  1. genç arkadaş

    endüktif ceza hakkında

    Forumda daha önceden paylaşılan dökümanla bu %14-%10 oranlarının ne kadar "gereksiz" olduğu belirtilmişti. İncelenmesini faydalı buluyorum. Döküman eklentidedir
  2. genç arkadaş

    Yeni Üyenin Yeni Konu Açma Konusu

    Yapılan toplantı sonucunda yeni üyelerin yeni konu açma hakkı korunmuştur.
  3. genç arkadaş

    video yu aciklayabilirmisniz acaba?

    Video batı Avustralya da çekilmiş. Görevli arkadaş ayırıcıyı kapatıyor. Birinci fazda sorun yok. İkinci fazı kapatınsa sigorta atıyor. Hatta o fazda kısadevre olma ihtimali yüksek. Devrede arızalı bir trafo da olabilir.
  4. genç arkadaş

    Voltaj Oymasına Karşı Gerilim Koruma Rölesi+ Kontaktör Çözüm mü?

    KAEL'in ke-DP-02 (100A) Gerilim Ve Akım Koruma Rölesi'ni kullanabilirsiniz. Bununla aynı zamanda düşük akım - yüksek akım ayarlarını da yapabilir, dalgıcın akım korumasını da gerçekeştirebilirsiniz. Çekilen akımı ekranından görebilirsiniz. Röle kuru kontağı 3A oldğu için kuntaktörle kullanıma...
  5. genç arkadaş

    trafo ilavesi

    Resmi olarak: Enerji müsaadesi alınırken 1600kVA trafo belirtilip, ilave olarak da 400kVA trafoyla güç tüketimi yapılmakta. Sayaçta demand değerine bakılıp, talep gücünün üzerinde güç tüketildiği farkına varıldığında birşeyler yapılabilir. Kullanılan elektriği sayaç kaydettiği için "usulsüz...
  6. genç arkadaş

    Enerji Tasarruf Cihazlarıyla İlgili Bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?

    Forumda daha önceden açılmış aynı içerikli (ve doyurucu) konu bulunduğu için bu konu kapatılmıştır: https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/1366-energy-saver-kandirmacasi-elektrik-tasarruf-cihazi.html
  7. genç arkadaş

    İndüktif sorunu hakkında yardım...

    Sn. madmemed, sayaç arızalı. Bunu sn. hemmuhhemtek' de izah etmiş. Ben sadece 7/24 hesabını açıklayayım: Bu 257050 kVArh'lik endüktif tüketimi sabit bir yük olarak ve o ayki fatura dönemine tamamen yayılmış bir şekilde kullanmalı ki trafodan çekilecek endüktif akım en az miktarda olsun...
  8. genç arkadaş

    Siemens 3TF43 Kontaktörü Monofazede (220V)

    Sn Kelaynak88, kontaktörün güç kontaklarını paralelleyin. Gönül rahatlığıyla kullanın. Güce odaklandıkça çıkmaza girersiniz. 3TF43'de konta akımı azami 22A olarak belirtilir siemens kataloklarında. Sizim azami yük akımınız 9,5A olduğuna göre (kontakları paralel bir şekilde bağlamasanız dahi)...
  9. genç arkadaş

    İndüktif sorunu hakkında yardım...

    Sn. madmmed, durum gerçekten de ilginç. Çünkü sadece bir fatura döneminde hata oluşmuş anlattıklarınıza göre. Yazılımı en yaygın kullanılan sayaçlardan birisidir makel. Bulunduğunuz ildeki tedaş yetkilileri herhangi bir ölçüm girişiminde bulunmadılar mı? (Sayaca optik port ile bağlanıp o ayki...
  10. genç arkadaş

    150 mw lık genaratörün sargılarından yenileme görüntüleri

    Sn. Meraklı elektrikçi'e duyarlılığı için terar teşekkür ederim. Bana göndermiş olduğu görüntileri youtube'dan direkt izlemek isteyen arkadaşlar için izleme linkleri ilk mesaja eklenmiştir.
  11. genç arkadaş

    PROPHİ BEYİN ARKADAŞLAR YARDIM

    Forumda gereli kılavuz bulunmakadır. Bilginize: https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/siemens-janitza.46643/
  12. genç arkadaş

    Kompanzasyon Projesi Hakkında

    Kompanzasyon ceza sınırı dediğimiz olay, reaktif güç / aktif güç oranıdır. Bu oran sizin kurulu gücünüz için, İndüktif / aktif : Yüzde yirmi Kapasitif / aktif : Yüzde onbeş'tir. Güç üçgenine göre indüktif / aktif demek, tanjant fi demektir. Yani tanjant fi 'yi (0,20) aşmayacak. tanjantı...
  13. genç arkadaş

    Kompanzasyon Projesi Hakkında

    50kW gücü olan bir işletmenin kompanzasyon ceza sınırları endüktif için kapasitif için 'tir. Siz hesaplamanızda cosfi2 değerini 0,95 alarak endüktif sınır değerini 3'e sabitlemektesiniz (cosfi0,95'in tanjant değeri 3'tür.) Bu da işletmeyi cezaya sokar. cosfi1 değerini 0,7, cosfi2 değerini...
  14. genç arkadaş

    2(faz-nötür) ve 4(3faz-nöt kutuplu şalter/sigorta nerde kullanılılır/kullanılmalıdır?

    Şebeke+UPS hattının ortak dağıtım yapıldığı eski bir devlet hastanesinde görmüştüm birkaç yıl önce. UPS hattından beslenen monofaze linyelerin sigortaları 2 kutupluydu. UPS şebekesi daha sonradan tesis edildiği için ortak dağıtım yapılmış. Bilinir ki şebeke dağıtım panosuyla UPS dağıtım panosu...
  15. genç arkadaş

    Kompanzasyon Ceza

    Sayaçta sadece 123 ledleri yanıp sönüyor ise, akım trafolarının her üçününde yönleri ters demektir. Yani K-L uçları ters bağlanmış. Ölçümü etkilememesi gerekir. Faz sırası diye bahsettiğiniz olay bu sanırım. Endüktif ve kapasitif sütunlarında bazen tüketim olabilir. Bu tüketim, ceza oranlarını...
  16. genç arkadaş

    RGK hiçbir kademeyi tanımıyor. Herşeyi denedim. Yardım!!!

    Entes R3-12C rölede faz sırası önemi vardır. Sedece 1. kademeyi alıp bırakıyorsa bu olay olmuş olabilir. Eğer röle 1 nolu arıza kodunu veriyorsa, röle gerilim beslemelerinden herhangi ikisini yer değiştirin. Buna göre de akım trafolarından gelen K-L uçlarını yer değiştirin. Gerilim beslemeleri...
  17. genç arkadaş

    Kompanzasyonda Faz Dengelemenin Önemi

    Yükü kablolara eşit şekilde dağıtmanız iyi olmuş. Ama işin içinde kompanzasyon girdiğinde dağıtılan yükün karakteristiğine de bakılmalı. Yani dağıtılan yükte ısıtıcı da varsa fazın birisi omik, diğerleri indüktif karakteristikli olur. Monofaze kondansatörlere daha çok iş düşer. Kullanılan...
  18. genç arkadaş

    cos q 1.000 veya 996 mı ayarlamam lazım

    Akım trafo uçlarını düzelttikten sonra röleye tekrar auto set-up yaptırmanız gerekir. Güç akışını ona göre değerlendirip doğru kademeleri alması için. Cosfi değerini de 1,000 da tutun. Zeten gecikme süreleri ile yeterince tolerans tanımış oluyoruz. Cosfi'yi 0,996 yaptığınızda bu tan 0,089 demek...
  19. genç arkadaş

    Kompanzasyonda güç analizi hakkında

    UPS'ler genel olarak kapasitif etki yapar. Yani devrede sabit olarak bağlanmış kondansatör gibi çalışır. Bunun için de L2 fazı normalde -0,633 gösterirken siz L2 fazına manuel olarak kondansatör aldırdığımızda -0,110 oluyor. Rakamların önünde eksi işareti varsa eğer bu fazın kapasitif gitiğini...
  20. genç arkadaş

    Resimli Kompanzasyon Şeması

    Onlar Akım trafolarıdır. Her faz için ikişer tane var orada. Birer tanesi reaktif güç kontrol rölesinin, diğer birer tanesi de multimetrenin. Kablo takibi yaptığınızda görebilirsiniz.