  1. M.Ozkan

    em231 analog giriş modulünde tuhaf dalgalanma sorunu

    Bu konuda en büyük yanlışlar Shield kullanımının yanlış olması, topraklamaya endüktif ürünler bağlanması. Shield'in topraklaması yalnızca bir taraftan bağlı olmalıdır ve bu taraf cihaz tarafı olmalıdır. Kablonun diğer ucundaki shield kesinlikle topraklamaya değmemelidir.
  2. M.Ozkan

    Yazılımcı arıyorum

    Firmayı bu konuda yönlendirmek gerek bence. Yani böyle bir sisteme komple yazılım, Üzerinde geliştirme yapmaya çalışmak, bu işin maliyeti, elde edilecek sonuçların tutarsızlığı ve standart olmaması Amerika'yı yeniden keşfetmek değilde nedir? Firmanın teknik kadrosunun mantalitesini merak...
  3. M.Ozkan

    ABB S4C Boot Sorunu

    Sorun donanım hatasından kaynaklanıyor. Ekranda herhangi bir numara yazıyor mu? 0X0000DF gibi mesela?
  4. M.Ozkan

    em231 analog giriş modulünde tuhaf dalgalanma sorunu

    Topraklamayı transmitterin gövdesinden ayırmalısınız. Çünkü topraklama analog sinyallerde ciddi dalgalanma yaptırır. Eğer analog sinyali Shieldli kablo kullanarak iletiyorsanız Shield'i topraktan ayırıp deneyin. Shield'in yalnızca bir ucu toprağa bağlı olmalıdır. (Kontrol eden Cihaz tarafı...
  5. M.Ozkan

    Yazılımcı arıyorum

    Bu iş sadece akış diagramı ile olmaz... Detay vermelisiniz. 1- Sistem realtime çalışacak mı? 2- İşletim sistemi olarak ne kullanılacak 3- Güvenlik seviyesi ne olacak? 4- PC tabanlı mı olmalı yoksa tek başına çalışan PLC gibi bir sistem mi? 5- Kullanıdığınız I/O donanımlarının...
  6. M.Ozkan

    USB-RS 232 Converter

    Sizdekinin markası ne?
  7. M.Ozkan

    USB-RS 232 Converter

    1- s7 200 PLC Adaptörüne bağlanmıyor. 2- Bosch PSS 5100- 6100 Spot Timer'a bağlanmıyor. 3- Pilz Safety PLC ye bağlanmıyor. Mouse kontrol edebiliyorum ama.
  8. M.Ozkan

    USB-RS 232 Converter

    Prolific kullandım. Ama o cihaza online olup yeniden kopuyor.
  9. M.Ozkan

    USB-RS 232 Converter

    Peki nereden bulabilirim?
  10. M.Ozkan

    USB-RS 232 Converter

    Cevabınız için çok teşekkürler ama ne yazık ki PC'imde PCMCIA Çıkışı yok.
  11. M.Ozkan

    USB-RS 232 Converter

    Arkadaşlar Bildiğiniz gibi yeni bilgisayarlar artık COM Port çıkışı sağlamıyorlar. USB-Seri port çeviricilerde Mouse gibi ekipmanları kontrol edebilmesine rağmen otomasyon uygulamalarında çalışmıyorlar. Otomasyon uygulamalarında kullanabileceğim, gerçekten fiziksel COM Port gibi çalışan...
  12. M.Ozkan

    Yakıt deposuna 24 v dc valf tehlike arz eder mi?

    Zaten dünya üzerindeki tüm kazalar bu bakış açısından ve teknik eksiklikten dolayı yaşanıyor. Helal olsun. Gülüyorum ağlanacak halimize. Yine de metallerin sürtünüp kıvılcım ihtimallerine karşı kullanılacak olan pnomatik valflerinde ex-proof olması gerekir. Asco Joucomatic bu konuda...
  13. M.Ozkan

    S7 1200 Haberleşme Sorunu

    Bilgisayarın ve PLC'nin IP adresi aynı grupta olmalıdır. Örneğin PLC: 192.168.1.30 PG: 192.168.1.1 Çalışır... PLC: 192.168.120.30 PG: 192.168.1.1 Çalışmaz... Ip adreslerindeki son basamaklar 0 ila 255 arasında olabilir. Diğer adresleme numaraları aynı küme içerisinde...
  14. M.Ozkan

    Fatek FBS10 PLC analog girişine bağlanın sinyalde oynama oluyor.

    Analog sinyallerdeki oynama sorununu tamamen çözebilmek için herhangi bir çözüm yok. Ancak azaltılabilir. Sinyal kablolarını Twist pair yani bükülü bağlayın. Shield in yalnızca bir ucu toprağa bağlı olmalıdır ki bu çok önemli. İki ucu bağlı olursa oynama oldukça çoğalacaktır. Eğer Single-Ended...
  15. M.Ozkan

    IPC 215 artech dokunmatik ekran driver sorunu

    Artech paneller Türkiye'de Çizgi Mühendislik tarafından montaj yapılıyor. Standart bilgisayar konfigürasyonundan extra bir fazlalığı yok. Dokunmatik ekranı stabil halde çalışır bir panel görmedim henüz. Bu konuda gerçekten sıkıntı var. Panelin işçiliği tartışılır. Teknik servisi yeterince...
  16. M.Ozkan

    s7 300 ve pc panel ethernet haberleşmesi sorunu yardım

    Artech'lerin kronik problemi bu. Yapabileceğiniz bir şey yok.
  17. M.Ozkan

    ekranın ortasında beyaz çizgi

    Vertical devresi dikey tarama katının tamamına denir. Soğuk lehim vs. yok ise tüp üzerindeki bobinde dirençler olabilir. O dirençleri kontrol edin.
  18. M.Ozkan

    ethernet kablosu

    Evet atabilirsiniz. Kablonun haberleşmesini kontrol etmek için Başlat>Çalıştır>cmd>ping IPAdresi yapın. Örnek PLC adresi 192.168.1.30 bilgisayar adresi 192.168.1.1 olsun ping 192.168.1.30 Eğer Reply from 192.168.1.30 bytes:32 vs vs. yazarsa haberleşme sağlanıyor demektir.
  19. M.Ozkan

    25 kV DC Voltajı Nasıl Üretirim?

    EHT Gerilimi Pozitif polaritede kare dalgadır. (PWM sinyalinin yükseltilmişi) Biliyorsunuz ki bobinler Düz DC gerilimle çalışmaz. Bahsettiğim şemalar benim elimde yok. Ama internetten biraz araştırma sonucunda yardımcı olabilecek şeyler bulabilmeniz mümkün.
  20. M.Ozkan

    ben kontrolkalemi yönetimine teşekkur etmek ıstıyorum

    Sayın tekin126 tam olarak ne demek istediğinizi anlayamadım. Siyasi, dini, ekonomik ve devlet politikası adı altına giren başlıklar bizim formatımıza aykırıdır. Bu sitenin kuruluş nedeni ve içeriği bellidir ve bizler elimizden geldiğince bu formatın dışına çıkarmamaya çalışıyoruz. Sokak...