Arama sonuçlarınız

  1. genç arkadaş

    Merhaba Aranıza Yeni Katıldım

    Aramıza hoşgeldiniz sn. TonyStarkHero. Güzel düşüneleriniz için forum adına teşekkür ederim...
  2. genç arkadaş

    Entes Rg 8t Güç kontrol rölesinde akım tr primer değeri girilmesi

    Akım trafosu primer değeri olarak 400 girilmelidir bu röleye. Sn. fahri yetiş'in eklediği kullanım kılavuzundan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
  3. genç arkadaş

    Kompanzasyon Sistemi Hata

    Akım trafoların K-L uçlarıyla röle faz beslemeleri aynı sırada olmalı. Röle bağlantılarını kontrol ediniz. Akım trafolarından röleye 4 kablolu (yıldız noktasının şöntlendiği) bağlantıyı değil, 6 kablolu bağlantıyı tercih ediniz.
  4. genç arkadaş

    indüktif

    Arkadaşların da belirttiği gibi, trafoların yüklenme durumlarına göre şebekeden çektikleri reaktif indüktif güç değişir. Trafo sabit kondansatörü olarak adlandırdığımız kondansatör (kompanzasyonun referans aldığı akım trafolarından önce beslenmelidir) yük durumuna göre fazla da gelebilir eksik...
  5. genç arkadaş

    250 KVA TRAFO İÇİN KOMPANZASYON ÜNİTESİ

    50 kVA 250kVA Gücü Tipi Gücü Tipi 10 kVAr Trifaze 80 kVAr Trifaze 7,5kVAr Trifaze 40 kVAr Trifaze 5 kVAr Trifaze 20 kVAr Trifaze 2,5kVAr Trifaze 10 kVAr Trifaze 1,5kVAr Trifaze 5 kVAr Trifaze 1 kVAr Trifaze 2,5kVAr Trifaze 0,5kVAr Monofaze 1,5kVAr Monofaze 0,5kVAr...
  6. genç arkadaş

    O G İletken Çeşitleri A G İletken Çeşitleri Nelerdir?

    Sn. heem, bulduğunuz bilgi yanlıştır. Zira 1/0 ve 3/0 ifadeleri iletken kesitlerini bildirmektedir. Her iki iletken kesitinde de bir adet çelik altı adet alüminyum iletken vardır. Çelik teller ortadadır, alüminyumlar ise çelik telin etrafına sarılıdır. İki iletkeni birbirinden ayıran özellik ise...
  7. genç arkadaş

    problem röledemi acaba?

    Sn. tanerayrac66, rölenin reaktif güç menüsüne gelerek, anlık olarak reaktif güç akışını görebilir ve gerekli müdahaleleri ona göre yapabilirsiniz. Yük dengesizliği / kondansatör dizilimi uyuşmazlığı sebebiyle fazlardan birisi indüktif yazarken diğeri kapasitif yazıyor da olabilir. Güç akışını...
  8. genç arkadaş

    75 hp motor yükte ne kadar akım çeker.

    Motora çift olarak giden kablolardan ölçün teker teker. Her iki kablodan da (üçgen durumunda) emen hemen aynı akım geçmelidir. Ölçtüğünüz değeri 1,732 sayısıyla çarptığınızda ana kol akmını bulursunuz. Bunu da kontaktörlerin ana girişinden ölçüp sağlamasını yapabilirsiniz. Bu ölçüm yaptığınız...
  9. genç arkadaş

    50 A termik manyetik şalter

    1. Hattın kablo kesinine, şebekeye olan toplam uzunluğuna (Farklı cinste kesitler verse er birinin ayrı ayrı uzunluğuna) göre gerilim düşümü hesabı yapılır. 2. Hattan geçen yük akımıyla, iletkenin ( bulunduğu ortam da göz önünde bulundurularak) akım taşıma kapasitesi karşılaştırılır.
  10. genç arkadaş

    Entes rölede kademe güçleri

    Akım trafosu oranına göre belirli bir değerin altında bağlayacağınız kondansatörü röle tanımayabilir. Kullanacağınız rölenin asgari algılama akımını kontrol edin. (Enteste bu değer 50mA'di. Son durumu nedir bilmiyorum).
  11. genç arkadaş

    Kompanzasyon reaktif kapasitif ceza yardım?

    Eğer bu sistem ile cezaya girilmeden çalışılmışsa, sadece bozulan malzemeleri (kondansatör, kontaktör, sigorta...) değiştirin. Ama işletmedeki yük durumu değişmişse (makine ilavesi veya eksiltilmesi, ısıtma işlemlerinin elektrik yerine doğalgazla yapılması vb. gibi) sn. fahri yetiş'in önerisine...
  12. genç arkadaş

    direkten gelen ana besleme kablosu

    Binanın tedaş tarafından onaylanan projesinde kablo kesiti belirlidir. Tedaşın sorumluluğu, kofreye veya direğe kadardır. Elektrikçi, kabloyu kofreye veya direğe kadar çeker. Tedaş bağlantısını yapar.
  13. genç arkadaş

    üçgen bağlı transformatörlerde topraklama

    Sn. rioo, nötr noktası trafo dışında değil ise, evet sadece koruma topraklaması yapılır. Ama dışarı çıkarılmış ise dağıtım trafolarında işletme topraklaması direkt, güç trafolarında (Taiaş'a bağlı indirici merkezlerde) nötr direnci üzerinden yapılır.
  14. genç arkadaş

    %25 Elektrikte Tasarruf Diyor Sizce Yüzde Kaç?

    Sanayi tesislerinde ve reaktif sayacı bulunan tün işletmelerde standart olarak uygulanan kompanzasyon işlemidir bu arkadaşlar. Bahsedilen ürün içerisinde temel itibariyle kondansatör var ve prize takıldığı anda şebekeye paralel (sabit) olarak bağlanır. Reklamlarda ürün devreye alındığında...
  15. genç arkadaş

    üçgen bağlı transformatörlerde topraklama

    Öncelikle bir bilgi vereyim: Sekonderi yıldız da olsa üçgen de farketmez. Her trafo gövdesi topraklanır. Sizin sorunuza gelince, sekonderi üçgen bağlı trafolarda dışarıda bir nötr ucu bulunmadığı için işletme topraklaması olayı söz konusu değildir.
  16. genç arkadaş

    bu sistem çalışır mı?

    Sistem başlangıçta çalışır. Daha sonra alternatörün ürettiği enerjiyi motora aktarıp, şebeke beslemesini kestiğinizde, motor bir müddet daha çalışır, alternatörü döndürür, alternatör de motoru döndürür. Ama bir müddet sonra motor devri yavaşlar ve durur. İki kere iki dört eder sn. emrah_5353. Bu...
  17. genç arkadaş

    bor madeni icin gelen email

    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Sn. Orhan Yılmaz'ın Emet Bor İşletme Müdürlüğünde 01.06.2012 tarihinde TRT'ye verdiği demeci aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: En Zengin Bor Yatakları Türkiyede - TRT Haber 01 Haziran 2012 Cuma 10:33
  18. genç arkadaş

    Senkron Generatörler

    Senkron Generatörler dosyası, ilk mesaja ekenti olarak eklenmiştir. Oradan indirebilirsiniz.
  19. genç arkadaş

    Entes silindirik kondansatörler yatık kullanılırmı?

    Herhangibir sıkıntı olmaz.
  20. genç arkadaş

    Termik Santral Teknik Animasyonları, Santral Çalışma Prensipleri

    Sunumları paylaşıma açan sn. Meraklı elektrikçi'ye minnet ve teşekkürler... Teknik Animasyonlar (Termik Santral).rar https://yadi.sk/d/8ywN2Q_ThG35k
Geri