanzasyon sorunu

    Sayaçtan takip en iyisi. Sayaca bak eğer İndüktif kapasitif değer kaydediyorsa sistemde kapasitif yük vardır (Bazen sayaçtan sonsa besleme hattı uzun olursa bu bile kapasitif etki yaratır). Sigortaları indirerek röleden ve sayaçtan takip et (Arıza arar gibi). Rölede 1.00 görünce hattı bulmuş...
  2. genç arkadaş

    kompanzasyon sorunu

    Sayaç Reaktif kapasitif değer yazıyorsa; http://www.kael.com.tr/turkce/pdf/varkombi.pdf Sayfa11 "AL04 : Aşırı Kompanzasyon Eğer sistemin kompanzasyonu ayarlanan yüzde kapasitif tüketim sınırını aşarsa, alarm ledi yanar ve alarm rölesi çeker. Tekrar bu sınırın altına düşene kadar alarm silinmez...
  3. genç arkadaş

    kompanzasyon sorunu

    Röle reaktif kapasitif yük var diyor da, sayaçtan endeks takibi yaptın mı? Sayaç da reaktif kapasitif değeri yazıyorsa sistemde reaktif kapasitif özellikli bişey var demektir. Yok eğer yazmıyorsa röle ayar istiyordur. Bazı asansörlerde Kata Getirme Sistemi var. Elektrik kesilince asansörü en...
  4. genç arkadaş

    En İyi Sigorta Üreticisi Hangisi?

    Oyunuzu kullanırken hangi nedenler etkili oluyor belirtirseniz, oylamanın bir amacı olur. Benim seçimimin sebebi: Fiyat-kalite oranı=siemens
  5. genç arkadaş

    Kompanzasyon elektrik tasarrufu sağlar mı ?

    Yani diyorsun ki: Penasmpermetre I2=IP2+Iq2 formülündeki I akımını gösterir. ( I:görünür akım, IP:Aktif akım, Iq: reaktif akım) Biz kondansatör takarak Iq akımını azaltmıyor muyuz?. Bu da toplamda I akımını azaltmıyor mu? Sonuç olarak pensampermetrenin gösterdiği akım değeri azalmıyor mu...
  6. genç arkadaş

    Reaktif röle tavsiyesi

    Önerimin nedeni şu: 2007 yılı içerisinde 7 adet bu röleden kullandım. değerlerimin hepsi %20 ve %15'in altında. Bu rölenin kataloğunu adeta ezberledim gibi. Yük durumlarına göre ayarlarımı yapıp gidiyorum. Arkama bakmıyorum. İtiraf edeyim Kael röle ile ilk defa bu forumla tanıştım. Yapısını ve...
  7. genç arkadaş

    Önemli Trafo Temizliği

    Bi yer fırçası, bi de nemli bez yeterli gibi. (Bi de toz maskesi.) Elektrikli süpürge de olur ama şarzlı olanından. ;) İşin şakası bir yana tabii ki... (düzeltme benden)
  8. genç arkadaş

    kompanzasyon pano maliyeti

    Şu parametreler var hesap için: 1.Panonun kendi gövdesi. 2.Reaktif güç kontrol rölesi. 2.a. Marka? 2.b. Kaç kademeli? 2.c. Bir fazlı mı? Üç fazlı mı? 3.Akım trafo(ları) 4.Kondansatör güçleri? Adedi? 4.a. Kutu mu? Silindirik mi? 4.b. Yağlı mı? Kuru mu? 4.c. kVAr fiyatı 4-5 YTL aralığında...
  9. genç arkadaş

    kesit hesabı?

    Kardeş, Senin formülün başına bi "2" koyuver. Bir fazlı sistemlerde nötr dönüşünü hatırla. Sonra bütün sabit sayıları hesapla, yaklaşık 0,074 sayısını göreceksin (Gücü watt alacaksan eğer 10-3 ile çarp.) "Hafıza nankördür, not tutmak esastır." derdi benim lise öğretmenim.
  10. genç arkadaş

    Reaktif röle tavsiyesi

    Düşük kapasiteli kondansatör kullanırken, rölenin akım bilgisinin alındığı akım trafolarının oranına dikkat edin. Piyasadaki rölelerin çoğunluğunun işletme akımı aralığı 50ma-5,5A dir. yani 50mA'in altındaki değerlerde hassas çalışamayabilir (Sağır kalabilir). 0,75kVAr 1,08A çeker. Akım trafosu...
  11. genç arkadaş

    Deşarj Bobini

    Sökmezsen zararı olmaz diye kesin derim. Çünkü o dirençler kondansatörün deşarj olmasını sağlar. Kondansatör devreden çıktıktan 8-10 saniye sonra tekrar devreye girerse; Deşarj direnci varsa, kondansatör üzerindeki enerji deşarj olmuştur birşey olmaz. Deşarj direnci yoksa, sigortalar otomatik...
  12. genç arkadaş

    kesit hesabı?

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kablo-kesit-tayini-form%C3%BCl%C3%BC.874/ %e=0,074.L.N/S L=uzaklık N=Güç S=Kesit %e=0,074.25.2,5/2,5 %e=%1,85 <%3 seçilen kesit uygundur.
  13. genç arkadaş

    Trafo kademe ayarı

    Tabii ki önce yükü ayırıp, enerjiyi keseceksin. (Önce kesici,sonra ayırıcı.) Trafonun vitesi tam oturacak. Yoksa trafo yanar! Başkada bir şeyi yok gibi.
  14. genç arkadaş

    Deşarj Bobini

    Bazı rölelerin bir özelliği var: Kademe deşarj süresi ayarı. Bu ayar modunda bıraktığı kondansatör grubunu girilen süre sonunda alıyor. Kondansatörlerin deşarj sürelerini bilip, bu değer girildiğinde grup deşarj olmadan, tekrar devreye alınmıyor. Yerine aynı değerde başka grup alınıyor.
  15. genç arkadaş

    Yg-og-ag İş kazaları resimleri

    Bazen duyuyoruz "OG'ye kapılmış ölmüş" diye. Fotoğrafları görünce ürperdim. Bu insanların aileleri neler yaşamıştır ki. Sevdiklerimizin, bizleri bu şekilde görmemesi gerekli.
  16. genç arkadaş

    kompanzasyon sorunum var

    Entes RG3-12CS öneririm. Uygun bağlantıyla trifaze kondansatörleri monofaze olarak da kullanabilirsin. İki kutubu köprüle birine faz, diğerin nötr ver. (Kapasiteleri 4,5'ta 1 azalır, yani 10kVAr'lık kondansatör 2,22kVAr olur.) Üç kutuptan birine faz, diğerine nötr ver. (Kapasiteleri 6'da 1...
  17. genç arkadaş

    Kurullu bir sistemde harmoniklerin olduğu nasıl anlaşılır ?

    Akım trafosunun bağlı olduğu ampermetrenin, akım trafosu oranı yanlış girildiği taktirde, yanlış bilgi gösterir (dijitallerde). Sapmalılarda ise uygun akım trafosu seçilmelidir. Her ikisinide kontrol etmenizde fayda var.
  18. genç arkadaş

    kompazyon degerlerinden cezalı fatura ödenmesi

    Arkadaşım Kompanzasyon başlığı altındaki paylaşımları bi incele. Bu tip sorunlar çok tartışıldı. Mutlaka derdine derman bulursun. Güzel olan ayrıntıdır. Ayrıntılı bilgiler verirsen bişeyler yaparız. https://www.kontrolkalemi.com/forum/index.php/board,1.0.html
  19. genç arkadaş

    kompanzasyon sorunum var

    Sayaçtan endeks alarak takip edin. Ceza oranlarına bakın. Yüzde kaçlarda? Sistemdeki yük dengelimi? Sayacınızın ölçüm aralığı nedir? ( 10(60), 20(100) gibi) (Kompanzasyon akım trafolarının seçimi için yardımcı olur.) P=1,73.U.I.cosfi P=1,73.380.25.0,99 (1,73= karekök3, üç fazlı sistemler için)...